  • Potresti spingerti anche a 21 con off1......io sono arrivato fin li.....Sicuramente si puo andare oltre, magari 22_23.....in questo caso porterei VEL 1 a 16.Io piu di 20 non vado perche ho i ventilconvettori, se avessi avuto i termosifoni avrei provato a spingermi oltre.Ora copia i valori di:OFF4 _ VEL4_ON4 e sostituiscili a vel5_off5_on5.Cosi facendo rendi uguale work4 e work 5 e qualcosina ancora rosicchi.Se leggi piu indietro di qualche post spiego bene come farlo.Fatta questa modifica utilizza la 32 sempre in auto a 65 gradi.Poi parliamo del termostato.

    Intanto assicurati che la diagnostica sia impostata su PUMP ON, di fabbrica esce in pump off....percui aggiornare in ON con le freccette.
    Ultima modifica di termoguzzi; 16-12-2014, 16:20.

    Commenta


    • Leggi post 1256

      Commenta


      • ciao grazie,domani mattina provo le altre modifiche poi faccio sapere i risultati,grazie per le info.

        Commenta


        • Mi raccomando, dopo aver fatto le modifiche (guarda il post 1256), spegni la caldaia e dopo un po riaccendila....alcuni parametri si memorizzano solo cosi.

          Commenta


          • ok,ho già letto il post 1256,domani mattina modifico i parametri spengo e riaccendo, grazie.

            Commenta


            • facci sapere.


              Per il termostato devi prendere un NO (normalmente aperto) e collegarlo su TERMOSTATO nel posteriore della caldaia.

              Ovvio che devi prima aver impostato PUMP ON in diagnostica altrimenti il sistema non và come voluto.

              Lascia perdere i cronotermostati e le minchiate varie, ci vuole roba semplice e funzionale.

              Commenta


              • helpppp

                Non riesco ad accedere al menu segreto... se tolgo la corrente e schiaccio i puldanti su giu, appare potentenzs al 40 %. Se tolgo la corrente e schiaccio la fiamma mi appate p1 o p2.come faccio a visualizzare i valori?la caldaia è una compact 32 marzo 2009. Super help!
                Ultima modifica di centos.it; 17-12-2014, 19:40.

                Commenta


                • Nell'attesa di qualche anima pia, volevo dorvi che sto sperimentanto in questi giorni un pellet da 2,75 euro!!!La caldaia si accende regolarmente nonostante il pellet porcheria...sarà fatto di conifera compreso foglie e scoiattoli annessi. Nonostante ciò mai una falsa partenza o un inceppamento. Pensate che ho misurato con il calibro il diametro dei pellet ed è risultato 7.20 mm!Quando ho visto la fiamma accendersi ho pensato che nonostante tutte le beghe che gli utenti hanno incontrato in questo forum, la caldaia digerisce proprio tutto!

                  Commenta


                  • Unico neo è la mancanza di un vero e proprio mantenimento. Per questo motivo cercavo di entrare nel menù. Non riesco a capire dove sbaglio. ..

                    Commenta


                    • Per la diagnostica non devi spegnere nulla.A macchina accesa premi le frecce per 10 secondi o piu e vedrai che entra in diagnostica

                      Commenta


                      • Adesso provo.

                        Commenta


                        • Non va. Adedso è in work.

                          Commenta


                          • Ma io non ho le frecce ma + -.cambia qualcosa?

                            Commenta


                            • Anche in work entra in diagnostica.Per me una della freccie fa contatto un po male.....riprova e' cosi

                              Commenta


                              • Niente... ho aspettato 20 secondi! I tasti + - funzionano perché se li schiaccio singolarmente vedo i dato del display cambiare

                                Commenta


                                • Ho schiacciato tutti tasti, acceso un cero, fatto la danza della pioggia, ma niente!

                                  Commenta


                                  • Mi sorge un dubbio... i tasti su e giù sono quelli del telecomamdo o quelli posti sul lato dx del display?Perchè io a dx del display ho solo i tasti "+" e "-"

                                    Commenta


                                    • x centos.it
                                      la tua caldaia è il modello + vecchio,
                                      per entrare nei parametri:

                                      Togliere alimentazione elettrica agendo sul pulsante posteriore.
                                      Tenere premuti contemporaneamente i due pulsanti a sinistra del display.
                                      Ridare alimentazione e dopo 5 secondi rilasciarli.
                                      Compare 020 time acc.
                                      Con il tasto tutto a sinistra simbolo fiamma si scorrono le variabili
                                      con il tasto + , e --- si modificano i valori
                                      Si conferma togliendo l'alimentazione elettrica col pulsante posteriore.


