  • Ok, prova che lo scarico... sono curioso.
    A si ogni tanto io faccio un giro qui... topten.ch - Caldaia casa mono - trifamigliare.. che ne dite?

    Commenta


    • romo guarda qui:
      Caleffi - Catalogo - il più completo in Italia

      Commenta


      • Per archoon: ho visionato il video:
        1 la fiamma sembra bella ai lati
        2 l'idea pare rivoluzionaria, di pulire sempore il crogiolo con la spatola!!

        il problema, e che funziona bene ad alta potenza, quando il pellet che cade continuamente riempie i fori che la spatola libera in continuazione....

        Paradossalmente, per il tuo tipo d' impianto, quando l' acqua ha raggiunto la temperatura imposta, e la caldaia passa al minimo (work 2 sono sempre 10 kw di potenza continua!), tutti quei fori al centro vuoti dove l' aria passa liberamente e raffredda continuamente i fumi, abbassando drasticamente, secondo la mia opinione, la reda della macchina!!!!

        Quindi sei nella morsa: da una parte nonhai il puffer, e la caldaia deve funzionare al minimo! e dall' altra per funzionare al minimo, spreca molta energia per la cattiva combustione del pellet!!!

        a vederla funzionare, a confronto con le altre, sembra una caldaia in fase di accensione pellet!!! ma continuamente!!!

        Commenta


        • Esatto hai capito perfettamente cosa intendo e perchè mi ostinavo a volere il chip di stupe
          Se almeno la spatola a bassa potenza rallentasse sarebbe tutto molto meglio!

          Commenta


          • Hai letto il post di un utente della compact 18, con 180 mq di casa, 22 gradi zona giorno e 18-20 zona notte si pappa comunque 2 kg ora( work2), sempre accesa e con il puffer!!!!
            2kg * 4,5 kw= 9 kw ora cioe' 50 watt mq/ora !! (parametri casa moderna ben coibentata)

            tu come sei messo, comunque con i consumi?

            Commenta


            • Con gli ultimi aggiustamenti che ho fatto sto sui 2.5 sacchi al giorno ma tenendo acceso dalle 6 alle 9 la mattina e dalle 17 alle 23 e stando attento a non mandare mai piu' di 2 piani insieme. Con tutte le prove, fregature varie, in soldoni ad oggi ho speso 1360 € di pellet e mi avanzano circa 190 ballette.

              Commenta


              • Devo deludervi ancora, ieri quando ho postato i vari passaggi avvenuti dopo aver cambiato lo spinotto sulla caldaia, mi sono dimenticato di avvertirvi che ho notato che anche a W1 (la famosa fase di mantenimento) la spatola lavora, molto lentamente ma lavora. E comunque vi confermo l'usura della spatola stessa, sembra che il troppo calore l'abbia consumata...appena posso vi posto la foto della mia spatola. Lunedi o martedi aspetto il tecnico di zona, poi vi dirò le novità...intanto vi metto le foto del pellet che sto usando, mischio un sacco di uno ed un sacco dell'altro.
                * Foto a sinistra: EnergyPellet di Savoiepan SavoiePanGroupe - la solution au problème bois
                * Foto a destra: LaTiesse-Brucciolo di La Tiesse La Ti Esse srl CF/PI 00197260268
                Al momento posso solo descrivere la cenere di Brucciolo, presenta alcuni agglomerati di cenere semi-compatta. (che descrizione orrenda!!!! ).
                EnergyPellet devo ancora provarlo da solo per dare descrizioni della descrizione.
                File allegati

                Commenta


                • Che dire ragazzi, mi pare un incubo!!

                  Credo che senza il puffer, non riuscirete mai a farla funzionare decentemente, e con consumi contenuti!!!!!

                  volete delle idee:

                  1-accorciare la spatola, meglio modificarla in modo che l' unica parte che pulisce sia quella davanti alla candeletta d' accensione

                  oppure

                  2-chiudere tutti i fori nella gola dove lavora la spatola, all' infuori della fila o di un piccolo quadrato vicino al foro della camndeletta
                  3-aggiungere due paratie laterali in modo che la cenere non riesca a cadere ai lati del braciere facilmente, ma solo quando leggera e soffiata dall' aria comburente

                  Questo è quanto proverei a fare!!!!!

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da stupe Visualizza il messaggio
                    * Foto a sinistra: EnergyPellet di Savoiepan
                    uso anche io il savoiepan, ma si chiama Biopellet e la busta è bianco/verde

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                      Che dire ragazzi, mi pare un incubo!!

