    Salve a tutti, ho installato da poco tempo una unical lamix combinata legna pellet… vorrei avere delucidazioni da qualcuno su come sfruttarla al meglio.. temperature puffer, temperature mandata termosifoni… e cosė via… dimenticavo di dire che ho installato un puffer che appena posso vedo da quanti litri če ve lo comunico. La casa scaldata č su tre piani da circa 110mt ognuno..
    grazie

  • #2
    ma si fanno ancora errori banali del genere?
    oltre 30 kW su 110 mt?
    Oddio.....................
    Magari con puffer sottodimensionato, nessuna gestione miscelata del riscaldamento, ecc ecc.........

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
      ma si fanno ancora errori banali del genere?
      oltre 30 kW su 110 mt?
      Oddio.....................
      Magari con puffer sottodimensionato, nessuna gestione miscelata del riscaldamento, ecc ecc.........
      I piani sono tre.. ognuno da 110mtq… valvola miscelatrice anticondensa prima del puffer… tre valvole di zona e un corcolatore generale

      Commenta


      • #4
        ah ok, si capiva 110 mt in totale.....
        giā meglio
        mix sul rilancio riscaldamento presente ?

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
          ah ok, si capiva 110 mt in totale.....
          giā meglio
          mix sul rilancio riscaldamento presente ?
          No, solo mantenimento puffer impostato a 65 gradi e massima generatore a 80 gradi

          Commenta


          • #6
            metti al pių presto mix sul riscaldamento
            diminuiscono i consumi e migliora il benessere in casa
            il segreto č mandare alla T° pių bassa per il tempo maggiore (cosa appuntoche fa la climatica)

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
              metti al pių presto mix sul riscaldamento
              diminuiscono i consumi e migliora il benessere in casa
              il segreto č mandare alla T° pių bassa per il tempo maggiore (cosa appuntoche fa la climatica)
              Oltre alla climatica come mi consigli di gestire tenperature puffer e caldaia? Carichi di legna e invece funzionamento a pellet? Ad esempio io l’ultimo carico a legna lo faccio la sera ma la mattina ho casa fredda perchč il puffer č freddo… dovrei farla partire in automatico a pellet una volta che la legna si č esaurita… come conviene gestire le due cose? A pellet consuma davvero troppo.
              Grazie mille, davvero gentilissimo

              Commenta


              • #8
                se si usa legna, č da capire se il dimensionamento puffe rč giusto, cioč quanta legna contiene il vano carico, quanti kW sviluppa la caldaia, quanti kW abbisogna la casa

                se carichi la sera, e il mattino la casa č fredda..... qualche conteggio č stato sbagliato.

                devi dare altri dati e schema impianto

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                  se si usa legna, č da capire se il dimensionamento puffe rč giusto, cioč quanta legna contiene il vano carico, quanti kW sviluppa la caldaia, quanti kW abbisogna la casa

                  se carichi la sera, e il mattino la casa č fredda..... qualche conteggio č stato sbagliato.

                  devi dare altri dati e schema impianto
                  ho capito, oggi appena torno mando lo schema impianto. Di cosa altro hai bisogno?
                  grazie

                  Commenta


                  • #10

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da Stemax Visualizza il messaggio
                      ho capito, oggi appena torno mando lo schema impianto. Di cosa altro hai bisogno?
                      - kW caldaia
                      - kW o classe energetica abitazione e zona climatica
                      - volume del vano carico legna
                      - tipologia di riscaldamento e gestione
                      - tipologia puffer
                      - ecc ecc

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio

                        - kW caldaia
                        - kW o classe energetica abitazione e zona climatica
                        - volume del vano carico legna
                        - tipologia di riscaldamento e gestione
                        - tipologia puffer
                        - ecc ecc
                        34 kw

                        la classe energetica non ne ho idea, ho muri da 50 cm con intercapedine di 10cm di argilla espansa. Infissi di nuova costruzione con vertrocamera da 3 cm

                        il volume di carico dichiarato sono 100lt

                        il puffer č da 1000lt con serpentina per acs

                        il riscaldamento č composto da termosifoni in ghisa con collettore. Ogni termosifone č gestito singolarmente da impianto domotico che rileva le temperature di ogni stanza.

                        Commenta


                        • #13
                          prima di questa cosa usavi e con che consumi annui

                          zona climatica

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                            prima di questa cosa usavi e con che consumi annui

                            zona climatica
                            zona climatica E 2300 gradi giorno

                            in precedenza non so quanto consumava il vecchio proprietario

                            Oltre alla valvola miscelatrice climatica cosa altro manca nell’impianto?

