Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • La "carburazione" e' cosa delicata......o per lo meno richiede una certa dimistichezza.....Finche si tratta di "ammorbidire" il mantenimento e' un conto.....quando invece si lavora sui livelli WORK bisogna stare attenti a non far diventare la stufa una "fiamma ossidrica" che attacchi ferocemente il metallo del braciere.....

    Per limitare la 32 basta limitare i WORK....Come gia ti avevo suggerito se te limiti tutta la macchina alla potenza W3 (ovvero W5 e W4 uguali a W3) e la metti in AUTO a 65 gradi potremmo esserci....in realta' trasformi la 32 in una 17.....Ovviamente devi implementare con un W1 (temp ok da termostato) adeguato (off1 a 28-30)......a questo punto programmerei la stufa per accendersi esempio dalle 06:00 alle 21:00....vedrai che con una sola accesione riesci......Non escludere neanche di limitarla a W2 (ovviamente da usare in AUTO)
    ....Prova e fammi sapere....
    Ultima modifica di termoguzzi; 15-11-2015, 15:37.

    Commenta


    • e il famoso OFF1 a 50?!?!
      diamine sono cosciente del fatto che non sono un tecnico, mi limitavo solo a modificare l'OFF di W1 e W2, come ho fatto fino adesso, con W2 intorno a 26-28, forse anche meno....
      è sbagliato pensare che il W1 in TEMP ok serve solo a tenere la caldaia accesa, senza che questo faccia salire la T nella caldaia?
      non voglio aver ragione, voglio capire
      Ultima modifica di stingray; 15-11-2015, 21:33.

      Commenta


      • Va bene anche 50.....dipende poi dal tipo di pellet.....non tutti bruciano uguale.La VAC la hai?

        Con 28-30 vai bene con tutti i tipi

        Commenta


        • VAC presente

          Commenta


          • Io prima eliminerei per prova il termocontrol....Al suo posto un termostato nella parte alta del puffer. Che collegherei diretto alla presa "termostato" sulla 32.
            Quando il puffer è pieno la 32 va in
            w1 lampeggiante. (Magari w1 depotenziato un po by termoguzzi)

            Se dovesse arrivare a 80 la 32 si spegne da sola

            Se va a 80 troppe volte interverrei su w5 w4 ....
            Ultima modifica di claudik; 16-11-2015, 00:34.
            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

            Commenta


            • Originariamente inviato da roby101 Visualizza il messaggio
              ...di buono c'è che hanno un sito internet talmente ben fatto che per entrare nell'aria riservata basta un bimbo di 3 anni... e li ci sono tutti i manuali, listini, consigli ecc ecc.
              ...ehm... devo avere DUE anni ... mi dici come si entra? ....
              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

              Commenta


              • ma nell'area riservata credo sia difficile entrarci senza le credenziali
                claudik cosa ti serve?

                Commenta


                • Non mi serve nulla in particolare. . a parte una spatola ogni 1, 5 inverni sono a posto...volevo solo curiosare tra schemi e suggerimenti "originali" thermorossi, visto che l'unica cosa che contesto loro è la politica di affidare il cliente UNICAMENTE al cat, ignorando mail e telefonate.....

                  E in molti casi scegliendo detti cat dall'albo dei clown
                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                  Commenta


                  • concordo con te claudik, la poca esperienza che ho avuto con il cat di zona mi ha deluso.....alle 14 ho appuntamento con loro per visionare un problema alla caldaia, vi racconterò il risultato