                      Credo che senza il puffer, non riuscirete mai a farla funzionare decentemente, e con consumi contenuti!!!!!
                      vediamo in offseason
                      3-aggiungere due paratie laterali in modo che la cenere non riesca a cadere ai lati del braciere facilmente, ma solo quando leggera e soffiata dall' aria comburente
                      !
                      in fase di realizzazione

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                        forse non ho capito bene cosa intendi, ma se guardi la foto qui sotto ho 2 di quelle Valvole automatiche, una sui tubi di andata (in primo piano) e l'altra appena sopra (si vede solo l'inizio)
                        File allegati

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                          Per romo:
                          problema pressione: verifica attentamente il/i vasi d' espansione che non si siano riempiti d' acqua!!!! Devono essere pieni d' aria!!!
                          Per la valvola di riempimento automatica non so di preciso la normativa, e non so dirti se deve rimanere comunque aperta. Pero' se è tarata a 1 atm, perchè dovrebbe buttare dento acqua quando l' impianto ha una pressione maggiore.
                          Forse la risposta sta nel fatto che l' acqua per qualche motivo va a sostituire l' aria nei vasi d' espansione!!!
                          ti spiego cosa vedo che succede:
                          1) manometro su valvola (per intenderci la valvola con la manopola colore verde) segna la stessa pressione che ho sul dispaly della caldaia (meno male)
                          2) vaso espansione supplementare tarato a 1 con compressore (quello della compact non ho la possibilità di accedervi). Se metto a misurare la pressione dal vaso d'espansione, coincide con caldaia e manometro
                          3) caldaia work5, ovviamente aumentando il calore aumenta la pressione
                          4) se arrivo a 2.4, tramite il rubinetto in basso a sinistra scarico acqua fino a riportare ad 1 il manometro.
                          5) se vado sotto 1 a scaricare, sento la valvola aprirsi che carica acqua, infatti alla fine se sono andato sotto 1, il manometro torna ad 1

                          la cosa bella che più andiamo avanti e più sono i dubbi

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                            Con gli ultimi aggiustamenti che ho fatto sto sui 2.5 sacchi al giorno ma tenendo acceso dalle 6 alle 9 la mattina e dalle 17 alle 23 e stando attento a non mandare mai piu' di 2 piani insieme. Con tutte le prove, fregature varie, in soldoni ad oggi ho speso 1360 € di pellet e mi avanzano circa 190 ballette.
                            con nuovi parametri ultima settimana da domenica a sabato totale media 2.285 (16 sacchi per 7 giorni) 2 accensioni (3.30 -7-30 e 12-23), ma dei giorni ho tenuto delle volte la notte acceso a work1.

                            I consumi si sono ridotti, ma noto che in casa la temperatura media è scesa

                            Commenta


                            • Ciao romo,

                              1- si le valvole per espellere l' aria sono quelle, ma io ne metterei qualcuna nei punti alti dell' impianto, personalmente le ho montate su tutti i colletori principali, da dove poi partono i tubi in rame dei radiatori. L' aria va sempre verso l' altoe tenta a fermersi nei punti dove la velocita' dell' acqua rallenta (collettori!), e da li bisogna farla uscire, altrimenti la circolazione nei vari radiatori è compromessa. Svuota con l' apposita valvolina anche tutti i radiatori, se quando la pompa di circolazione funziona e senti dei piccoli gorgogli ne radiatori( a impianto freddo, poi riportas la pressione a 1 atm!). A si quel tipo di valvoline, economiche spesso si otturano e non funzionano piu'!
                              Ancora una cosa... se immetti acqua nuova nell' impianto, questa naturalmente contiene dell' aria che poi formera' nuove bollicine.... quindi l' impianto sta un po' a spurgarsi.

                              2-perche' non appendi in alto, sul muro vicino, quel vaso d' espansione rosso collegato con il flessibile dietro la caldaia? Di preciso non so quale tipo sia, magari è a membrana... una domanda lo carichi con il compressore da quella che sembra una valvolina li vicino al tubo flessibile???? Potresti avere anche il vaso d' espansione troppo piccolo!!!!per il tuo impianto!!

                              3-domanda: se da 1 atm quando funziona arrina a 2,5 poi quando la caldaia è spenta ad impianto freddo ti ritrovi a 1 atm? se si devi mettere un vaso d' espansione piu' grosso!

