beh casa mia è sui 65 metri , quelle che montiamo noi sono da 170m3/H e bastano per 80 metri , al massimo faccio come con la caldaia , la faccio andare 24 ore su 24 ! al minimo !
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Costruzione impianto VMC con recupero energetico
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
ahh si quello si è uno spreco, però le macchine professionali hanno 3 velocità e quella più bassa è veramente bassa! direi meno della metà dalla max! dici che se monto un potenziometro per regolare la velocità funziona? o gremo il ventilatore per farlo girare più piano
Commenta
-
A mio avviso devi fare un calcolo sulla portata effettiva finale che ti serve, diciamo di "progetto" dove devi tenere conto delle perdite di carico totali(lunghezza diametro canali totale curve griglie ecc) confrontare le prestazioni dei motori dalle tabelle fornite dalla casa costrutrice e cercare di ottenere il risultato di "progetto", dopodichè se non hai centrato le portate le aggiusterai con un eventuale variatore di velocità.
Costruire una macchina che sia esagerata per l'uso che devi fare,per me è solo un inutile spreco.
Quindi carta e penna alla mano e fatti un progettino.
Commenta
-
Quoto Ale e aggiungo che in un impianto fatto con mezzi di fortuna, come nel mio caso, non si sapranno le effettive perdite di carico finché non si prova tutto con la macchina collegata.... Ecco perché ho scelto di costruire la versione 1.0 con motori convenzionali (da cappa), poco costosi ma altrettanto poco efficienti, almeno però mi danno la possibilità di testare con esattezza i vari parametri e bilanciare le singole portate prima di acquistare i motori su perfetta misura..Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
Igor ma se hai i macchinari in casa basta misurare con un manometro la P statica dei motori con e senza pacco scambiatoreIl mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
complimenti igor.... i ventilatori dove li hai presi? costo?
Originariamente inviato da ale64 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 08-11-2014, 23:15.
Commenta
-
Personalmente ho montato 2 TD 350/125 per un tot di €210 della Soler&palau
C'è il pdf con le curve delle portate e perdite di carico.
Finalmente al terzo tentativo il link
Ultima modifica di nll; 08-11-2014, 23:14. Motivo: Unione messaggi consecutivi con eliminazione duplicato
Commenta
-
scusate la lentezza nella risposta, i ventilatori li ho trovati su questo sito .Trattamento aria e centraline - Aspiratori VENTS - Idrogrow, tutto per la tua serra indoor
li ho visti in fiera e non sono male poi consumano poco il tt 125 costa 57 euro e a 280m3h consuma 37 w
più o meno secondo i calcoli con il doppio scambiatore si perde il 40% di velocità!
i tubi che userò saranno come questi,http://www.cvbeltrame.it/2014/02/27/...a-controllata/ però metterò delle riprese anche nelle camere per togliere l'aria esausta !
Commenta
-
scusate la domanda stupida , ma se faccio uni scambiatore con il doppio dei centimetri quadri di passaggio rispetto al ventilatore che ha una superficie di 122 cm2 tipo da 30 x 30 x 20 di altezza mono core non dovrebbe essere più efficiente? la superficie di scambio e ridotta , ma l'attrito e le turbolenze raddoppiate ! logico con un ventilatore dalla potenza e portata tipo quello che ho postato in precedenza !
Commenta
-
Spessore PP
Buon giorno a tutti, sono filippo e mi complimento molto per la vostra iniziativa. Lla costruzione della mia casa è ormai conclusa e moglie permettendo, potrò finalmente dedicare un po' di tempo alla realizzazione della VMC. Ho fatto una prima indagine tra i venditori della zona per il reperimento delle lastre in PP alveolare. La migliore offerta (qualità prezzo) è il PP 2,5 mm che mi verrebbe fornito a 2,7 euro al mq tagli inclusi (lastre 30*30 cm). Vorrei sapere se qualcuno l'ha usato e se ci sono controindicazioni rispetto a quello da 3 mm che da quanto ho capito viene indicato come "Ideale". La mia preoccupazione è la perdita di carico. Il volume utile del condotto interno del PP diminuisce esponenzialmente alla diminuzione dello spessore della lastra e non vorrei che quel mezzo mm di differenza tra il 3 e il 2,5 mm determinasse una forte perdita di carico senza grandi vantaggi in termini di scambio. Qualcuno l'ha usato?
Commenta
-
Ciao,
sto iniziando anch'io la costruzione dello scambiatore.
Ho visto il pp da 2,5 mm ma mi é sembrato troppo "soffocato". Ho optato quindi per quello da 3 mm che ho pagato intorno ai 5 euro al mq, compreso di taglio a fresa.
Però se tornassi indietro prenderei i pannelli interi e me li taglierei da solo: la fresatura produce bordi sbavati, che ho dovuto refilare col cutter.
