ok dr grazie mille domani con calma darò un occhiata, mi sembra che la valvola abbia un range 85 / 95 se è cosi io l ho tarata a 85 non vorrei aver toccato qualcosa che non dovevo .....
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
Per bruciotutto: Ho avuto lo stesso problema quando ho sostituito la caldaia a gasolio con quella a biomassa, il volume d'acqua contenuto in quella a biomassa è superiore a quello contenuto in quella a gasolio, ho risolto aggiungendo un altro vaso di espansione in parallelo al primo.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggiopuoi pure spazzolare con l'acciaio, nessun problema
Per chi volesse cimentarsi nell'operazione, consiglio uno scafandro da palombaro, io alla fine sembravo lo spazzacamino di Mary Poppins.Ultima modifica di NinoS; 19-02-2009, 14:28.
Commenta
-
Originariamente inviato da bruciotutto Visualizza il messaggiopenso che il problema sia proprio il vaso di espansione ho volutamente stressato la tatano facendo salire la temperatura e aprire la valvola di sicurezza ma il vaso di espansione è rimasto freddo al tatto cosa che immagino non dovrebbe accadere .
Commenta
-
Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggioDopo aver pulito i tubolari con spazzola d'acciaio rotonda applicata ad un trapano, la temperatura dei fumi è scesa di 20°C e la caldaia è andata a regime 15 min. prima del solito.
Per chi volesse cimentarsi nell'operazione, consiglio uno scafandro da palombaro, io alla fine sembravo lo spazzacamino di Mary Poppins.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioma alla fine hai raggiunto un buonissimo risultato, bravo.
Penso sia operazione da farsi almeno settimanalmente, così lo sporco è poco e non è incrostato...
un piccolo sacrificio per risparmiarsi la tuta da palombaro.
Ciao
Alex
Commenta
-
No Alexraffa, a volte si formano delle incrostazioni (spesso da condensa) su cui lo scovolo in dotazione vi scivola sopra senza nemmeno intaccarle perché il diametro dello scovolo é un "pelino" inferiore del tubo, ed in quel "pelino" le incrostazioni restano. Una spazzola in acciaio invece (che ha il diametro un "pelino" maggiore del tubo) pulisce meglio........poi col trapano ancora di più.
Ciao Enzo
Commenta
-
Ciao DR Nord Est, io sono quello a cui hanno montato la caldaia senza la valvola anticondensa (che comprerò la prossima settimana).Tekneri non mi risponde per consigliarmi se prendere la 55°C o la 61°C.
Ho problemi di condensa e catrame nero.
Spero che con l'istallazione della valvola anticondensa risolverò il problema!!!
Credo di aver trovato finalmente la giusta regolazione, ma i problemi di condensa sono causati sicuramente dai continui shock termici a cui la mia caldaia (Kalorina 2006 elettromeccanica) e soggetta.
Ciao
Commenta
-
sera, volevo farvi vedere come sono impostati i valori della mia k25 per sapere cosa ne pensate ,perchè fa un po fatica a salire di temperatura calcolondo che ho i fumi che si aggirano intorno ai 240 250,ho mandato a prendere la valvola kw per il problema dei fumi che spero di risolvere intanto vi faccio vedere come è impostata led1,23 led2,7 led4 55 led5 65 led6 30 uc4 38 cl07 4.5 cl09 4.00 cl00 24 cl04 20 cp00 99 cp07 29 cp09 00 cp05 19 cp04 99 in attesa della valvola questi sono i miei valori secondo voi?scusate mi date qualche nominativo di fabbricanti di pellet con un buon prezzo?grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioQuesto significa che per troppo tempo non li avevi puliti con lo scovolo in dotazione allora...
Penso sia operazione da farsi almeno settimanalmente, così lo sporco è poco e non è incrostato...
un piccolo sacrificio per risparmiarsi la tuta da palombaro.
Ciao
Alex
Con la spazzola sono andate vie.
Ciao.
Commenta
-
onnivora a solo pellet?
Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggioscusate mi date qualche nominativo di fabbricanti di pellet con un buon prezzo?
Ognuno dovrebbe ricercare localmente cosa è più conveniente e fare dei mix se possibile, anche a discapito di una pulizia più frequente per la percentuale di ceneri più alta: volere a tutti i costi un buon pellet a basso prezzo ad Ischia la vedo alquanto dura...
In Campania puoi trovare gusci vari e nocciolino, per quest'ultimo prova a contattare questi che sono di Nola e forse arrivano già sull'isola:
329 7411308 Rosario
333 4875153 Nicola
Segnati i numeri che forse verranno cancellati dal MOD...OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
buona sera atutti volevo chiedere una cosa per quanto riguarda la fase di mantenimento della k25,per un periodo di 9 ore di mantenimento fatto dal crono quindi senza la pompa di circolazione a quanto dovrebbe essere la temperatura dopo le 9 ore?a me scende a 28 gradi. i pezzi di legno che metto possono arrivare sul bracere del pellet?
grazie biomassoso,il nocciolino poi come siamo messi come calorie?usando la caldaia con il noccilino bisogna rimanere l'impostazione sul pellet o spostarla su cereali?il nocciolino puo essere mescolato insieme al pellet? fabbriche di pellet in campania ne conosci?hai qualche numero di tel.?grazie.Ultima modifica di CaloRE; 20-02-2009, 21:54.