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                Ciao romo,

                                1- si le valvole per espellere l' aria sono quelle, ma io ne metterei qualcuna nei punti alti dell' impianto, personalmente le ho montate su tutti i colletori principali, da dove poi partono i tubi in rame dei radiatori. L' aria va sempre verso l' altoe tenta a fermersi nei punti dove la velocita' dell' acqua rallenta (collettori!), e da li bisogna farla uscire, altrimenti la circolazione nei vari radiatori è compromessa. Svuota con l' apposita valvolina anche tutti i radiatori, se quando la pompa di circolazione funziona e senti dei piccoli gorgogli ne radiatori( a impianto freddo, poi riportas la pressione a 1 atm!). A si quel tipo di valvoline, economiche spesso si otturano e non funzionano piu'!
                                Ancora una cosa... se immetti acqua nuova nell' impianto, questa naturalmente contiene dell' aria che poi formera' nuove bollicine.... quindi l' impianto sta un po' a spurgarsi.
                                quindi ne dovrei mettere uno in quella diramazione di cui c'è la foto nelle pagine prima?

                                2-perche' non appendi in alto, sul muro vicino, quel vaso d' espansione rosso collegato con il flessibile dietro la caldaia? Di preciso non so quale tipo sia, magari è a membrana... una domanda lo carichi con il compressore da quella che sembra una valvolina li vicino al tubo flessibile???? Potresti avere anche il vaso d' espansione troppo piccolo!!!!per il tuo impianto!!
                                appenderlo in alto? si può fare
                                Si, dentro c'è una membrana.
                                Si lo carico proprio da li dalla piccola valvolina, ma ora che lo devo spostare lo stacco, lo scarico e lo ricarico.
                                La caldaia ne ha uno interno, io ne ho messo uno ulteriore, ho ancora bisogno di qualcosa?

                                3-domanda: se da 1 atm quando funziona arrina a 2,5 poi quando la caldaia è spenta ad impianto freddo ti ritrovi a 1 atm? se si devi mettere un vaso d' espansione piu' grosso!
                                oggi ho guardato bene, anche se credo che il vaso di espansione extra vada ritarato:
                                sotto 1 non scende mai perchè la valvola ricarica in automatico.
                                Quando metto a work4 o 5 o A la pressione va a 2.
                                io però scarico acqua dal rubinetto e torna ad 1

                                sicuramente a fine stagione farò una revisione dell'impianto

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da romo Visualizza il messaggio
                                  con nuovi parametri ultima settimana da domenica a sabato totale media 2.285 (16 sacchi per 7 giorni) 2 accensioni (3.30 -7-30 e 12-23), ma dei giorni ho tenuto delle volte la notte acceso a work1.

                                  I consumi si sono ridotti, ma noto che in casa la temperatura media è scesa
                                  sono 17 sacchi, ho contato male

                                  Commenta


                                  • ciao romo, allora e' semplice!! lascia a 2atm, quando l' acqua è caldissima !!! non devi scaricare la pressione!!! Inoltre il limite è 3 atm.
                                    Forse è tutto a posto così!!!: 1tm a freddo, 2 atm max temp. acqua poi dovrebbe ritornare a 1 atm a freddo!!!

                                    Commenta


                                    • salve fortunati possessori della mitica; ho appena finito di pulire il bruciatore ed ho assistito all'accensione in cui si accumula un mucchio di pellet (anche se io l'ho ridotto: ONC 10, OFFC 215) che finisce subito per cadere nei cassetti; le paratie laterali forse basterbbe dotarle di un paio di "spilli" da infilare nei fori piu' estremi del bruciatore senza quindi fare grossissime modifiche;
                                      per quanto riguarda poi il fatto che alla riaccensione non riparte in automatico proviamo a vedere se, dopo aver tolto tensione dall'interruttore, quando riparte da cronotermostato lo fa in WORK A; se cosi' fosse basterebbe inserire un rele' tra la rete elettrica e la spina della caldaia per provocare un "reset" all'accensione perche' la casualità della marcia di riavvio potrebbe essere un banale errore software
                                      postate le eventuali osservazioni: per i consumi a work1 lampeggiante per 24 ore con qualche sporadica puntata in WORK A io sto sui 1.6 Kg/ora e solo con work1 lampeggiante di notte (23 -06) sto intorno a 1.25)

                                      Commenta


                                      • Salve a tutti, oggi pomeriggio la c32 non è partita.. Ho avuto il piacere di sperimentare personalmente il brivido di "NO TEMP RESIS"... Ma fatemi capire, quando succede l'unico modo per farla ripartire è spengendola dall'interruttore generale??? (nel mio caso era finito il pellet aveva ragione)

