Ciao a tutti vorrei un consiglio su la scelta dei condensatori per trasformare un motore asincrono in generatore ,
dati motore sono KW4 230V 14.5A 380V 8.3A RPM1420 cosf. 0.82 Hz50/60
i condensati calcolati da me sono C 100microfarad 2C 200microfarad
Ho fatto girare il motore a 1461rpm in uscita ho 253.4V 47.5Hz con un carico resistivo di 9.6A ma il motore si surriscalda è normale ?
grazie per la vostra attenzione MUM08