Stupe!!!!!!!!!!!!! Tragedia!!!!!!!!!! dove sta il segreto della spatola????????????????Che ci sia un' altro menu segreto, super segreto????? Torturate il primo tecnico thermorossi che trovate, legatelo alla caldaia e usate la terribile torura cinese dell apiuma sotto i piedi.... voglio vedere se non canta!!!!!!!!!!
Non so piu' cosa dire!!!!
Commenta
-
No stupe non siamo per niente delusi da quello che ci dici
Anzi, io me lo aspettavo che il menu fosse identico del resto a me hanno parlato di un chip diverso non di un'intera scheda o della logica. La cosa piu' importante e che credo sia ormai certa è che la nostra spatola alle varie velocità corre sempre piu' forte della tua tranne forse a velocità 4 e 5. Quello che conta è che si riesca fermare questa spatola, poi dei parametri decenti stai pur certo che insieme li troviamo
P.S. x stupe :Il link alla foto mi dice di contattare l'amministratore
Commenta
-
Ciao archoon, penso proprio che senza una opzione programmabile via menu', la spatola la puoi fermare solo cambiando la scheda.. o forse, come tutte le schede sostituendo il chip che contiene la rom, e credimi il chippetto lo dovrai comprare dalla casa madre assolutamente e se te lo vendono.... potrebbe anche essere necessario sostituire l' intera scheda.....
Quindi, se i valori sono gli stessi, puoi solo modificarli, ma a work1, con la spatola in funzione avrai sempre una fase di mantenimento troppo dispendiosa.
Se decidi di fare le modifiche alla caldaia "ufficiali" forse ti costera' meno un piccolo puffer, con indubbi vantaggi per il tuo impianto e a questo punto la tua caldaia.
Caio alla prossima!
Commenta
-
Si lo so, ma voglio provare a essere ottimista... Secondo me questo aggiornamento è importante anche per stabilizzare i consumi, se la spatola spazza sempre e divide continuamente in due fronti di fiamma è un casino. La spatola deve fermarsi e penso anche con puffer (che prima o poi dovrò rasegnarmi a installare), come me lo dirà il tecnico (ho in serbo per lui un trattamento medievale :P). Appena lo saprò, spero lunedì, posterò la discussione e i vari prezzi per modifiche/aggiornamenti.
Commenta
-
Peccato che non abbiano inserito nel listato i parametri della spatola, incredibile, era così semplice, mettere quel valore!!!! così come manca la temperatura di avvio pompa e un sonda con la temperatura fumi, a livello industriale, credo un costo inferiore ai 10 euro!!!!!!
Commenta
-
Dal loro punto di vista è corretto se è vero che vogliono che nemmeno i propri tecnici di fiducia possano modificare i parametri. Quello che non capisco è come possono dichiarare efficienza vicina al 95% con queste premesse. Come ho già detto, il tecnico che ho chiamato sembra essere l'unico riferimento serio nella mia zona, ne parlavano anche in un altro forum, per cui non dovrebbe essere uno sprovveduto. Spero
Commenta
-
Ero convinto che la modifica che dovevano fare era relativa alla possibilita' che la spatola si fermasse casualmente davanti al foro di accensione nella fase si spegnimento della caldaia, quindi alla riaccensione suceessiva la caldaia non poteva partire, quindi blocco. Un' altro problema era anche la durata della stessa spatola e del motore che la movimenta, che a dire dei proprietari, spesso si bruciava.... in realta' le modifiche apportate devono essere state molte di piu', forse anche a livello di scheda elettronica utilizzata!!!!
