Ho chiesto un preventivo per la HelioTherm Modello HP08S10W-M-BC, ma costa uno sproposito... 8'000 euro + IVA solo di pompa (senza sonde, puffer, avviamento, ecc)...
Tu hai detto che non prenderesti neanche in considerazioni le acqua-acqua, giusto?
Il fatto è che non ho il riscaldamento a pavimento e quindi devo lavorare a temperature più alte (non tanto comunque perchè ho termosifoni grandi..)
Se poi, dall'altra parte, pretendo di scambiare con l'aria fredda.... Almeno con l'acqua so che avrei 10-12°C costanti....
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
La conosco perché la ha installata un amico di famiglia.( la terra mi sembra sia il modello) Parliamo di alto Friuli. Sul sito trovi i rivenditori /installatori piu' vicini a te
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Lorenzo..ma in che clima devi farla lavorare?
sicuro sia buona scelta? perche se devi mandare a 45 è un conto..ma il cop che farai MEDIO STAGIONALE è un altro conto..e non è detto che , con uan pompa in piu sul lato evaporatore..i conti tornano.
Guarda che i cop che dichiarano sono SENZA...e di solito NOn è sotto inverter e pilotata in base a potenza pdc...per cui se poi a marzo eroghi 2 kw e hai 1 kw di pompa sul primario..ciaone al cop..
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Lorenzo..ma in che clima devi farla lavorare?
sicuro sia buona scelta? perche se devi mandare a 45 è un conto..ma il cop che farai MEDIO STAGIONALE è un altro conto..e non è detto che , con uan pompa in piu sul lato evaporatore..i conti tornano.
Guarda che i cop che dichiarano sono SENZA...e di solito NOn è sotto inverter e pilotata in base a potenza pdc...per cui se poi a marzo eroghi 2 kw e hai 1 kw di pompa sul primario..ciaone al cop..
Devo farla lavorare in zona climatica E con 2'316 gradi giorno.
Dici che il sistema ha dei consumi costanti non trascurabili (pompa circolazione acqua falda) che ai bassi regimi mi fanno scendere drasticamente il COP?
Ma a questo cosa c'entra con la zona climatica? Ovunque si ha la necessità di produrre un'energia termica differente in base al periodo stagionale, o sbaglio?
A quel punto, perchè lavorano con l'inverter anziché utilizzare un puffer e lavorare On/Off a COP ottimale?
Mi sembra che la Weishaupt Acqua/Acqua modello WWP W 10 ID faccia così. Forse è meglio quella?
Grazie
Devo farla lavorare in zona climatica E con 2'316 gradi giorno.
Grazie
Io comunque sono in zona climatica E 2500 gradi giorno ed ho una aria acqua. Non ho preso in considerazione le acqua acqua perché non mi pare abbiano, da quel che ho visto almeno, cop entusiasmanti.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Certo, è una pompa lato primario azzoppa in qualsiasi clima....se però il clima è così rigido che passeresti 40 giorni a -5 e hai acqua in superficie a 12...allora il bilancio ti sorride....ma con 2300 gg al massimo hai 10 notti a -7 come in questo gennaio, è una buona pdc aria non ha alcun timore di fare 47-48 di mandata.
come dici tu, se ti porti dietro una pompa lato primario che consuma, meglio lavorare On off su accumulo....ma accumulo disperde...e poi ti serve una ulteriore pompa per rilancio, che consuma...somma, somma, somma..e dove arrivi?
poi dipende da che profondità devi pescare...se hai già i pozzi e la pompa...
comunque , con pazienza si possono fare dei conti...ma tutti quelli che conosco che sono contenti della pdc sui termi, usano delle aria acqua...e solo uno una acqua acqua , e fa un cop a fine anno non brillante, peggio di altri con aria acqua..l'ha messa perché di recupero., pagata poco...
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io comunque sono in zona climatica E 2500 gradi giorno ed ho una aria acqua. Non ho preso in considerazione le acqua acqua perché non mi pare abbiano, da quel che ho visto almeno, cop entusiasmanti.
Però con le acqua-acqua, con falda a 10°C, riesci a produrre acqua a 40°C con COP 5.
