  • Questa cosa del mantenimento è un qualcosa che non credo di aver raggiunto almeno per come lo intendo io, il work 1 anche se siete e sono riuscito a ridurlo resta cmq una fase di lavoro mentre io il mantenimento lo intendo solo come mantenimento del braciere per restare acceso e a richiesta del termostato alimentare nuovamente in base alla temperatura richiesta. E' vero che non stiamo parlando di una stufa a gas ma io vengo da una caldaia a biomassa dove in assenza di aria il braciere rimane acceso anche per più di 4 ore, forse è solo un utopia, voi che avete esperienza l'allarme pgas esce fuori anche in funzione del collettore di scarico troppo freddo?

    Commenta


    • La 32 non ha il mantenimento, la 32 ha solo il temp ok.....il temp ok altro non e' che un W1 che persevera quando i contatti del termostato risultano CHIUSI....

      Cio' non toglie che lavorandoci su si possa ottenere un w1 (temp ok) molto molto molto vicino ad un mantenimento.
      per fare cio bisogna installare prima di tutto la vac....poi alzare off1 finche alla fine non si spegne...
      In questo caso la paletta risultera' croce e delizia......in quanto con un minimo molto basso ci troveremo a togliere la brace....

      Con la compact 14 (senza paletta) sono arrivato con off1 a 95 senza problemi......percui.....buona sperimentazione e facci sapere...

      Commenta


      • Grazie Tadiranno per le foto... ma non ho capito di quale condensatore parli


        ...io nella mia quando ci ho guardato sulla scheda non ho visto condensatori volanti da svitare
        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

        Commenta


        • Se guardi la scheda nuova, sulla struttura dove sta avvitata, vicino la sonda ci sta un buco più grande rispetto agli alloggi per le viti, il condensatore è montato li, al contrario verso l'interno, da fuori vedi solo il dadino. La scheda mi è arrivata con tutta la struttura, più la sonda, processore a 297€ spedizione comprese.

          Commenta


          • Ordinata via cat? O sennò quale sito?

            P.s. Che sonda è? ...Ricorda la candeletta di accensione....
            Ultima modifica di claudik; 13-02-2017, 23:13.
            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

            Commenta


            • Ordinata su demarstore, la sonda è la sonda dell'acqua che sale insieme al cavo dati del pannello lcd per posizionarsi nello scambiatore.

              Commenta


              • Valvola miscelatrice termostatica solare ESBE VTA322 3/4 Maschio

                Questa va bene? Non vorrei fare un acquisto sbagliato.

                Commenta


                • Preso questa VTC312

                  Commenta


                  • Bastano 45° oppure meglio 55°?

                    Commenta


                    • meglio 55°
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • Concordo decisamente meglio 55 per tanti ovvi motivi.

                        Commenta


                        • Pazzie della mia scheda. Meno male che sono passeggere...

                          http://it.tinypic.com/r/2n1ev0j/9
                          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                          Commenta


                          • A me con la vac succedeva un fenomeno strano che mi impediva di far partire l'impianto in tempi umani... in quanto la vac facendo il suo lavoro rimandava acqua calda alla stufa.... la quale sentiva ritorno caldo e si metteva al minimo ...

                            Ma mettendosi al minimo l'acqua che arrivava ai fancoils dell'impianto era proprio poca morale dopo un'ora e mezza ancora la caldaia era al minimo potenza 1 e i ventilconvettori non partivano ....

                            ...in poche parole avrei dovuto metterla a potenza massima fissa e dopo un po' di tempo, avviato l'impianto, tornare in automatico
                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                            Commenta


                            • Molto strano....i motivi possono essere i piu disparati....portata dei tubi?
                              Taratura vac?

                              Di solito della presenza della vac non te ne accorgi nemmeno....

                              Commenta


                              • Senza vac pendola una volta. .. E poi va regime
                                inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                Commenta


                                • Evidentemente nel tuo impianto va bene cosi...come diciamo spesso.....ogni impianto fa storia a se...ecco perche ci serve un po di manico a volte per cavare il ragno dal buco.....lo standard "quasi" non esiste....

                                  Commenta


                                  • Però guarda questa storia che con la V AC non funzioni mi dà un po' fastidio se non costasse un po' di soldi ne comprerei un'altra per verificare che quella che avevo fosse buona
                                    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                    Commenta


                                    • Puo essere che avevi bisogno di un modello con caratteristiche (leggi temperature di intervento) un po diverse.....

                                      Tuttavia mi sembra che il tuo impianto abbia raggiunto un equilibrio piu che apprezzabile....percui sei apposto cosi

                                      Commenta


                                      • Hai ragione Termoguzzi...

                                        la cosa sconcertante è che colui che voleva chiamarsi tecnico che mi ha fatto l'avviamento della caldaia come da piano di garanzia non c'è arrivato a capire come mai dopo un'ora i ventilconvettori erano ancora freddi e pretendeva .. sottolineo pretendeva anzi offendendosì se non accettavo il suo discorso, di installarmi per forza di cose un puffer..

