  • Originariamente inviato da misterpellet Visualizza il messaggio
    magari fai fare qualche modifica alla logica e vai che è una meraviglia.
    faccio fare a chi?!?

    Commenta


    • Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
      a dire il vero la compact 32 sul retro ha anche DUE ulteriori contatti fatti apposta per due SONDE da mettere in un puffer denominati S1 e S2.
      questi contatti permettono di ACCENDERE la caldaia se il puffer scende sotto una soglia di temperatura (prefissabile dal menu caldaia) e spegnerlo quando RAGGIUNGE la temperatura superiore voluta (anche questa impostabile da menu caldaia)
      insomma con due sonde economicissime gestisci il PUFFER.
      ovviamente, con beneficio del rendimento d'uso, quando si accende funzionerà ALLA MASSIMA POTENZA. il miglior rendimento infatti dovrebbe essere a questo regime.
      Questo è un messaggi vecchio di claudik, hai provato questa configurazione con le sonde alta e bassa del puffer?
      Questa unita ad un abbassamento della potenza in tutte le fasi di work (perchè è sovradimensionata per casa e puffer) per me può funzionare.

      Originariamente inviato da stingray Visualizza il messaggio
      faccio fare a chi?!?
      A chi te l'ha montata o falle tu se puoi (riesci).

      MP
      IMHO ovviamente.

      Commenta


      • Originariamente inviato da stingray Visualizza il messaggio
        descrizione impianto:
        la caldaia scalda un volano di 600lt tramite la funzione thermocontrol con s1 a 73 e s2 a 60 (adesso non mi ricordo perché la s1 più alta di s2, fu il tecnico a dirmi di fare così).L'acqua dal volano,a richiesta,passa da un collettore dove sono collegate la pompa risc. piano terra(zona giorno), pompa risc. primo piano(zona notte) e pompa ACS. L'ACS è un bolly da 300lt ed è gestito da una centralina solare, la temp nell' ACS è di 55° d'inverno. D'estate naturalmente ho i pannelli.
        sto usando questa configurazione

        Commenta


        • stingray, ma alla fine quanti mq di casa scaldi e quanti sacchi di pellet consumi ad inverno?

          Commenta


          • Domanda semplice semplice per gli "smanettoni" della C32: come si entra nel menù di competenza del tecnico e come ci si muove al suo interno??? Grazie!

            Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk

            Commenta


            • alla prima domanda rispondo facilmente sono 100mq su due piani, 40mq circa piano terra, gli altri 60mq circa primo piano.
              alla seconda domanda ti rispondo il meno possibile, visto che è il mio primo inverno

              Commenta


              • Pertanto ti stai dedicando a modificare parametri, pensare di modificare il tuo impianto, ecc... ecc..,
                senza neanche sapere quello che consumeresti in un inverno con la tua attuale configurazione???????
                Secondo me i conti dei consumi si fanno dopo una stagione, non dopo pochi giorni di utilizzo.

                Commenta


                • Originariamente inviato da EcoRoby Visualizza il messaggio
                  Pertanto ti stai dedicando a modificare parametri, pensare di modificare il tuo impianto, ecc... ecc..,
                  senza neanche sapere quello che consumeresti in un inverno con la tua attuale configurazione???????
                  Secondo me i conti dei consumi si fanno dopo una stagione, non dopo pochi giorni di utilizzo.
                  no no aspe, come ho scritto qualche post indietro la caldaia l'ho accesa a gennaio 2015, in casa non ci stavo ancora, io ci sono andato a stare da metà febbraio, ma comunque facevo funzionare il riscaldamento e consumavo dai tre ai quattro sacchi, un giorno l'ho anche trovata spenta perché aveva finito il pellet!! Difficilmente mi consumava due sacchi.
                  Io i conti ho fatto presto a farli: 31 giorni gennaio x minimo 3 sacchi il giorno= 93 sacchi x € 3,95= € 367,00 secondo me sono tanti
                  L'impianto non si tocca!! Con quello che speso. Sarò ostinato o boccalone ma mi voglio fidare dell'ingegnere

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da tuonoblu Visualizza il messaggio
                    Domanda semplice semplice per gli "smanettoni" della C32: come si entra nel menù di competenza del tecnico e come ci si muove al suo interno??? Grazie!

                    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                    Ciao hai provato a leggere la discussione dall'inizio?

                    Commenta


                    • 80 pagine .... ne ho lette tante ma speravo in un aiutino..

                      Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da stingray Visualizza il messaggio
                        Io i conti ho fatto presto a farli: 31 giorni gennaio x minimo 3 sacchi il giorno= 93 sacchi x € 3,95= € 367,00 secondo me sono tanti
                        A prescindere che resto convinto che i conti si fanno dopo un'intera stagione di utilizzo,
                        ipotizzando che quelli siano i consumi reali medi, allora io mi chiederei piuttosto dove va a finire tutto quel calore.
                        Magari ci sono dispersioni termiche di cui uno non si rende conto.

