    Buongiorno a tutti. Ho una Tatano kalorina meccanica con bollitore . Da ieri ho notato che la pressione dell’impianto mi sale a 3 bar. Fatto queste prove :
    sfiato termosifoni ok
    sfiato puffer che è il punto più alto
    vaso espansione provato sia a gonfiarlo che sgonfiarlo
    se apro valvola scarico la pressione scende per poi risalire nel giro di 2 minuti
    preciso che i termosifoni e acqua calda funzionano regolarmente
    Qualcuno ha qualche dritta ?

  • #2
    Ci sono 3 motivi gruppo di ricarica guasto, scambiatore Acs bucato, scambiatore di sicurezza con problemi
    Altra causa ebollizione ma dovresti sentire e vedere

    MEGLIO SENTIRE LUI, LE CONOSCE MOLTO BENE
    https://www.energeticambiente.it/mem...380-giusepperg
    Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
    Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
    Utente EA dal 2009

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
      Ci sono 3 motivi gruppo di ricarica guasto, scambiatore Acs bucato, scambiatore di sicurezza con problemi
      Altra causa ebollizione ma dovresti sentire e vedere

      MEGLIO SENTIRE LUI, LE CONOSCE MOLTO BENE
      https://www.energeticambiente.it/mem...380-giusepperg
      gruppo ricarica e manuale … ebollizione no .. temperatura giusta

      Commenta


      • #4
        Il resto ???? Dei 3
        Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
        Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
        Utente EA dal 2009

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
          Il resto ???? Dei 3
          Rimangono gli scambiatori … come faccio a saperlo ?

          Commenta


          • #6
            Chiudi alimentazione da acuedotto e provi a regolare la pressione, quello guasto la fa alzare Scommetto che 3 barbe la pressione della potabile..... O no
            Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
            Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
            Utente EA dal 2009

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
              Chiudi alimentazione da acuedotto e provi a regolare la pressione, quello guasto la fa alzare Scommetto che 3 barbe la pressione della potabile..... O no
              Grazie , sabato provo prima non riesco

              Commenta


              • #8
                la serpentina in caldaia non serve per produrre acs..... ma per collegare lo scarico termico
                quindi, per trovare facilmente la causa, serve sapere preceisamente come è collegato tutto l'impianto

                Commenta


                • #9
                  Provo a chiudere acquedotto e da lì vedo

                  Commenta