Commenta
-
Appunto per questo io spingerò perchè venga ripristinata in garanzia, onestamente penso che dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza....La caldaia è nata nel 2006 la mia è del 2007 quella di stupe del 2008. Hanno lo stesso nome, lo stesso colore e la stessa forma. Sulla compact nuova o vecchia che sia non hanno scritto nemmeno restyling (sulla h2o si infatti la famosa coclea silenziata a pagamento è della h2o, vedere listino), nonostante tutto so che troveranno il coraggio di dirmi che quello è un nuovo modello. La signorina che mi ha preso l'appuntamento già mi ha anticipato "non è che possono cambiarle la caldaia" quindi è chiaro che ci sia molto di piu' sotto che una sola scheda, poco importa perchè dovranno spiegarmi molto bene cosa cambia e come procedere per raggiungere l'efficienza di cui parlano.
Commenta
-
Ciao stupe, per un colpo di fortuna, ho trovato un' altra caldaia, di 2a mano, ed ho disdetto l' ordine perdendo il piccolo acconto!!!! Sono contento di aver perso l'acconto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi ero lasciato convincere dai dati pubblicizzati (sopratutto la resa alla min potenza!!!!!!!!), dal nome della ditta conosciuto nella mia zona, dal rivenditore vicino a casa. Adesso capisco perchè non voleva darmi qualche nominativo per poterla vedere in funzione..... hai capito il tipo!!!! lui ridera' per il centone che mi ha preso!!!!
C'è da tener conto che per molte persone, non informate a dovere, non iscritte a questo forum!!! forse sono molto soddisfatte della caldaia, arrivando come me dal gpl..... ma i rendimenti dichiarati non sembrano quelli effettivi!!!!
Commenta
-
Non voglio infierire, ma penso che "state freschi"!
è una domanda alla quale non ho mai avuto una risposta diretta, io ho grossi problemi di spazio. Mettere un puffer da 1000L impone una soluzione estrema.... dovrei togliere la terra sotto a una terrazzina adiacente alla centrale termica per ricavarci un nuovo ambiente tutto sotto terra su tre lati fior di € così a occhio soltanto questo.
Siamo seri, è un'idea che mi era venuta per fare rimessaggio attrezzi e per usarla come cantina non come sotterraneo per la caldaia, adesso sembra che dovrò farlo per forza e sacrificarlo per la centrale termica (ci infilerei tutto caldaia puffer sanicube pellet...) a parte la spesa, sicuramente orribile, verrebbe una cosa carina ma non so come mai il pensiero mi innervosisce. Sarnno probabilmente l'incertezza del risultato e della spesa a bloccarmi...
Fatico a comprendere come una caldaia automatica a pellet presa appositamente per evitare scocciature con la legna (per scocciature intendo caricamento, pulizia, pompe, puffer molto ingombrante ecc...) possa alla fine risultare peggio. Tutti dicono che con la caldaia a pellet puoi fare a meno del puffer ma in questo caso, alla luce di quanto detto prima, si puo' dire lo stesso per questa caldaia? Secondo me gli optional obbligatori sono:
1) Valvola anticondensa
2) Puffer
3) 1 pompa per ogni zona da comandare
4) Thermocontrol
Forse così potrebbe funzionare meglio ma in ogni caso non ne sono mica tanto sicuro sai scresan?
Commenta
-
Originariamente inviato da dodes60 Visualizza il messaggiox romo: sulla mia trovo
25 T bruciatore
001 sec BRU ON
001 sec BRU OFF
per favore se puoi ricontrolla
esatto!
ma i valori, che non ho mai modificato non sapendo a cosa corrispondono, sono
002 sec BRU ON
120 sec BRU OFF
Commenta
-
Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggioSi lo so, ma voglio provare a essere ottimista... Secondo me questo aggiornamento è importante anche per stabilizzare i consumi, se la spatola spazza sempre e divide continuamente in due fronti di fiamma è un casino. La spatola deve fermarsi e penso anche con puffer (che prima o poi dovrò rasegnarmi a installare), come me lo dirà il tecnico (ho in serbo per lui un trattamento medievale :P). Appena lo saprò, spero lunedì, posterò la discussione e i vari prezzi per modifiche/aggiornamenti.Ultima modifica di romo; 09-01-2009, 09:42.