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                      E' cosi.Personalmente non ho ancora "sperimentato" a mettere all'ingresso dei contatti "cronotermostato" un semplice interruttore per vedere cosa succede......Comunque il problema non esiste, programmare gli orari dal crono della stufa e' comodo e giusto per gestire i cicli termici della casa, non fare l'errore di pensare che accendi quando hai freddo perche i sistemi a biomassa da questo punto di vista non sono proprio uguali alla caldaia a metano.Scegli un orario programmala e sei apposto.
                      Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                      stingray:la THermorossi dietro ha DUE coppie di contatti:una che si chiama TERMOSTATO e l'altro che si chiama CRONOTERMOSTATOla differenza d'uso è sostanzialecollegando UN NORMALE termostato ambiente ai contatti "TERMOSTATO" quando il termostato rileva il raggiungimento della temperatura impostata la caldaia si posiziona a potenza minima cioè W1 lampeggiante (appare una scritta "temp ok"). di fabbrica a potenza 1 (w1) brucia 1.66 kg di pellet (parlo della 32)le valide esperienze di modifica dei parametri postate da termoguzzi permettono di abbassare quasi a piacimento quento consumo anche a meno della metà, come da lui sperimentato.Collegando "qualcosa" ai contatti sul retro stufa denominati "CRONOTERMOSTATO" quando il qualcosa si chiude (di solito una sorta di orologio) la stufa SI ACCENDE quando si apre si spegne.QUINDI stingray DEVI USARE I CONTATTI TERMOSTATO.NB che la logica di funzionamento è invertita: il risultato è che quando il termostato CHIAMA perchè la casa è fredda aprire il contatto affinchè la caldaia senta APERTO, come se non ci fosse NULLA colegato (e quindi la caldaia può funzionare in pautomatica FINO a potenza 5, a seconda di quanto la casa richiede)raggiunta la temp in casa il termostato deve CHIUDERE il contatto, comunicando alla caldaia di mettersi alla potenza 1.niente di che. si tratta di usare del crono il contatto NC cioè NORMALMENTE CHIUSO.
                      Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                      Si ricordo, ne avevamo gia' discusso te hai una casa in pietra in una zona climatica piu rigida della mia.Nel tuo caso se la temperatura non ti tende a salire va bene cosi, significa che la tua casa richiede quel tot di calore per mantenere un ambiente a temperatura di confort.Mi sembra di ricordare che oltre che in pietra e' anche grande giusto??
                      Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                      Non mi serve nulla in particolare. . a parte una spatola ogni 1, 5 inverni sono a posto...volevo solo curiosare tra schemi e suggerimenti "originali" thermorossi, visto che l'unica cosa che contesto loro è la politica di affidare il cliente UNICAMENTE al cat, ignorando mail e telefonate..... E in molti casi scegliendo detti cat dall'albo dei clown
                      Io Claudik viaggio ancora a w4, di solito poi a dicembre e gennaio mi concedo w5 per velocizzare il riscaldamento e rendere piu reattiva la caldaia.Ho ancora la spatola originale...con questo sto macinando il terzo inverno.....

                      Se guardi dal vetrino dello sportello della caldaia vedrai che la spatola con w5 si fa' di un bel rosso ciliegia........con w4 invece diventa appena appena infuocata....

                      In soldoni.....avendo io casa grande e in classe Z a dicembre, gennaio e magari febbraio utilizzo volentieri w5, negli altri mesi ne faccio volentieri a meno....
                      Ultima modifica di termoguzzi; 18-11-2015, 07:50.

                      Commenta


                      • In questi giorni ho avuto qualche problema con la mia c25, come al solito di elettronica. La mia caldaia è collegata al puffer e di coseguenza all'impianto. Col puffer ci faccio anche acs tramite scambiatore a piastre esterno. In questi 4 anni di utilizzo ho sempre utilizzato il termocontrol a bordo caldaia con le 2 sonde. Da qualche tempo mi dava problemi smemorizzandosi i parametri con conseguente mancata accensione oppure ogni tanto il display impazziva. Quest'ultimo sembra che l'abbia risolto isolando elettricamente il display dalla carcassa (come consiglia termorossi col suo kit antidisturbo). La suluzione decondo la casa sarebbe quella di sostituire la scheda microprocessore e quella del display con una aggiornata che dovrebbe risolvere il problema ufficialmente conosciuto. Il problema è che la mia garanzia è scaduta e non ho provato neanche a chiedere quanto possa costare(anche se dovrebbero sostituirlo a spese loro!!).
                        Da qualche giorno ho cambiato il collegamento utilizzando l'ingresso cronotermostato, così quando il mio crono in casa si accende nello stesso tempo mi fa partire anche la caldaia. Sembra che stia funzionando abbastanza bene, con due accensioni al giorno consumo circa un sacco, mentre prima me ne andava quasi 1 e mezzo.(in questa stagione, nel freddo vero me ne vanno 3 al gg). L'inverno scorso nel periodo più freddo ho provato anche il metodo termoguzzi, lasciando la caldaia sempre accesa e diminuendo w1 in mantenimento, ma non ho notato diminuzione dei consumi...anzi forse un aumento. Forse sbagliavo a tenerla accesa anche la notte.
                        Ho anche avuto un problema sulla scheda, che mi teneva sempre accesa la candeletta. Per fortuna, visto il mio lavoro, ho sostituito il relè della stessa che era rimasto incollato.... troppo calore vicino alla scheda!!!! Adesso ho isolato meglio con della lana di roccia la parte intorno alla scheda. Aspettiamo ulteriori evoluzioni... Ah dimenticavo, l'anno scorso ho sostituito la spatola, si era divisa a metà. Sembra che sia normale che duri 3 o al massimo 4 anni..
                        Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

