salve a tutti, da qualche giorno il mio impianto non riscalda l'ambiente. La caldaia funziona bene, porta il puffer alla temeratura massima ma la centralina gewis non attiva le pompe, o meglio le attiva per pochi minuti e poi le spegne. Ho dovuto progammara una temaratura ambiente a 40° per avere un qualche ora di funzionamento. Secondo voi, potrebbe essere il sensore esterno di temperatura che è partito? Come faccio a capire se è il sensore la causa? Se lo stacco, la centralina che temperature sente? la massima o la minima?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
sensore temperatura esterna
Comprimi
X
-
Se possibile configura la centralina a temperatura fissa escludendo dalla configurazione la sonda esterna, molte lo possono fare
Vedi se funziona regolare, se si molto probabile che sia guasto il sensoreUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.