                        Commenta


                        • certamente bisogna fare una stagione......
                          ma il gennaio precedente fatto con 3 sacchi al gg per 100 mt2.... con inverno mite... beh, direi che non sono consumi "usuali"...
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • Se vuoi utilizzare la caldaia in maniera più logica, in presenza di un puffer piccolo, alza la s1 a 80 e la s2 a 50. La caldaia funzionerà per un tempo più lungo, con meno ripartenze.
                            Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                            Commenta


                            • Il calore va a finire in spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi.......nella fase di START la stufa non rende......fondamentalmente butta 1 sacch al gg.....Non e' segreto che una sola accensione conviene proprio per questo motivo....massacri inoltre la candeletta.....
                              Ultima modifica di termoguzzi; 11-11-2015, 22:48.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
                                Se vuoi utilizzare la caldaia in maniera più logica, in presenza di un puffer piccolo, alza la s1 a 80 e la s2 a 50. La caldaia funzionerà per un tempo più lungo, con meno ripartenze.
                                non si può portare s1 a 80(almeno per quello che mi riguarda), perché vorrebbe dire che in caldaia ci sono più di 80°, il che è impossibile.......e s2 mi sembra troppo bassa....io l'ho impostate s1 72° s2 60°, in caldaia l'acqua arriva a 78°

                                Commenta


                                • girando per il forum ho trovato questo pdf, qualcuno riesce a leggerlo?
                                  File allegati

                                  Commenta


                                  • ho trovato anche questo, mi sembra interessante

                                    http://www.cittametropolitana.bo.it/...ldaieARSIA.pdf

                                    Commenta


                                    • Sulla carta e' tutto molto bello, ma anche gli ing. hanno i loro angeli.....i loro angeli sono i tecnici bravi.....
                                      Detto questo Stin possiamo leggere tutti i trattati del mondo, il rapporto che hai tra puffer e caldaia non e' per me adeguato.....Una soluzione forse ci sarebbe......ammesso che te non voglia aumentare di ulteriori 900 litri il volano potremmo fare una prova....
                                      Per evitare lo spegni accendi spegni accendi continuo perche' non depotenziamo la caldaia che ne dici?
                                      Sappiamo tutti che il massimo rendimento lo da a w5.....ma purtroppo il minimo rendimento lo da' in fase di start ....dunque un punto di equilibrio lo dobbiamo pur trovare....
                                      Che dici proviamo a fargli erogare circa 16-17kw percui a rendere piu' adeguato il rapporto caldaia/puffer??

                                      Fai una cosa, porta i valori di VEL 4-5, ON 4-ON5, OFF4-5 e rendili tutti uguali a vel3, on3, off3.
                                      In questo modo la caldaia pur spingendo al max non andra' oltre la potenza di w3, ovviamente vedrai accendersi le 5 tacchette sul display ma di fatto non andrai oltre w3 allungando di molto gli intervalli di funzionamento....non escludere neanche un massimo di w2...
                                      Ultima modifica di termoguzzi; 12-11-2015, 08:20.

                                      Commenta


                                      • ingegneri che neppure conoscono i prodotti (a meno che non siano errori di "scrittura"...)
                                        ad esempio, da uno sguardo veloce dei disegni eccone uno (è il primo che ho visto, non proseguo con la visione, certo che ne troverei molti altri...)
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • Esatto....e gia copiando lo schema a pappagallo si farebbe un primo grande errore....

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                            Fai una cosa, porta i valori di VEL 4-5, ON 4-ON5, OFF4-5 e rendili tutti uguali a vel3, on3, off3.
                                            In questo modo la caldaia pur spingendo al max non andra' oltre la potenza di w3, ovviamente vedrai accendersi le 5 tacchette sul display ma di fatto non andrai oltre w3 allungando di molto gli intervalli di funzionamento....non escludere neanche un massimo di w2...
                                            Per fare questo è sufficiente lasciare la caldaia su w2 oppure w3 fisso senza metterla in automatico

                                            Commenta


                                            • Non direi Roby.....e ti spiego ovviamente il perche'....Lasciandola in w2 o w3 la caldaia non tiene d'occhio la temperatura obiettivo impostata al display.....Facendo la modifica come dico io la caldaia invece lavora in AUTO percui tiene d'occhio i 65 gradi (esempio) e pian piano si porta a w1 che se depotenziato allunga ulteriormente la sessione di lavoro.