                                        Ma ho capito che non ci prendeva nel momento in cui raccontandogli che venivo da un termocamino con il quale consumavo 130 quintali di legna avevo fatto una stima di consumare con questa nuova caldaia 70 quintali di pellet e il sedicente tecnico ha cominciato a prendermi in giro perché avevo ordinato 7 bancali di pellet perché secondo lui ne bastava uno

                                        insomma che fosse la vac a dare problemi ci sono dovuto arrivare io con le mie risorse e a dimostrazione che avevo ragione la caldaia e lì 5 anni che va senza puffer

                                        Ah ed ormai sono 5 anni che consumo 7 bancali come avevo stimato

                                        George... di Rimini ..il nome del "tecnico"

                                        Meditate gente... Meditate...
                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                        Commenta


                                        • Non mi dici nulla di nuovo....

                                          Tornando a noi.....bisogna stare attenti a ogni tipo di bypass....o presunto tale......l'acqua per certi versi e' molto simile alla corrente elettrica....se nelle vicinanze della pompa si trova un bypass che per i motivi piu disparati riesce nel compito di far fare poca strada all'acqua e richiudere il circuito abbiamo come risultato che la caldaia e' calda ma l'impianto e' freddo....l'acqua cosi come la corrente fa la minor strada possibile.....ed e' a questo che servono i detentori (questi sconosciuti).

                                          Io vicino lo scambiatore ho un ventil da 5kw con tubi da 22....mi faceva lo stesso scherzo della tua vac...la caldaia andava al minimo e il ventil bypassava tramite i tubi da 22 "quasi" tutto l'impianto....ovviamente e' bastato intervenire sul detentore per ottenere il risultato migliore....

                                          Perdeteci tempo con i detentori....non sono messi li a caso....

                                          Commenta


                                          • Una corretta bilanciatura dell'impianto puo' impiegare anche 2/3 gg ma per la mia esperienza e' "obbligatoria" se si vuole ottenere la prestazione migliore...

                                            Commenta


                                            • Ciao ragazzi, sto avendo qualche problema di perdita di fumo. Stavo con off1 a 60 adesso rimesso a 50 perché nel momento in cui la fiamma si spegne, la stessa è sempre stata in condizione di ripartire visto che rimane la brace incandescente, questi continui spegnimenti e accensioni non mi danno problemi sul mantenimento anzi diciamo che era quello che pensavo di ottenere, ma ad ogni accensione viene generata una sorta di onda d'urto che fa uscire un po' di fumo dallo scambiatore in alto e credo anche di ritorno dalla coclea. Credo che l'unica soluzione sia quella di mettere la fiamma in condizione di non spegnersi mai. Con off 1 credo si possa superare anche 70 ma le perdite di fumo non sono tollerabili sopratutto in soggiorno.

                                              Commenta


                                              • Ciao Tadiranno, occhio he!!!...... Quel "fumo" è in realtà un gas altamente infiammabile ad elevata probabilità di esplosione, qualcuno qui nel Forum l'ha scampata per un pelo che il botto gli ha divelto il portello della caldaia, trasformandolo in un oggetto volante non identificato (U.F.O.).....

                                                Saluti
                                                Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                Commenta


                                                • Grazie farò in modo che la fiamma resti sempre accesa. Grazie sempre

                                                  Commenta


                                                  • Per andare a 70 devi togliere la paletta.....gia ti dissi cosa fare e come fare.....fossi in te andrei di off1 a 30 / 35 e vel 1 a 16....chi si accontenta gode.....

                                                    Devi anche valutare il tiraggio della canna e l'estrazione dei fumi del tuo impianto di scarico......e' evidente che te non puoi tirare troppo la corda

                                                    Commenta


                                                    • @claudik....

                                                      Svuota la posta privata

                                                      Commenta


                                                      • Fatto... ?
                                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                        Commenta


                                                        • Hai mp, grazie

                                                          Commenta


                                                          • Togliere la paletta?

                                                            Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                                            Per andare a 70 devi togliere la paletta.....gia ti dissi cosa fare e come fare.....fossi in te andrei di off1 a 30 / 35 e vel 1 a 16....chi si accontenta gode.....

                                                            Devi anche valutare il tiraggio della canna e l'estrazione dei fumi del tuo impianto di scarico......e' evidente che te non puoi tirare troppo la corda
                                                            scusate se mi intrometto, ma ho trovato interessante la frase togliere la paletta, oggetto che ormai cambio da una a due volte l'anno. Si può togliere e sperare che la caldaia riparta?

                                                            Oggi mi si è anche rotta la resistenza x l'avvio e il motore della coclea dopo un po' si blocca. Sono al top. Ma questo è un altro capitolo.

                                                            Fatemi sapere x la paletta, ne sarei molto grato.

                                                            Grazie

                                                            Commenta


                                                            • Nemoartisia
                                                              se togli la paletta dovrai pulire il braciere praticamente tutti i giorni, altrimenti si intasa.

                                                              Commenta