Se ti bastano 40°C hai un COP ottimo.
Invece con le aria-acqua hai il problema dello sbrinamento (in quella fase perdi energia e non scaldi) e quando sei sotto zero hai COP bassi...
Comunque io ho iniziato a guardarle due giorni fa... non me ne intendo
Però con le acqua-acqua, con falda a 10°C, riesci a produrre acqua a 40°C con COP 5.
Se ti bastano 40°C hai un COP ottimo.
Invece con le aria-acqua hai il problema dello sbrinamento (in quella fase perdi energia e non scaldi) e quando sei sotto zero hai COP bassi...
Comunque io ho iniziato a guardarle due giorni fa... non me ne intendo
Non e' proprio cosi', anzi...e comunque la produzione acs incide(almeno nel mio caso) in maniera ridicola. Tieni conto che a 40 gradi, per acs, non e' una temperatura elevata. Insomma, se fossero questa grande scoperta, in Austria e Germania, dove sono incentrati i maggiori produttori di questo tipo di macchine, avrebbero grossa diffusione. Io ho visto aria acqua anche li, e sono la maggior parte. Poi chiaro, se hai acqua di falda a 28 sarebbe da gnocchi non sfruttarla. Ma ci andrei piano con l'ottimismo. ripeto..non e' proprio cosi..
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Certo, è una pompa lato primario azzoppa in qualsiasi clima....se però il clima è così rigido che passeresti 40 giorni a -5 e hai acqua in superficie a 12...allora il bilancio ti sorride....ma con 2300 gg al massimo hai 10 notti a -7 come in questo gennaio, è una buona pdc aria non ha alcun timore di fare 47-48 di mandata.
come dici tu, se ti porti dietro una pompa lato primario che consuma, meglio lavorare On off su accumulo....ma accumulo disperde...e poi ti serve una ulteriore pompa per rilancio, che consuma...somma, somma, somma..e dove arrivi?
poi dipende da che profondità devi pescare...se hai già i pozzi e la pompa...
comunque , con pazienza si possono fare dei conti...ma tutti quelli che conosco che sono contenti della pdc sui termi, usano delle aria acqua...e solo uno una acqua acqua , e fa un cop a fine anno non brillante, peggio di altri con aria acqua..l'ha messa perché di recupero., pagata poco...
Grazie.
Non me ne intendo.
Guarderò i COP delle aria-acqua.
Però mi fa un po' specie scaldare la casa con un temperatura sotto zero "rubando" energia dall'esterno.
Nelle aria-acqua, la ventola dell'aria è compresa nel COP?
Riguardo all'accumulo, mi pare che Weishaupp lavori così. Il venditore Heliotherm mi ha detto che le ON/Off sono vecchie e non le trattano più.
Non e' proprio cosi', anzi...e comunque la produzione acs incide(almeno nel mio caso) in maniera ridicola. Tieni conto che a 40 gradi, per acs, non e' una temperatura elevata. Insomma, se fossero questa grande scoperta, in Austria e Germania, dove sono incentrati i maggiori produttori di questo tipo di macchine, avrebbero grossa diffusione. Io ho visto aria acqua anche li, e sono la maggior parte. Poi chiaro, se hai acqua di falda a 28 sarebbe da gnocchi non sfruttarla. Ma ci andrei piano con l'ottimismo. ripeto..non e' proprio cosi..
Ok, mi fido.
Dici che il COP, considerando la potenza della pompa di circolazione lato primario, cala parecchio?
I 40°C erano riferiti alla temperatura dei termosifoni.
Per l'ACS mi servirebbe di più e per produrla la PDC dovrebbe lavorare per alcuni periodi a temperatura più alta... Il COP si ridurrebbe ancora....
Ma le aria-acqua non hanno lo stesso problema?
Come fanno a produrre ACS a 50°C se fuori c'è -7°C?
Che COP fanno a quelle temperature?