                            Grazie mille

                            Commenta


                            • #15
                              prime osservazioni:

                              - se intendevi andare a legna, hai un vano di carica troppo piccolo (al max contiene 22/25 kg di legna) e puffer piccolo
                              questo comporta continue e pių cariche durante il giorno

                              - manca mix lato riscaldamento

                              Commenta


                              • #16
                                Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                                prime osservazioni:

                                - se intendevi andare a legna, hai un vano di carica troppo piccolo (al max contiene 22/25 kg di legna) e puffer piccolo
                                questo comporta continue e pių cariche durante il giorno

                                - manca mix lato riscaldamento
                                a pieno carico e modulazione al 100% mi dura circa 4 ore un carico di legna..
                                hai qualche consiglio da darmi per quanto riguarda la gestione dell’impianto?

                                Commenta


                                • #17
                                  oltre la mix lato riscaldamento non puoi fare

                                  č sbagliata la caldaia in partenza se volevi autonomia durante il giorno e la notte

                                  nella tua situazione non puoi far altro che fare + carichi durante il giorno

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                                    oltre la mix lato riscaldamento non puoi fare

                                    č sbagliata la caldaia in partenza se volevi autonomia durante il giorno e la notte

                                    nella tua situazione non puoi far altro che fare + carichi durante il giorno
                                    e per quanto riguarda le temperature del puffer?
                                    quindi per avere autonomia la notte devo far partire in auto il pellet quando finisce la legna…

                                    Commenta


                                    • #19
                                      se il quantitativo di legna č quello, il puffer č quello, e la casa č quella...... si

                                      come ti dicevo prima, chi ti ha proposto questo sistema ha sbagliatoin partenza sia il prodotto che i calcoli di dimensionamento

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da Stemax Visualizza il messaggio
                                        Oltre alla climatica come mi consigli di gestire tenperature puffer e caldaia? Carichi di legna e invece funzionamento a pellet? Ad esempio io l’ultimo carico a legna lo faccio la sera ma la mattina ho casa fredda perchč il puffer č freddo… dovrei farla partire in automatico a pellet una volta che la legna si č esaurita… come conviene gestire le due cose? A pellet consuma davvero troppo.
                                        Grazie mille, davvero gentilissimo
                                        imho, mi sa che hai proprio poca autonomia tra vano legna e puffer. tu la sera carichi ma la notte o al mattino presto lo hai giā belle che consumato tutto. e hai consumato anche il surplus del puffer.
                                        la casa comunque č grande. 330 metri quadrati...e i costi di gesione sono proporzionati. sopratutto del riscaldamento se l' isolamento č scarso..
                                        a pellet quanto consumavi?

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio

                                          imho, mi sa che hai proprio poca autonomia tra vano legna e puffer. tu la sera carichi ma la notte o al mattino presto lo hai giā belle che consumato tutto. e hai consumato anche il surplus del puffer.
                                          la casa comunque č grande. 330 metri quadrati...e i costi di gesione sono proporzionati. sopratutto del riscaldamento se l' isolamento č scarso..
                                          a pellet quanto consumavi?
                                          Grazie anche per il tuo parere, il quantitativo di pellet č stimabile su un paio di mesi in quanto il resto del tempo č andata a legna. Il consumo si aggira intorno a 4/5 a volte 6 sacchi al giorno. Tenendo una temperatura di circa 21 gradi in casa, tranne nei bagni che si aggirava sui 22. Ti parlo di dicembre/gennaio.

                                          secondo voi quindi raddoppiando il puffer potrei beneficiare di una migliore autonomia o č anche la caldaia sottodimensionata?

                                          grazie per la pazienza

                                          Commenta


                                          • #22
                                            se ci pensi, i consumi di pellet non sono esagerati. sei in una zona climatica abbastanza rigida, la casa non č ben isolata ed č grande.
                                            possono sembrare tanti in se 5 sacchi al giorno...ma scaldi 330mq.

                                            comunque 5 sacchi di pellet sono 75kg. il pellet č circa 4800kcal per kg. quindi 360000kcal totali.
                                            la legna gira sulle 3200kcal per kg.
                                            360000/3200 sono 112kg circa di legna. che sarebbe quella che dovresti bruciare al giorno per avere il medesimo confort dato dal pellet.

                                            convertito in cariche della tua caldaia, sono praticamente 4,5 cariche al giorno. tenendo per buono che ce ne stiano 25kg a carico.

                                            per il puffer che hai da 1000 litri, se tutto caldo a 80 gradi e utilizzato fino a 50 (per avere ancora acs) ti darā circa 34kw/h, che sarebbero circa 30000 kcal. che in autonomia nella tua situazione, sarebbero un paio di ore al massimo dato che il tuo consumo orario č di 15000kcal

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                                              se ci pensi, i consumi di pellet non sono esagerati. sei in una zona climatica abbastanza rigida, la casa non č ben isolata ed č grande.
                                              possono sembrare tanti in se 5 sacchi al giorno...ma scaldi 330mq.

