Guardando la sezione geotermia mi sono accorto che si è parlato poco su come dimensionare la lunghezza delle sonde, io comincio a buttare giù qualche numero e valutazione, mi aiutate?
Variabili:
-Tipo di terreno, e conducibilità termica in [W/mK]
-Assorbimento delle sonde in [W/m]
-Fabbisogno abitazione
-Fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria (ACS)
-COP medio
-Numero sonde inserite per perforazione(da considerare il mutuo scambio tra loro)
Esempio:
-Tereno ghiaioso sabbioso con presenza discreta di falde nel sottosuolo: conducibilità=2,4 [W/mK]
-Assorbimento delle sonde per questo tipo di terreno circa 55 [W/m]
-Potenza di picco abitazione 8kW (senza considerare acqua sanitaria)
-Fabbisogno energetico 10000kWh/anno
-Fabbisogno ACS 3500kWh/anno
-Fabbisogno totale 13500 kWh/anno
-COP medio 3
Con un COP medio di 3 ed una maccina da 10 kW ottengo che:
Con questi dati posso dire che 3,3 kW verranno assorbiti elettricamente, mentre i restanti 6,7 geotermicamente.
Lunghezza sonde = 6700/assorbimento sonda =6700/55=122 metri
L'assorbimento di 55 W/m di quanto lo si può diminuire se inseriamo 2 sonde affiancate, cioè 4 tubi per pozzetto?
Stimo un 30% in meno quindi sui 38,5 W
6700/38,5=174 metri
Per approssimazione posso dire che facendo una perforazione da 100 metri copro il fabbisogno di 6700 kWh di richiesta geotermica attesa mettendo un totale di 174 metri di sonde.
Avete valori più precisi o aggiunte da fare? saranno ben accette!!
Edited by clash4 - 5/1/2007, 17:20
Variabili:
-Tipo di terreno, e conducibilità termica in [W/mK]
-Assorbimento delle sonde in [W/m]
-Fabbisogno abitazione
-Fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria (ACS)
-COP medio
-Numero sonde inserite per perforazione(da considerare il mutuo scambio tra loro)
Esempio:
-Tereno ghiaioso sabbioso con presenza discreta di falde nel sottosuolo: conducibilità=2,4 [W/mK]
-Assorbimento delle sonde per questo tipo di terreno circa 55 [W/m]
-Potenza di picco abitazione 8kW (senza considerare acqua sanitaria)
-Fabbisogno energetico 10000kWh/anno
-Fabbisogno ACS 3500kWh/anno
-Fabbisogno totale 13500 kWh/anno
-COP medio 3
Con un COP medio di 3 ed una maccina da 10 kW ottengo che:
Con questi dati posso dire che 3,3 kW verranno assorbiti elettricamente, mentre i restanti 6,7 geotermicamente.
Lunghezza sonde = 6700/assorbimento sonda =6700/55=122 metri
L'assorbimento di 55 W/m di quanto lo si può diminuire se inseriamo 2 sonde affiancate, cioè 4 tubi per pozzetto?
Stimo un 30% in meno quindi sui 38,5 W
6700/38,5=174 metri
Per approssimazione posso dire che facendo una perforazione da 100 metri copro il fabbisogno di 6700 kWh di richiesta geotermica attesa mettendo un totale di 174 metri di sonde.
Avete valori più precisi o aggiunte da fare? saranno ben accette!!
Edited by clash4 - 5/1/2007, 17:20
Commenta