                                      OPINIONE PERSONALE:
                                      Prima di modificare i parametri pensateci bene, non tutte le caldaie sono installate allo stesso modo (canna fumaria, tiraggi, ecc.) e pertanto le modifiche ottimali su una caldaia potrebbero funzionare male su un'altra!
                                      Poi naturalmente ognuno farà come ritiene più giusto.

                                      Saluti

                                      Commenta


                                      • Quoto ecoroby le modifiche vanno provate caso per caso.Comunque dovresti riuscire a contattare chi ha modificato una caldaia con il tuo stesso software per avere indicazioni piu' precise.

                                        Commenta


                                        • Grazie mille. Oggi pomeriggio appena torno provo. Non sapevo ci fossero software differenti. Mi è stato proposto di cambiare il chip. Intendete quello?

                                          Commenta


                                          • Se posso pongo un quesito.Dovrei entrare in possesso di un boiler da 300 litri con uno scambiatore interno a serpentina e naturalmente vorrei produrre acs con la 32.La mia 32 e' collegata con scambiatore a piastre, percui la caldaia fa circolare acqua fino allo scambiatore e poi torna indientro i un circuito molto breve.Vorrei evirare valvole triple se possibile nell' istallazione del boiler.Come lo vedete se metto in serie il boiler alla caldaia?Mi spiego, l'acqua esce dalla caldaia, va al boiler e poi va allo scambiatore a piastre dei termo per poi tornare in caldaia.Dato che la temperatura del mio impianto varia da 58 _51 gradi ho pensato che oltre a produrre acs il boiler funzionerebbe anche in parte da volano termico.Che ne dite?

                                            Commenta


                                            • ciao rieccomi,fatte queste modifiche sulla mia compact 32 del 2014 off 1 = 21 level 1 =16 funzionamento caldaia regolare consumo pellet 2 kg ora, aggiunte queste modifiche off 5 =09 vel 5 =34 on5 =04 time acc =15 off c =24 consumo pellet invariato 2 kg ora,ma ho notato dopo le ultime modifiche che con temperatura caldaia impostata a 65 gradi la partenza in work viene anticipata,cioè prima partiva arrivata ai 61 gradi come da manuale consiglia ora invece parte a circa 54 gradi per poi arrivare ai 65 e riscendere a 54 per poi risalire a 65,questa cosa viene eseguita per 3 volte,poi si stabilizza il tutto e la caldaia rimane con temperatura acqua 65 66,per termoguzzi,che dici tengo invariati i parametri off 1 21 level 1 16 time acc 15 off c 24 e lascio la caldaia che vada a work 5?grazie.

                                              per quanto concerne il termostato ambiente,io ho montato un cronotermostato,ma lo sto usando in manuale come termostato ambiente,se mi dai un consiglio per come mandare la caldaia in mantenimento,cioè work 1 lampeggiante te ne sarei grato ciao.

                                              Commenta


                                              • E' normale cosi, vedrai che consumi meno, ovvio la tua caldaia ora e' limitata in work4 percui non hai piu' a disposizione 32 kw, ne hai un po meno e impieghi giustamente qualche minuto per portare in temperatura l'impianto.Questa "limitazione" ho deciso di darla per provare a diminuire il consumo della spatola e perche' fondamentalmente e' difficile che serva la massima potenza della stufa.....certo se poi hai 350mq da scaldare in alta montagna........ il cronotermostato collegalo all'ingresso posteriore della caldaia denominato termostato, quando arriva a temperatura l'ambiente in cui si trova il crono va in w1 lamp TEMP OK.


                                                Non c'e' nessun problema a riattivare il w5...anzi....ripeto semplicemente allo stato attuale delle cose a me non serve e percui dato che lavoro con macchine dalla mattina alla sera mi hanno abituato a chiedere alle stesse quello che serve e non piu'.


                                                Ora ho in veranda un boiler usato da 300 litri ancora da collegare, certo che se vedo che con il freddo "vero" il sistema zoppica riattivo il w5 e sono apposto......
                                                Personalmente preferisco accendere 1 ora prima e mantenere il sistema limitato in potenza, queste macchine (come tutte le altre) non rendono il max al 100% ma a valori inferiori.....percui se tanto mi da tanto....
                                                Ultima modifica di termoguzzi; 19-12-2014, 15:33.