                                              comunque 5 sacchi di pellet sono 75kg. il pellet č circa 4800kcal per kg. quindi 360000kcal totali.
                                              la legna gira sulle 3200kcal per kg.
                                              360000/3200 sono 112kg circa di legna. che sarebbe quella che dovresti bruciare al giorno per avere il medesimo confort dato dal pellet.

                                              convertito in cariche della tua caldaia, sono praticamente 4,5 cariche al giorno. tenendo per buono che ce ne stiano 25kg a carico.

                                              per il puffer che hai da 1000 litri, se tutto caldo a 80 gradi e utilizzato fino a 50 (per avere ancora acs) ti darā circa 34kw/h, che sarebbero circa 30000 kcal. che in autonomia nella tua situazione, sarebbero un paio di ore al massimo dato che il tuo consumo orario č di 15000kcal
                                              i tuoi conti tornano praticamente alla perfezione… anche l’autonomia del puffer… da quando si spegne il fuoco, caricato alle 23 circa, quindi pių o meno si spegne alle 4, alla mattina i termosifoni sono freddi/tiepidi… vale a dire che il puffer mantiene fino a circa le 6 dopo di che a 50 gradi ferma il circolatore dell’acqua tecnica…
                                              considerando questo secondo voi aumentando solo le dimensioni del puffer o mettendone uno a supporto le cose andrebbero meglio? La caldaia ce la farebbe lo stesso a scaldarlo a dovere? Fate conto che ora a regime con la legna ho circa 75 gradi in alto e 60 in basso, di pių non va.

                                              grazie ancora

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Concordo sull' analisi. Se volevi usare la legna era opportuno concentrare la spesa su una caldaia a legna + accumulo.

                                                La combi č un compromesso, secondo me comunque un buon compromesso dato che i prezzi di legna e pellet normalmente si "rincorrono". Il resto (accumulo) pare proporzionato alla tipologia di caldaia a sua volta dimensionata su casa tua.

                                                Importante č stare al caldo!

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Ah piccola curiositā…se limitassi la circolazione dell’acqua cosė da avere meno dispersione di calore nell’andata e ritorno dai radiatori le cose migliorerebbero? Magari abbassando la portata del circolatore o agendo sui detentori dei radiatori… puó essere utile farvi sapere il ritorno dei radiatori a quanti gradi č? Scusate le tante domande ma vorrei approfondire il discorso per avere un maggior rendimento e capire bene le dinamiche di questo impianto.

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                    Concordo sull' analisi. Se volevi usare la legna era opportuno concentrare la spesa su una caldaia a legna + accumulo.

                                                    La combi č un compromesso, secondo me comunque un buon compromesso dato che i prezzi di legna e pellet normalmente si "rincorrono". Il resto (accumulo) pare proporzionato alla tipologia di caldaia a sua volta dimensionata su casa tua.

                                                    Importante č stare al caldo!
                                                    il fatto di aver scelto la combinata č che passando molto tempo fuori casa per lavoro mi rimaneva comodo il fatto di farla partire a pellet e trovare casa calda… nel frattempo ho molto bosco di proprietā che in autonomia taglio…

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da Stemax Visualizza il messaggio
                                                      il fatto di aver scelto la combinata č che passando molto tempo fuori casa per lavoro mi rimaneva comodo il fatto di farla partire a pellet e trovare casa calda… nel frattempo ho molto bosco di proprietā che in autonomia taglio…
                                                      bastava prendere una caldaia a legna con accensione automatica, e con un carico legna (+ dimensionamento puffer) adeguato alle tue esigenze.....

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        ... se avevi legna faidate a disposizione..... si poteva fare in modo diverso. Esistono caldaie con moltissima autonomia con magazzino legna di 3-400 lt.

                                                        Quel che č fatto č fatto.

                                                        Puoi migliorare la gestione dell' impianto aggiungendo le climatiche sulle mandate del riscaldamento in modo da limitare gli sprechi (T troppo alte dentro le stanze) o le teste sui termosifoni etc

                                                        La climatica ti permette di lasciare attivo il riscaldamento senza i poco confortevoli on-off (gestione a cronotermostati) e ti aumenta la possibilitā di fare piu' carichi di legna nella caldaia in quanto la gestione climatica "allarga" il fabbisogno termico della casa alle 24 ore, invece che i picchi della sera e del mattino....

                                                        In conclusione puoi cercare di ottimizzare l' utilizzo di quanto hai giā installato!