                                              In soldoni in auto modula, a w3 lavora a potenza fissa....e' una differenza macroscopica

                                              Commenta


                                              • Si, ok, questo lo so. E sono d'accordo che allunga un po' i periodi di lavoro della caldaia. Ma non penso che influisca + di tanto sui consumi.
                                                Io sulla mia ad esempio a volte nel periodo estivo (solo ACS) e i periodi di clima mite la tengo su w1 fisso, per poi passare a w2 quando fa un po' + freddo, e se poi il freddo aumentasse di molto vado in AUTO.
                                                Nei diversi anni ho già provato in vari modi, e alla fine non ho mai riscontrato differenze sostanziali sui consumi.

                                                Commenta


                                                • Si ma da te l'impianto e' dimensionato....da Stin NO......non e' una differenza da poco....se Stin va w3 fisso la caldaia gli si spegne ancora di piu creando ulteriori start stop.....
                                                  Te Roby hai un puffer grande mi sembra oltre i 1000 e abiti a Cuneo in una casa grande...
                                                  Stin vive in toscana in 100mq con un puffer da 600l.....l'obiettivo e' evitare il piu' possibile l'accendi spegni
                                                  Ultima modifica di termoguzzi; 12-11-2015, 12:18.

                                                  Commenta


                                                  • Dottore volevo proprio un tuo parere sembrerebbe un documento importante, che sia solo un' errore di scrittura? Per esempio dice che per il calcolo del puffer si considerano 20l/kw(è l' informazione he cercavo io), tu che sei del mestiere, è veritiera questa cosa?

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                                      Sulla carta e' tutto molto bello, ma anche gli ing. hanno i loro angeli.....i loro angeli sono i tecnici bravi.....
                                                      Detto questo Stin possiamo leggere tutti i trattati del mondo, il rapporto che hai tra puffer e caldaia non e' per me adeguato.....Una soluzione forse ci sarebbe......ammesso che te non voglia aumentare di ulteriori 900 litri il volano potremmo fare una prova....
                                                      Per evitare lo spegni accendi spegni accendi continuo perche' non depotenziamo la caldaia che ne dici?
                                                      Sappiamo tutti che il massimo rendimento lo da a w5.....ma purtroppo il minimo rendimento lo da' in fase di start ....dunque un punto di equilibrio lo dobbiamo pur trovare....
                                                      Che dici proviamo a fargli erogare circa 16-17kw percui a rendere piu' adeguato il rapporto caldaia/puffer??

                                                      Fai una cosa, porta i valori di VEL 4-5, ON 4-ON5, OFF4-5 e rendili tutti uguali a vel3, on3, off3.
                                                      In questo modo la caldaia pur spingendo al max non andra' oltre la potenza di w3, ovviamente vedrai accendersi le 5 tacchette sul display ma di fatto non andrai oltre w3 allungando di molto gli intervalli di funzionamento....non escludere neanche un massimo di w2...
                                                      beh anche questa potrebbe essere una cosa da provare, comunque è come comprare un ferrari e portarla al pari di una 500

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                                        Si ma da te l'impianto e' dimensionato....da Stin NO......non e' una differenza da poco....se Stin va w3 fisso la caldaia gli si spegne ancora di piu creando ulteriori start stop.....
                                                        Te Roby hai un puffer grande mi sembra oltre i 1000 e abiti a Cuneo in una casa grande...
                                                        Stin vive in toscana in 100mq con un puffer da 600l.....l'obiettivo e' evitare il piu' possibile l'accendi spegni
                                                        con l'attuale modifica sono ad uno spegnimento durante il giorno, forse due durante la notte

                                                        Commenta


                                                        • tra l'altro stamani alle 7:00 l'ho ritrovata spenta, credo sia stato un problema di coclea bloccata, non arrivava più pellet, qualcuno ha mai smontato la coclea? non capisco se è il pellet (mi fa strano) che la fa bloccare o c'è qualcosa....
                                                          Ultima modifica di stingray; 14-11-2015, 08:01.

                                                          Commenta


                                                          • Si Stin, e' come aver comprato una ferrari per girare a Siena nella zona a traffico limitato.....ora la 32 si spegne meno perche' e' piu freddo e magari hai aperto tutti i termo, a dicembre e gennaio andra' benissimo.
                                                            Ultima modifica di termoguzzi; 13-11-2015, 06:31.

                                                            Commenta


                                                            • mi è venuto in mente questo tipo di settaggio:
                                                              w1: off1 a 50 o più fin dove regge (per il temp ok)
                                                              w2: un off regolato in modo da non fargli fare continui salti a w1, perché secondo me il salto è una "perdita", considerato che il w1 serve solo a non spegnere la caldaia e non a fare calore
                                                              w3: i settaggi di w2
                                                              w4: i settaggi di w3
                                                              w5: neanche a dirlo i settaggi di w4
                                                              opinioni?