Commenta
-
IO invece li avevo trovati da 3,5 mm , ma ho optato per i 2,5 mm proprio prche mi sembravano troppo liberi.
E' una mia teoria ma credo che più l'aria trovi resistenza piu ceda o assorbi calore, nel complesso comunque se le mie misure sono attendibili la perdita di carico non supera i 50 mm.
Commenta
-
Mi fa piacere vedere che questa discussione é ancora viva e che altri come me stanno lavorando.
Circa le dimensioni del polionda,
teniamo presente che il dato fisso, sul quale stiamo dimensionando la macchina, é il volume d'aria da scambiare, ovvero la quantità d'aria che deve passare attraveso lo scambiatore.
Data quindi la quantità fissa d'aria, se il passaggio é stretto essa dovrà passare veloce, se é largo, potra scorrere più lenta.
A parità di superfice di scambio (alla fine é quella che "lavora"), più l'aria scorre lenta e più ha tempo di scambiare calore.
Per far scorrere lentamente l'aria dobbiamo "allargare" il più possibile lo scambiatore (più é grande meglio è), non creare attriti.
Più attrito significa perdita di carico, necessità di ventilatori potenti, minore rendimento.
Io ne capisco poco di fisica, se sto sbagliando qualcosa, correggetemi.
Comunque alla fine non contano le teorie, ma i dati reali misurati sui nostri apparecchi in opera.
Ma per il momento io posso solo filosofeggiare: sono ancora alle prese con tagli e incollaggi. Non appena avrò assemblato lo scambiatore potremo confrontarci sui numeri.
Commenta
-
Salve qualcuno mi puo aiutare su vcm monostanza
Salve sono nuovo del forum, trovo molto interessante questo forum
Non so se e' gia stato trattato questo argomento, volevo sapere se qualcuno ha gia prodotto (fai da te) un scambiatore per vcm monostanza
Il scambiatore penso che sia ceramico ma non ne so molto di piu'
Grazie a tutti
Commenta
-
Ciao a tutti e buon anno!Non sono stato molto presente al forum ultimamente, ma questo non significa che sono stato con le mani in mano, anzi! Sto per terminare tutta la parte aeraulica e di distribuzione, un lavoro mastodontico che mi ha tenuto occupato gli ultimi 5 mesi...ovviamente in pieno stile faidate! Non appena raccolgo delle foto vi aggiorno in dettaglio...
Originariamente inviato da verysamy Visualizza il messaggioCaro Kostas,Per Arduino, usate le basette di prova, stampate il circuito o semplicemente usate cavi e saldatore?Ciao.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
Stavo pensando di creare un impianto ausiliare che si apra tramite valvole comandate elettronicamente che faccia passare l'aria immessa attraverso lo split del clima in modo che l'aria distribuita risulti fresca d'estate. Ovviamente lo split verrebbe racchiuso e la parte in immissione verrebbe isolata da quella in emissione. A tal proposito penserei anche di inserire due ulteriori motori in linea. Che ne pensate?
Commenta
-
Quindi vuoi dirottare la immissione di aria di ricambio direttamente dentro lo split..in questo caso devi calcolare bene le portate perchè rischi di mettere in affanno l'evaporatore con conseguente formazione di ghiaccio e blocco del compressore.Solitamente la portata della VMC non è cosi alta per singolo canale, almeno che tu non ne faccia un uso dedicato per alimentare il solo split. In condizioni di portate insufficienti la soluzione sta nel creare un vano sopra lo split con chiusura basculante con contropesi bilanciata in maniera che si apra per pescare il restante volume richiesto dal locale.
Inoltre bisogna pensare dove va l'aria di ricambio quando lo split non è in funzione...Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
Non conosco la disposizione dei locali in pianta, io comunque cercherei di sfruttare per semplicità un unico canale con la doppia funzione, se cosi si puo dire...
Ho fatto lo stesso ragionamento a casa mia, dove lo split del soggiorno viene alimentato sopra da una condotta che serve sia bagno che soggiorno. Quando l'a/c è in funzione semplicemente pesca dall'alto l'aria di ricambio con il meccanismo descritto prima.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta
-
Ho 85 mq all'ultimo piano di una palazzina con sopra la terrazza. Quel che voglio fare è tapezzare con 10 cm di polistirene il soffitto. Lo split sta in centro casa e non posso carotare la terrazza. Lo scambiatore verrebbe messo quindi all'esterno a 5 mt dallo split. Potrei fare come dici, facendo passare la linea per lo split, semplicemente chiudendo la linea in ingresso con una saracinesca e dirottando sull'uscita dello split... se mi date qualche settimana vi posto piante e progetti.
Commenta
-
Originariamente inviato da verysamy Visualizza il messaggiose mi date qualche settimana vi posto piante e progetti.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Commenta