                        Commenta


                        • Mi sembra che vada tutto ok percui Riccardo.Comunque si, io la notte la spengo......discorso w1 depotenziato.....ha senso piu' che altro con impianti diretti senza volano termico e solo quando gli stessi vanno in continuo aumento di temperatura.....a casa mia se non depotenziavo w1 alle 21 di sera avevo 23 gradi.....Il volano termico invece "accumola" e rilascia alla bisogna percui nulla viene sprecato.....

                          Esempio da Claudik non aumenta la temperatura in casa....percui depotenziare w1 non ha senso.....
                          Ultima modifica di termoguzzi; 18-11-2015, 12:40.

                          Commenta


                          • Mi sembra che vada tutto ok percui Riccardo.Comunque si, io la notte la spengo......discorso w1 depotenziato.....ha senso piu' che altro con impianti diretti senza volano termico e solo quando gli stessi vanno in continuo aumento di temperatura.....a casa mia se non depotenziavo w1 alle 21 di sera avevo 23 gradi.....Il volano termico invece "accumola" e rilascia alla bisogna percui nulla viene sprecato.....
                            Ultima modifica di termoguzzi; 18-11-2015, 12:41.

                            Commenta


                            • Salve a tutti, scusate l'assenza
                              settimana scorsa è venuto il CAT per un problema alla TR, mi ha sostituito la scheda di controllo, vi posto i nuovi parametri di fabbrica,tra parentesi come era impostato il valore sulla vecchia scheda:
                              VEL ACC 22
                              VEL STOP 45
                              PAL ON 02
                              PAL OFF 02
                              VEL 1 18
                              VEL 2 20
                              VEL 3 23
                              VEL 4 27 (34)
                              VEL 5 50 (63)
                              ON 1 01
                              ON 2 02
                              ON 3 03
                              ON 4 04
                              ON 5 07 (08)
                              OFF 1 27 (14)
                              OFF 2 19 (12)
                              OFF 3 18 (10)
                              OFF 4 16 (09)
                              OFF 5 20 (non è uno sbaglio è proprio 20,il vecchio era 08)
                              OFF C 30 (16)
                              PH2O ALARM ON
                              TERM PUMP OFF (ON)
                              TIME ACC 20
                              TIME OUT 25
                              SOLAR UP 80
                              SOLAR DOWN 75

                              a voi i commenti

                              Commenta


                              • Direi che l'hanno depotenziata...
                                Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

                                Commenta


                                • Pesantemente depotenziata, lo si vede dai cicli macchina in OFF a tutte le potenze, cosi a spanne non arriva ai 18 kw...Vedrai che ora va molto meglio nel tuo contesto....


                                  Potresti chiamare il tecnico e' informarti quanti kw e' adesso??

                                  Come vedi quando consigliavo un OFF1 di 28 per gestire il TEMP OK non dicevo a caso.....
                                  Ultima modifica di termoguzzi; 24-11-2015, 18:22.

                                  Commenta


                                  • Stingray, ma parliamo sempre della Compact32???
                                    Io l'ho montata due settimane fa e la configurazione era la stessa che hai indicato tu prima della sostituzione (la caldaia comunque aveva una data di fabbricazione di luglio 2014)
                                    Ma al tuo CAT avevi fatto qualche richiesta particolare o questa è proprio la configurazione di fabbrica? Mi sembra strano!

                                    Commenta


                                    • La configurazione della 32 class 5 e' quella tra parentesi.

                                      Commenta


                                      • Tuono descrivici il tuo impianto.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                          La configurazione della 32 class 5 e' quella tra parentesi.
                                          Perchè quella che ha indicato Stingray (non quella tra parentesi) a quale modello si riferisce?
                                          Anche io ho la claase 5.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                            Tuono descrivici il tuo impianto.
                                            Caldaia Thermorossi Compact 32 in abbinamento ad un puffer Cordivari Combi 3 mod. 800 con produzione di ACS (tank in tank) e con possibilità di ingresso per il solare (che al momento non installerò).
                                            Il sistema scalda un’abitazione singola su 2 piani di 80 mq. ciascuno scarsamente coibentata in zona climatica E con termosifoni in alluminio con testine termostatiche; impianto diviso in due zone (una per ciascun piano, sopra notte e sotto giorno) con valvole a zona elettriche ognuna comandata da cronotermostato che dà il consenso anche al circolatore in uscita dal puffer.
                                            Attualmente la caldaia viene gestita con il thermocontrol ma mi sto già accorgendo che fa troppe accensioni/spegnimenti (T caldaia 70° - S1 65° - S2 60°) ed il consumo è elevato.
                                            Ho già fatto installare un termostato aggiuntivo nel puffer (circa a metà altezza) per poter gestire la caldaia in modalità "termostato" e con l'intenzione di intervenire sulla W1 per ridurre il consumo orario di pellet.

