Come accedo in diagnostica " allarm PH2o"? scusami se non colgo subito
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Stadirano non ho capito perché dici che il motoriduttore della paletta è la causa di tutto ....
..mi sembra che tu abbia aggiunto questa cosa adesso prima parlavi di coclea...e adesso parli del fatto che va in off improvvisamente e in maniera immotivata...
Cioè voglio dire sembra una serie di problemi che colpiscono prima qua poi la
a me sembra che ci sia un grosso problema nella scheda elettronica di comando...
guarda giusto oggi ho chiesto al mio ricambista e una scheda completa di microprocessore costa €286 più Iva sottolineo mi hanno assicurato completa di microprocessoreinviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Commenta
-
Tadiranno devi essere un po' piu' preciso se vuoi degli aiuti,
1° magari metti una foto della tua caldaia così si capisce che modello è;
2° spiega distintamente il genere di problema, se mischi allarmi e malfunzionamenti non si capisce niente.
Se va in START e poi direttamente in STOP, dovresti leggere quanti gradi segna come T° di caldaia. Se per caso ti segna 99 (anche a caldaia fredda) vuol dire che legge male la sonda temperatura acqua, quindi o la sonda non va o non è ben fissata sulla scheda, o la scheda non va.
Però visto che hai già descritto diversi tipi di problemi, magari sarebbe meglio farle dare un'occhiata da un CAT autorizzato.
Commenta
-
Il modello è thermorossi h2o 34 kw non quella del restyling del 2011, il CAT ha dato priorità alle macchine in garanzia e l'attesa è lunga, la cosa di cui non mi capacito è che il blocco si ripresentata puntualmente "quello iniziale", con la luce verde dietro che lampeggia e ogni volta che credo di aver trovato quella che sembrerebbe la ragione puntualmente mi sbaglio . Si blocca smonto la coclea, rimonto e riparte, si blocca smonto il motoriduttore e lo rimonto e riparte, si blocca escludo il motoriduttore della paletta e riparte, poi mi rendo conto che la ripartenza non è collegata a nessuna di queste operazioni ma sembra del tutto casuale. Ho modo di escludere il pressostato? se si, mi spiegate cosa fare? allego una foto dello stesso che a me non sembra nemmeno quello originale.Ultima modifica di TADIRANNO; 01-02-2017, 16:44.
Commenta
-
Per quanto riguarda lo start e stop, avevo scritto che la temperatura viene letta correttamente e che questa condizione avveniva a prescindere dalla temperatura, certe volte succede ad accensione macchina spenta e l'altra sera inizialmente non si è presentato ad accensione, la stessa è partita e modulava senza problemi, quando ha cominciato start e stop stava a 68 gradi.
Commenta
-
Ciao zeus, ho visto anche io quella guida, ho smontato il motoriduttore, l'ho trovato in perfetta condizione, quando fa start e off carica pellet quindi il motoriduttore gira, poi quest'altro blocco in partenza con luce che lampeggia, ho smontato la colcea nessun corpo estraneo, non vorrei che fosse davvero qualche problema alla scheda.
Commenta
-
Facendo mente locale, tutto si è presentato dopo che ho variato dei parametri causando la mancata accensione e fumo per pellet incombusto, questa condizione ha causato il blocco della macchina, ci sarà qualche sensore per il troppo fumo che blocca tutto, durante questa fase ho cercato di accedere al menù e si è presentato per la prima volta il blocco della luce che lampeggia. Forse è stato in questo momento che si è danneggiata la scheda.
Commenta
-
Questa sera controllo, per quanto riguarda questo blocco con luce che lampeggia, e come se desse alimentazione e togliesse, in continuo tanto è vero che il motoriduttore attacca e stacca anche se si muove pochissimo, dopo aver letto la guida ero sicuro di aver trovato il problema ma fa così anche se stacco come complentamente l'alimentazione del motoriduttore.
Commenta
-
Ciao a Tutti...
@TADIRANNO
Dai sintomi elencati sembrerebbe un falso contallo sulla scheda elettronica, forse qualche saldatura saltata.
Se conosci un buon elettronico potresti fargli dare un'occhiata, diversamente aspetta il CAT.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
sostituzione spatola bracere
Originariamente inviato da fulviogc Visualizza il messaggioDopo dieci anni?????
Io l'ho sostituita la settimana scorsa per la seconda in tre anni!!!!!!!!!!!! Questa volta l'ho fatto da solo comprandola on-line. Sinceramente avevo voglia di provare a saldare una barretta di ferro, ma ho pensato che del semplice ferro non resiste a lungo a quelle temperature... quindi sono curioso di sapere come va la tua esperienza.
Ciao
Giorgio
Commenta
-
Lio Lilli per togliere la spatola devi sganciare quelle quattro molle che sono ai lati del braciere sono molto dure ma se ti aiuti col ferro in dotazione per aprire gli sportelli ce la fai a sganciarla e soprattutto più difficile a riagganciare una volta tolte le molle si alzano i due ferri laterali il braciere e la spatola si sfilainviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Commenta
Commenta