Commenta
-
Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggiobuona sera atutti volevo chiedere una cosa per quanto riguarda la fase di mantenimento della k25,per un periodo di 9 ore di mantenimento fatto dal crono quindi senza la pompa di circolazione a quanto dovrebbe essere la temperatura dopo le 9 ore?a me scende a 28 gradi. i pezzi di legno che metto possono arrivare sul bracere del pellet?
.
se scende troppo è perchè il camino tira troppo, e "porta fuori" il calore anche quando la caldaia è in mantenimento da crono.
si, il legno può arrivare sul bracere (casomai, cerca di non tapparlo completamente con la legna, in modo da non ostruire troppo la mandata dell'aria)
Commenta
-
Ciao Enzo, le incrostazioni della camera di combustione finora le ho tolte con un raschietto, la prossima volta proverò con una spazzola d'acciao rotonda piatta (i tubolari li ho puliti con una cilindrica) sempre applicata al trapano.
Comunque, come dice DR, se si formano queste incrostazioni abbiamo problemi di combustione.
Commenta
-
-
la sansa si, per il cippato devi passare alla serie 23..
meccanica, elettromeccanica e elettronica utilizzano tutte lo stesso corpo caldaia.
cambia la gestione e la regolazione.
come dicono le parole stesse, la meccanica e la elettromeccanica hanno regolazioni manuali e non hanno l'accensione automatica.
l'elettronica gestisce tute le funzioni tramite scheda elettronica, e ha l'accensione automatica.
Commenta
-
Il carbone della befana!!!!
Grazie Dr. Nord est!! Approfitto subito di te!
Ieri mi sono dilettata nella pulizia settimanale della mia caldaietta...
Ma perchè nella zona dove vengono craicati e bruciano i pellets devo sempre mettermi con lo scalpellino e levare il "carbone" che si è formato e che a volte impedisce alla coclea di girare bene?!?!? (Nota il linguaggio specifico!!!Sorry!)
Grasias!!!
HO TROVATO ORA LA RISPOSTA SU UN ALTRO FORUM....davvero allora è la marca dei pellets?!?!? Cavolo!!!
Io mi rifornisco di solito dall'agraria del paese ma devo cambiare.... qualche marca consigliata tu che li vendi?!?!?
Commenta
-
il "carbone" che trovi è klinker, dovuto a vari fattori.
il principale è che spesso, per risparmiare, venditori poco seri mescolano il mais col legno.............
se poi lo paghi uguale, senza saperlo, è un bell'imbroglio.
non consiglio nessuna marca, ma affidati a una persona che vende seriamente, in friuli ce ne sono.
la differenza, con il tempo, riesci a vederla anche tu, ad "occhio"...
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioil "carbone" che trovi è klinker, dovuto a vari fattori.
il principale è che spesso, per risparmiare, venditori poco seri mescolano il mais col legno.............
se poi lo paghi uguale, senza saperlo, è un bell'imbroglio.
non consiglio nessuna marca, ma affidati a una persona che vende seriamente, in friuli ce ne sono.
la differenza, con il tempo, riesci a vederla anche tu, ad "occhio"...
Bisognerebbe creare un registro in rete con i nomi delle aziende che producono il pellet e segnalare ttte le schifezze che troviamo.
Forse anche in questo caso il popolo della rete riuscirebbe a dar eun po di fastidio ai troppo "furbi"
Commenta
-
sarà un'altra marca di caldaia!
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioMa non erano caldaie onnivore???
bah....stì birbanti di "venditori" poco serii che mischiano il mais col legno..OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
sera a tutti mi potete dire con quale aspiratore pulite la caldaia?io la pulisco una volta a settimana,il sabato mattina la spengo del tutto e il pomeriggio la pulisco,pero ogni settimana brucio un sacchetto dell'aspirapolvere perchè la cenere è ancora calda,avete un aspiratore specifico?nel pulire la caldaia mi riesce difficile pulire il bracere dove brucia il pellet e anche la parte posteriore del bracere stesso perchè non si arriva con facilità e non si vede il fondo,vi risulta?grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioMa non erano caldaie onnivore???
;-)
certo che sono onnivore, basta sapere che usando mais si forma del klinker, e bisogna fare la pulizia più spesso.
per evitare klinker, basta usare la BK25, nata appositamente per bruciare mais, pellet, legna
BK25 VV VASO CHIUSO PELLET/LEGNA/MAIS
Kalorina BK25 Cereali
semplice !!!!!!!!
Commenta
Commenta