Si nelle aria il cop comprende ventole ed energia per sbrinare....nelle acqua NON comprende pompa lato evaporatore, ocio a sparare cop 5...mettici la pompa e poi richiamami...poi mettici circolatorie secondario..e dispersione accumulo. Se sulle acqua sia meglio inverter o On off non saprei ....se anche pompa primario fosse sotto inverter, direi inverter....ma non so se può comandarla lei sotto inverter...
a fare acs a -7 usano stesso principio che si usa per fare 40 con acqua a 10....il ciclo frigorifero.
I cop delle aria li trovi sul sito della Templari SPA...certificati ...quelli delle acqua che riporti tu, vedi se trovi la certificazione....o se sono solo scritti dal produttore e va bene così....
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si nelle aria il cop comprende ventole ed energia per sbrinare....nelle acqua NON comprende pompa lato evaporatore, ocio a sparare cop 5...mettici la pompa e poi richiamami...poi mettici circolatorie secondario..e dispersione accumulo. Se sulle acqua sia meglio inverter o On off non saprei ....se anche pompa primario fosse sotto inverter, direi inverter....ma non so se può comandarla lei sotto inverter...
Ho capito.
Il COP 5 è "ideale", al netto di molte cose...
Non ho idea di quanti Watts mi servirebbero per la circolazione della falda, ma potrebbero essere sufficienti a far sballare tutto.
Qual è il tuo COP medio per riscaldamento e ACS?
Forse mi conviene tornare ad una OkoFen Smart XS a pellet....
Dico che non e' cop 5. Ma Marco ti ha sintetizzato tutto per bene. Guarda pro e contro e fatti idea. E giustamente a -7 - 10 quanto tempo ci stai a gennaio? Poi ripeto, se mi dici che hai falda a 20, beh, non metto becco. Ma pensa solo alla installazione ed i relativi costi. Calcola , anche a spanne richiesta e possibile cop stagionale di un sistema ed un altro. Quello che riterrai più coerente con le tue esigenze sara la scelta valida.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dico che non e' cop 5. Ma Marco ti ha sintetizzato tutto per bene. Guarda pro e contro e fatti idea. E giustamente a -7 - 10 quanto tempo ci stai a gennaio? Poi ripeto, se mi dici che hai falda a 20, beh, non metto becco. Ma pensa solo alla installazione ed i relativi costi. Calcola , anche a spanne richiesta e possibile cop stagionale di un sistema ed un altro. Quello che riterrai più coerente con le tue esigenze sara la scelta valida.
No, non ho assolutamente falda a 20°C.
Ma quale può essere il COP medio di una aria-acqua comprensivo di ACS?
3?
Guarderò bene le aria-acqua.
Mi hanno proposto una Samsung... Non so se è un prodotto serio...
Forse dovrò tornare a guardare le caldaie a pellet.
No, non ho assolutamente falda a 20°C.
Ma quale può essere il COP medio di una aria-acqua comprensivo di ACS?
3?
Forse dovrò tornare a guardare le caldaie a pellet.
direi che siamo attorno a quel valore. Samsung non la conosco, ma non mi pare abbia una grande esperienza in merito pdc aria acqua.. A me la avevano proposta ma e' durata 10 secondi la proposta stessa. Ci sono macchine aria acqua valide che potrebbero fare al caso tuo. Se la mandata e' attorno e max 40 puoi trovare valide soluzioni.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
direi che siamo attorno a quel valore. Samsung non la conosco, ma non mi pare abbia una grande esperienza in merito pdc aria acqua.. A me la avevano proposta ma e' durata 10 secondi la proposta stessa. Ci sono macchine aria acqua valide che potrebbero fare al caso tuo. Se la mandata e' attorno e max 40 puoi trovare valide soluzioni.
Potrei fare bene i conti per capire se mi bastano 40°C.
Ma per ACS me ne servono di più....
COP medio stagionale, comprensivo di tutto, sarebbe 3?
A quel punto, mi converrebbe il pellet.
Se lo compro a 240 euro alla tonnellata, con COP 3, dovrei pagare il kWh elettrico 0,144 euro. Invece costa di più...
Potrei fare bene i conti per capire se mi bastano 40°C.
Ma per ACS me ne servono di più....
COP medio stagionale, comprensivo di tutto, sarebbe 3?
