Ciao a tutti
Probabilmente a breve avrò un banco OPZS a 48Volt, dovendo ancora acquistare pannelli, regolatore ed inverter, guardavo visto il tipo di batterie qualcosa che facesse anche la carica di equalizzazione che necessitano questo tipo di batterie 1 volta al mese...
Qualcuno che ha in servizio questo tipo di batterie come ha risolto? fà l'equalizzazione a tensione a tensione piu' bassa?
visto che molti regolatori ed inverter con regolatori integrati non arrivano oltre i 58V, cioè 2,41 volt/el un pò scarsi, volevo 2,7 cioè 64,8volt, un 'idea è in questa fase di dura (correggetemi se sbaglio max 4-5 ore) era di usare manualmente un alimentatore esterno, ma da cosa leggo in giro, che oltre i 60 volt l'inverter a corredo vada in blocco ovviamente per max tensione.
Grazie a tutti
Probabilmente a breve avrò un banco OPZS a 48Volt, dovendo ancora acquistare pannelli, regolatore ed inverter, guardavo visto il tipo di batterie qualcosa che facesse anche la carica di equalizzazione che necessitano questo tipo di batterie 1 volta al mese...
Qualcuno che ha in servizio questo tipo di batterie come ha risolto? fà l'equalizzazione a tensione a tensione piu' bassa?
visto che molti regolatori ed inverter con regolatori integrati non arrivano oltre i 58V, cioè 2,41 volt/el un pò scarsi, volevo 2,7 cioè 64,8volt, un 'idea è in questa fase di dura (correggetemi se sbaglio max 4-5 ore) era di usare manualmente un alimentatore esterno, ma da cosa leggo in giro, che oltre i 60 volt l'inverter a corredo vada in blocco ovviamente per max tensione.
Grazie a tutti
Commenta