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                                          Salve a tutti, oggi pomeriggio la c32 non è partita.. Ho avuto il piacere di sperimentare personalmente il brivido di "NO TEMP RESIS"... Ma fatemi capire, quando succede l'unico modo per farla ripartire è spengendola dall'interruttore generale??? (nel mio caso era finito il pellet aveva ragione)
                                          Ti risponde uno degli esperti del "NO TEMP RESIS"...visto che ormai ho perso il conto di quante volte l'ho letto sul display...comunque si, l'unico modo e usare il tasto ON/OFF...non sono d'accordo sul fatto che abbia ragione per la mancanza del pellet...visto che dispone della scritta "PELLETS ESAURITO"...mi sembra strano vista l'intelligenza della che possa aver mostrato il messaggio errato

                                          Commenta


                                          • Ciao ragazzi, che dire ormai ... vi faranno santi!!!

                                            Commenta


                                            • ..non sono d'accordo sul fatto che abbia ragione per la mancanza del pellet...visto che dispone della scritta "PELLETS ESAURITO"...
                                              Ah si?? Dispone della scritta "PELLETS ESAURITO"?? ... Mi piacerebbe vederla una volta.... perchè l'ultima volta che ho esaurito il pellet, di proposito, (per vedere cosa succedeva) la coclea non smetteva + di fermarsi per cui prima che calasse troppo la temperatura ho aggiunto qualche sacco... probabilmente dopo un po' quando la temperatura si abbassa troppo da il messaggio "no temp resist" e comunque non va bene.

                                              Commenta


                                              • Che pellegrinaggio quella caldaia (con rispetto parlando ).....
                                                La mia "Bimba":

                                                http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21?=it

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                                                  probabilmente dopo un po' quando la temperatura si abbassa troppo da il messaggio "no temp resist" e comunque non va bene.
                                                  Può darsi...mentre la scritta "PELLETS ESAURITO" esce quando la parte per un nuovo ciclo ma nel serbatoio non c'è pellet

                                                  Commenta


                                                  • Ciao della 32!!! Date un' occhiata sul forum a quello che scrivono alcuni proprietari della 18, forse la soluzione sta proprio nell' aggiungere un piccolo puffer!!!
                                                    Come si legge si possono riscaldare 100 mq di casa con 2 sacchi al giorno di pellet, anche in annate fredde!!!

                                                    Coraggio, non arrendetevi, ed iniziate a fare il posto in casa per sistemare il puffer!!!!

                                                    Commenta


                                                    • Ciao della 32!!! Date un' occhiata sul forum a quello che scrivono alcuni proprietari della 18, forse la soluzione sta proprio nell' aggiungere un piccolo puffer!!!
                                                      Ciao scresan, ho cercato nel forum ma non trovo i commenti della 18 a cui ti riferisci puoi linkarli?
                                                      Anche secondo me il piccolo puffer visti i problemi è la soluzione più logica, ma piccolo quanto?

                                                      Commenta


                                                      • Forse mi sono spiegato male.
                                                        http://www.energeticambiente.it/cald...sperienze.html

                                                        Commenta


                                                        • buongiorno.. per quel che puo' valere.. anche io avevo problemi con il ' TEMP..RESIS' e resettando la stufa partiva.. poi il mio idaraulico e istallatore stufa ..ha ridotto l'aria..purtroppo io non ero in casa e non so dirvi con cosa ha intereagito.. ma sta di fatto che ad ora il problema non si pone piu'..se volete .. chiedo..

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da shew Visualizza il messaggio
                                                            buongiorno.. per quel che puo' valere.. anche io avevo problemi con il ' TEMP..RESIS' e resettando la stufa partiva.. poi il mio idaraulico e istallatore stufa ..ha ridotto l'aria..purtroppo io non ero in casa e non so dirvi con cosa ha intereagito.. ma sta di fatto che ad ora il problema non si pone piu'..se volete .. chiedo..
                                                            Chiedi pure, può essere utile a tutti, dimmi solo in quali casi ti si presentava la scritta, grazie

                                                            Commenta


                                                            • si presentava quando la stufa non si accendeva ..nonostante il braciere fosse pieno di pellets.. praticamente la resistenza non faceva accendere la fiamma..infatti all'inizio senza guardare il libretto avevo scambiato resis ..per resistenza..resettando la stufa e togliendo il pellets dalla coclea...il tutto ripartiva.. ma ovviamente programmando la stufa ero nel panico se arrivando a casa la stufa era spenta..

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...