Commenta
-
Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggioFatico a comprendere come una caldaia automatica a pellet presa appositamente per evitare scocciature con la legna (per scocciature intendo caricamento, pulizia, pompe, puffer molto ingombrante ecc...) possa alla fine risultare peggio. Tutti dicono che con la caldaia a pellet puoi fare a meno del puffer ma in questo caso, alla luce di quanto detto prima, si puo' dire lo stesso per questa caldaia? Secondo me gli optional obbligatori sono:
1) Valvola anticondensa
2) Puffer
3) 1 pompa per ogni zona da comandare
4) Thermocontrol
Ora mi trovo lo stesso a dover caricare 2/3 sacchi al giorno, la pulizia approfondita una volta la settimana (con quella cenere che secondo me si ficca nei polmoni persicolosamente essendo finissima, infatti uso mascherina). Per non parlare di quanto pellet c'è non bruciato nel cassetto 2. Ne recupero almeno 0,5 kg a volta.
Come calore io sono abbastanza soddisfatto (la uso solo per riscaldamento), ma secondo me consuma troppo per quello che scalda, anche rispetto a quello che mi era stato accennato da venditore/tecnico che mi dissero che con 375 da 15 kg ne avrei usati più o meno 180/200.
ecco perchè sono convinto che va settata in modo accurato per ottenere il massimo calore con il minimo consumo
Anche se i consumi rispettano la tabella della thermorossi perchè al minimo cioè work1 1.66 x 24 fa 2,6 sacchi.
Io ora modificando i parametri, come postato, e lavorando in base al bisogno (quindi alcune ore a workA, poi il più delle volte a work2 fissa, spegnimento 3o4 ore la notte dalle 24 alle 3o4) sono a 24 sacchi in 9 giorni quindi 2.66 al giorno.
Non la tengo però quasi mai a work1 (a meno che non ci vada lei quando è a workA).
Non ho ancora agito sui valori di aspirazione.
Teniamo conto che però in questi giorni ha fatto molto freddo.
ma si può ancora migliorare, penso.
IO NON MI FERMO.
Ultima cosa:
Nei primi tempi, accendendola in programmazione 2 volte al giorno, la caldaia partita fissa a workA.
Ora invece parte sempre a work2, sempre (e io non credo di aver toccato nulla). C'è modo di settare questo parametro dell'accensione?
Commenta
-
Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio.. ad ogni modo mi è sorto un dubbio, visto che il quantitativo di acqua in caldaia mi sembra minimo (35l) non potrebbe aiutare un piccolo "puffer" anche dal contenuto esiguo (es. 100l) per aumentare il quantitativo di acqua disponibile e diminuire l'isteresi?.....
Pro:
- costo prossimo a zero
- non e' richiesto che sia funzionante, e' indispensabile la sola tenuta all'acqua
- e' gia' coibentato (a parte i raccordi che puoi coibentare con delle coppelle o dei nastri adesivi isolanti)
- lo puoi appendere al muro
- ve ne sono di varie misure, comuni fino ad 80 litri (meno diffusi e recuperabili quelli di maggior capienza)
- prova molto veloce da effettuarsi
Contro:
- i raccordi sono un po' piccoli (normalmente da 1/2, massimo 3/4) quindi montato in serie dovrra' essere una prova di breve periodo (il collo di bottiglia potrebbe rovinare il circolatore a lungo andare). Forse 2 in parallelo potrebbero fornire una sezione di passaggio acqua sufficiente. Altra possibilita' e' metterlo in parallelo alla caldaia con pompa di ricircolo comandata da scheda (se la gestisce) oppure da un termostato a collare sul tubo di mandata (accende la pompa del boiler se scende sotto una certa temperatura)
- e' una soluzione "casalinga" (ma il costo per realizzarla e' veramente esiguo)
- e' necessario acquistare qualche raccordo (eventualmente il circolare, ma anche questo e' recuperabile da qualche vecchia caldaia rottamata)
ByeBye
Commenta
-
X Romo
Ultima cosa:
Nei primi tempi, accendendola in programmazione 2 volte al giorno, la caldaia partita fissa a workA.