A quel punto, mi converrebbe il pellet.
Se lo compro a 240 euro alla tonnellata, con COP 3, dovrei pagare il kWh elettrico 0,144 euro. Invece costa di più...
Dipende da tante cose e non prendere per oro colato una affermazione (la mia) basata su confronti con qualcuno che le ha e non mi paiono cosi' entusiasti. Anche con quelle infatti, piu' mandi basso al riscaldamento piu' il cop sale. Detto questo, chiaro che 40 per acs sono pochi. Io la faccio a 45 e ti assicuro che se non misceli non ci stai sotto. Le variabili sono tante. Ci si deve ragionare sopra e via...Alcuni per il sistema a termosifoni hanno installato le ibride, esistono anche le pdc ht per venire incontro a chi mantiene i termosifoni. Insomma, le soluzioni si trovano e ci sono. E la riforma delle tariffe elettriche comunque aiuta..
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dipende da tante cose e non prendere per oro colato una affermazione (la mia) basata su confronti con qualcuno che le ha e non mi paiono cosi' entusiasti. Anche con quelle infatti, piu' mandi basso al riscaldamento piu' il cop sale. Detto questo, chiaro che 40 per acs sono pochi. Io la faccio a 45 e ti assicuro che se non misceli non ci stai sotto. Le variabili sono tante. Ci si deve ragionare sopra e via...Alcuni per il sistema a termosifoni hanno installato le ibride, esistono anche le pdc ht per venire incontro a chi mantiene i termosifoni. Insomma, le soluzioni si trovano e ci sono. E la riforma delle tariffe elettriche comunque aiuta..
Ho capito.
Però con COP 3 e pellet a 240 euro/t il pareggio lo avrei con kWh a 0,144 euro.
Quindi o trovo un prodotto con COP più alto oppure devo puntare su un calo del kWh oppure su un aumento del prezzo del pellet.
La riforma delle tariffe aiuta, certo.
Ma l'ENEL può fornire al privato il kWh a 0,15/0,17 euro comprensivi di imposte, IVA, ecc?
Si,il kWh costa 16 cts da oggi in poi....
la caldaia a Lele lt che resa ha se lavora al 40% è sporca? Hai notato che nessuna caldaia misura i kWh resi all'acqua mentre le pdc si?..secondo te come mai?
io ho sostituito ogni mcubo di metano con 2,33 kWh elettrici ma soprattutto spendo oggi 550 euro contro 2400 di metano.il cop è importante MA non fondamentale...tante altre cose lo sono...e tutt'e insieme portano a risultati del genere..che NON decadono anche se avessi 5 decimi di cop in meno
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si,il kWh costa 16 cts da oggi in poi....
la caldaia a Lele lt che resa ha se lavora al 40% è sporca? Hai notato che nessuna caldaia misura i kWh resi all'acqua mentre le pdc si?..secondo te come mai?
io ho sostituito ogni mcubo di metano con 2,33 kWh elettrici ma soprattutto spendo oggi 550 euro contro 2400 di metano.il cop è importante MA non fondamentale...tante altre cose lo sono...e tutt'e insieme portano a risultati del genere..che NON decadono anche se avessi 5 decimi di cop in meno
Per aver realizzato la sostituzione che dici, o avevi una caldaia molto scarsa o hai un COP medio pari a 4.
Una OkoFen a pellet garantisce rese del 97% anche al 40% della potenza. Soprattutto se lavori a 45°C.
Certo parliamo di un investimento inviato di almeno 10'000€. 385kg di caldaia a secco....
Boh...vedi tu..caldaia condensazione austriaca Brotje....prova a vedere se sono scarse su internet
la garanzia del,pellet è a caldaia PULITA messa nel Laboratorio e usata per 3 ore....portala a casa tua, mettici un misuratore di calorie e poi ne riparliamo....comunque vedi tu....io penso che a pellet casa mia las caldavo con 500 euro lo stesso...e quindi perché spezzarsi la schiena.
ma la pdc va capita....se uno pensa dinusarla come il,pellet o il metano...poi si fa del male....e quindi ti consiglio anche io dinstare a pellet.
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione