Ciao, a canna fumaria come sei messo e i parametri sono stati modificati?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da eleinadd Visualizza il messaggiograzie per la risposta la media è 5 kg ora
se il tuo impianto richiede 23 kw, ora ne stai dando meno
5 kg di pellet x 5 kw sono 25 kw
25 kw x 85% di resa sono 21 kw
quindi...... il tuo impianto disperde più di quello che alimenti
Commenta
-
-
Nuovo problema sulla compact di un mio conoscente che mi ha appena chiesto aiuto, in pratica durante la fase di accensione si sente un click nella zona del pressostato e la coclea smette di mandare il pellet, ho risposto di provare ad escludere il pressostato con il classico ponticello ma niente da fare caldaia pulita e canna fumaria anche, cosa può essere
grazie
Commenta
-
Eleinadd ...se hai la canna in acciaio.. . Secondo me la hai viola per eccesso di calore buttato in canna....
5 kg di pellet allora è un consumo eccessivo anche io che sto scaldando 180 metri non coibentati con temperature fortemente negative sono a 3.5 kg ora..
Ma gli inverni scorsi ti scaldaVI A gas? Se sì quanto consumavi? O almeno quanto spendevi? Se non hai questi dati fai almeno un giorno a gas e poi conta e riferiscici i metri cubi di gas consumato
La spatola deve durare 1.5 stagioni...e la sua morte prematura è segno che la caldaia non sta lavorando bene... ripeto, secondo me sta buttando un sacco di calore in canna fumariainviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Commenta
-
claudik, grazie per la risposta, ieri dopo aver avuto un accesa discussione con la tr mi ha contattato un tecnico che mi ha fatto variare tutti i parametri e aumentato al massimo pellet, dopo tre ore (oramai è un mio tempo di riferimeto) 1 sacco e mezzo consumato e temperatura acqua non superiore a 56° dentro casa aumento di mezzo grado.... peggio di prima.
per quanto riguarda la casa è stata appena ristrutturata quindi non ho parametri con la vecchia caldaia ora proverò con gpl.
grazie
Commenta
-
ho dei termosifoni in acciaio cordivari, le tubazioni tutte in rame, la caldaia ha un locale chiuso di circa 6mq, la zona è di collina nel lazio le finestre sono in legno con doppio vetro da 8 mm e 3 guarnizioni, in casa siamo fuori tutta la giornata , alla sera senza riscaldamento la temperatura ambiente è 17.5 quindi non eccessivamente gelida.
Commenta
-
ok, ma quanti mt di casa? in che classe è ? (se hai fatto ristrutturazione, dovresti avere legge 10)
quando fai la prova parti da casa "fredda" o con il riscaldamento già acceso?
hai mai provato lasciare acceso il riscaldamento a fasce per più giorni? oppure fai il classico "acceso quando sono a casa e spento tutto quando sono via" ?
Commenta
-
Eleinadd,mettiamola così, anche se sei sottodimensionato, come dice Dott, il pellet deve bruciare e che tu non riesca a scaldare è un'altra storia. Se riesci ad avere una bella fiamma e una alimentazione costante, poi puoi anche chiudere dei termo per vedere di quanto e se sia sottoproporzionata. Il punto però è l'assistenza, se la caldaia è nuova, devono intervenire loro o chi l'ha installata. Devi insistere pesantemente. Io non capisco, devi aver fatto una prima partenza con assistenza del CAT e deve aver funzionato in quel momento.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Commenta
-
Dunque hai T esterna a 17,5 la notte e immagino superiore durante il giorno, con settaggi a 19 notturni e 20,5 diurni. La mia prima impressione è che la caldaia si rifiuti semplicemente di lavorare per così poco. Poi rifletto che è solo acciaio e mi tranquillizzo.
Mi sembra che il differenziale di temperatura sia molto basso e quindi i consumi dovrebbero essere bassi, bassi.
C'è qualche cosa che non mi quadra.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Commenta
-
Originariamente inviato da eleinadd Visualizza il messaggioperche non a norma? la caldaia a gas mi serve solo di backup
Commenta
-
Strano, molto strano.....un tr 32 in queste condizioni di solito da troppo caldo soprattutto nelle stagioni intermedie.
Allora andrei per gradi.
intanto metti qui i parametri della tua 32....non vorrei che stia lavorando con paramentri non consoni (depotenziata).
Poi, lavorerei sul bilanciamento impianto attraverso i detentori
Commenta
-
25 Time out
18 vel1
20 vel2
23 vel3
27 vel4
50 vel5
1 on1
2 on2
3 on3
4 on4
7 on5
027 off1
019 off2
018 off3
016 off4
015 off5
ecco i parametri... ieri sera ho provato a scaldare le due zone separatamente... considera che ho un carico totale pari a 23 kw
nonostante la meta' dell' impianto la caldaia non riusciva a superare 64 (settata a 73)
Commenta