Ora invece parte sempre a work2, sempre (e io non credo di aver toccato nulla). C'è modo di settare questo parametro dell'accensione?
Fai una prova spegni il termostato in dotazione, una volta accesa la caldaia riaccendilo può darsi che interferisca sull'accensione visto che é radiocontrollato ciao.
Commenta
-
Quando l' avevo ordinata, il mio venditore, comunque, mi aveva fatto un prezzo omnicomprensivo di :
1 caldaia thermorossi compact 32 (non so l'anno di produzione, doveva arrivare dalla casa madre!)
1 valvola anticondensa marca thermorossi
1 puffer combi (a me serviva anche l' acs) 600lt
1 termostato differenziale da applicare al puffer sempre thermorossi specifico per la caldaia!!!
Escluso il puffer, di altra marca, non ne ha voluto sapere di farmi il preventivo senza i due optionals, perchè secondo lui erano necessari al funzionamento!!! é stato irremovibile!!!! Preciso che oltre a negoziante è un termotecnico con 30 anni di esperienza!! e per quanto lo conosco persona molto seria!!! (anche se si è trattenuto la mia caparra, quando ho disdetto l' ordine!!)
Avevamo anche discusso del funzionamento, e lui sosteneva di farla lavorare a potenza fissa, temperatura della caldaia alta (mi pare max 72 gradi) ed impostare il termostato sul puffer in modo che attivasse la caldaia quando la temperatura min era inferiore a 50 gradi, e la disattivasse quando era sopra i 75-80!!!!! Pompa della caldaia al minimo, o in base alla dimensioni del tubi, a velocita' tale che non rimescolasse troppo l' acqua del puffer.
comunque me l' avrebbe sistemata insme al tecnico della casa madre, una volta installata. (infatti l' avrebbe installata il mio idraulico!!)
Forse non avrei avuto nessuna lamentela da fare con questo sistema caldaia - impianto!!!!
Commenta
-
installazione corretta
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioAvevamo anche discusso del funzionamento, e lui sosteneva di farla lavorare a potenza fissa, temperatura della caldaia alta (mi pare max 72 gradi) ed impostare il termostato sul puffer in modo che attivasse la caldaia quando la temperatura min era inferiore a 50 gradi, e la disattivasse quando era sopra i 75-80!!!!! Pompa della caldaia al minimo, o in base alla dimensioni del tubi, a velocita' tale che non rimescolasse troppo l' acqua del puffer.
Purtroppo tanti dopo un pò battono le corna a proprie spese su impiantistica raffazzonata ed alla buona consigliata quasi sempre da rivenditori che solo per vendere si spacciano da pseudo tecnici....
Senza generalizzare, in un paio d'anni di simili realtà ne son sorte a decine spinte dal boom della biomassa ma con alle spalle solamente dei corsi di alcune ore fatti nell'azienda costruttrice dell'apparato e senza alcuna obbligatoria conoscenza di base od esperienza sul campo....ringraziando non tutti son così ma è triste per chi ci capita!....OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Originariamente inviato da g33 Visualizza il messaggioUltima cosa:
Fai una prova spegni il termostato in dotazione, una volta accesa la caldaia riaccendilo può darsi che interferisca sull'accensione visto che é radiocontrollato ciao.
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
1 caldaia thermorossi compact 32 (non so l'anno di produzione, doveva arrivare dalla casa madre!)
1 valvola anticondensa marca thermorossi
1 puffer combi (a me serviva anche l' acs) 600lt
1 termostato differenziale da applicare al puffer sempre thermorossi specifico per la caldaia!!!
Per il puffer?
Quanti litri (solo riscaldamento)?
poi consigliare qualche sito da guardare?
costi per puffer?
schemi di installazione come esempio
Grazie delle risposte
Commenta
-
X Romo
Originariamente inviato da romo Visualizza il messaggioE' staccato, non lo usoUltima modifica di g33; 09-01-2009, 17:31.
Commenta
Commenta