                                            Consigli???

                                            Ultima modifica di tuonoblu; 24-11-2015, 22:18.

                                            Commenta


                                            • 80mq+80mq giusto?Il boiler quanti litri e'?Se vuoi allungare un po' il lavoro userei tranquillamente il nuovo setting di Stin.

                                              Commenta


                                              • Il puffer è di 570 lt (acqua tecnica) + 190 lt acs.

                                                Perdonami ma quello che non capisco è come possa essere un settaggio così diverso tra la vecchia scheda (di Stingray ed anche quella che ho io) e la nuova; praticamente un'altra caldaia!

                                                Commenta


                                                • Anche il tuo puffer mi sembra sottodimensionato....

                                                  La differenza e' che a Stin hanno montanto una scheda con una versione depotenziata....probabilmente a richiesta di Stin stesso.....credo....ovviamente basta copiare i parametri per ottenere lo stesso effetto.

                                                  Se anche te hai molti accendi spegni copia tranquillamente la versione "low power" di Stin vedrai che migliora la situazione.
                                                  Rispetto a lui tu hai una casa piu' grande in una zona climatica piu' rigida dunque dovresti incorrere in meno problematiche....Quello che voglio capire e qui servirebbe l'intervento del Dottore......Perche' si ostinano a montare puffer cosi piccoli quando invece servirebbero 50 litri per kw???
                                                  Ultima modifica di termoguzzi; 25-11-2015, 08:21.

                                                  Commenta


                                                  • Per il discorso puffer è semplice. Per poter accedere al contributo del conto termico previsto per questa caldaia il tecnico/venditore mi ha dovuto far installare il puffer con una capacità minima di 20 lt per Kw sviluppato dalla caldaia... Quindi nessun tipo di calcolo!

                                                    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • Dunque l'inghippo e' legislativo....abbiamo scoperto l'arcano.....Speriamo che qualcuno ne tragga insegnamento....per far funzionare bene la 32 ci vogliono almeno 50 litri per Kw....se sono 60 e' meglio...

                                                      Commenta


                                                      • Pensi che depotenziata con i parametri di Stingray possa funzionare bene lo stesso con minor consumo di pellet? E comunque andrebbe sempre gestita in modalità termostato anziché in thermocontrol?

                                                        Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk

                                                        Commenta


                                                        • Ciao termoguzzi,

                                                          per me l'assurdo è mettere una 32 kw quando basta magari la metà e dover raddoppiare il puffer perchè è sbagliata la caldaia. Con il giusto dimensionamento della caldaia 20 litri per Kw (poi dipende se devi fare anche acs con lo stesso puffer) vanno benissimo

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da tuonoblu Visualizza il messaggio
                                                            Per il discorso puffer è semplice..... mi ha dovuto far installare il puffer con una capacità minima di 20 lt per Kw sviluppato dalla caldaia...
                                                            Per accedere ai contributi quella è la capacità MINIMA, nulla vieta di metterlo più grande....

                                                            Commenta


                                                            • Sono d'accordo con voi.....ma il 3D tratta la compact 32....percui, io e ripeto io, se dovessi usare il sistema a puffer prenderei un bel 1500 litri.....

                                                              Ribadiamo che per l'optimum occorrono 50 litri a kw....percui una 20 kw si sposa a pennello con un puffer da 1000.....
                                                              Risulta altresi evidente che dato che abbiamo dei puffer sottodimensionati depotenziando la caldaia il problema si attenua.
                                                              Con il settaggio a bassa potenza che ha postato Stin ci dovremmo essere...non e' ottimale ma almeno ha un senso...
                                                              A questo punto credo basti stabilire per quante ore farla funzionare.....io proverei 4:00 - 20:00 e poi spenta 8 ore a nanna.
                                                              Ultima modifica di termoguzzi; 25-11-2015, 11:54.