                                                Commenta


                                                • ciao,per essere chiari,praticamente i contatti vanno inseriti nei due ingressi più alti?io attualmente gli ho inseriti in quelli sottostanti,cioè presa conotermostato ambiente,ed aziono la partanza della caldaia da casa in quanto la stessa è giù nello scantinato,se gli inserisco in quelli alti cioè presa attaco termostato ambiente riesco a far partire la caldaia da casa?grazie per le info

                                                  Commenta


                                                  • Grazie!!! Funziona. Appena posso posto i valori così mgari mi date una mano.

                                                    Commenta


                                                    • Inseriscili sopra e tutto torna apposto.Per accendere la stufa c'e' un comodissimo crono integrato.

                                                      Commenta


                                                      • ciao,ieri ho provato ad inserire i contatti nella parte superiore,ingresso termostato ambiente,ma la caldaia da casa non parte,cosa che avviene normalmente se sposto i contatti sotto cronotermostato impostato manualmente,per far partire la caldaia basta che aumenti la temperatura che visualizzo sul display del cronotermostato,e per staccare basta che diminuisca,non riesco a capire se con questo cronotermostato possa fare quello che mi hai indicato,forse serve un semplice termostato ambiente,se cosi' fosse ho speso un bel po di soldi per non arrivare al risultato,praticamente con i contatti su termostato ambiente non viene riconosciuto con la scritta sul display della caldaia ext.( modello cronotermostato imit duo screen )

                                                        Commenta


                                                        • x mastif

                                                          se tu avessi letto il manuale della caldaia sapresti che a secondo di dove attacchi il tuo termostato ottieni i seguenti risultati:
                                                          - attacco "termostato ambiente": quando si chiude il contatto la caldaia si mette a minima potenza
                                                          - attacco "cronotermostato-modem": quando si chiude il contatto la caldaia si spegne

                                                          Quindi a secondo dell'uso che vuoi fare del tuo termostato ambbiente decidi dove collegarlo.

                                                          Commenta


                                                          • termoguzzi, ciao

                                                            Il boiler in serie zero elettronica e fa anche da anticondensa

                                                            quando al mattino, a freddo, accendi -essendo che TUTTA l'acqua passa per il boiler in serie, il boiler si raffredda..

                                                            In parallelo invece al mattino appena la caldaia si accende le ruberà un po' di calore, ma non tanto come avviene in serie .

                                                            In più magari non si ruba nenache nulla se l'afflusso al boiler fosse chiuso da una valvola elettrica (elettrica, no elettronica) che si chiude su impulso di una sonda dentro al boiler che quando sente che è caldo (quanto lo imposti tu) la fa chiudere.... per riaprirla solo quando la temp. dentro al BOILER SCENDE

                                                            X nn consumare elettricita va usata una valvola NON molla.. ma di quelle che a fine corsa ignorano il segnale che gli viene inviato ed hanno doppio ingresso: un segnale ne comanda l'apertura un segnale ne comanda la chiusura. Come si vede in tal modo poi occorre un secondo comando (una seconda sonda) x riaprirla .... niente di trascendentale

                                                            per l'estatre cambi tutto. chiudi l'invio di acqua calda verso casa.

                                                            lasci lo sfogo della 32 sul solo boiler e usi Una sola sonda però sta volta collegata alla presa CRONOTERMOTATO, quella che fa ACCENDERE la 32: quando il boiler chiama la 32 si accende. quando è a posto si spegne....


                                                            se il tuo boiler ha l'ingresso (in basso) per il solare termico i pannelli li fai entrare nel boiler. Se becchi 5 giorni di nuvoloso o magari seia a settembre inoltrato... e finisci l'acqua calda oercghè il sole non ce la fa... la sonda anzidetta fa accendere COMUNQUE la caldaia.
                                                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                            Commenta


                                                            • x EcoRoby

                                                              ciao,ho letto il manuale,come ho comprato il cronotermostato la prima cosa che ho fatto l' ho collegato come da manuale su termostato ambiente,solo che non riesco a far partire la caldaia da casa,in quanto la stessa è posizionata giù nello scantinato,a me serve poter far partire la caldaia da casa per comodità, il cronotermostato non viene riconosciuto se collegato nella morsettiera che sta nella parte superiore,se si collega nella parte inferiore cioè cronotermostato viene riconosciuto come unità ext e la caldaia parte azionando da casa la temperatura con + o -,dunque penso che con cronotermostato non sia possibile far andare la caldaia in mantenimento,o mi sbaglio?

                                                              Commenta