Giuseppe, chi mi ha fatto l'impianto lo sai. L'unica cosa che noto è che il circolatore nello schema è nel ritorno mentre io l'ho sulla mandata. Ma non credo sia così determinante. Probabilmente il sensore temperatura sente una temperatura notevolmente più alta di quella che c'è poi in ritorno e quindi anche se stacca mettiamo a 55°C (che sono a circa 2/3 del puffer) è probabile che in fondo siano 10 in meno e quindi in caldaia entrano a 45?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
perchè dovrebbe staccare a 55°? non lo hai impostato a 65°?
se imposti a 65°, dare il segnale a 64° e staccare a 66°
se il tuo boiller stratifica molto, alza la T del termostato
per fare una prova, usa un termometro a contatto e vedi, quando parte la pompa, a che T esce il ritorno dal boiller, ein base a quello imposti il termostato.
quindi, ripeto, non è sulla caldaia che devi insistere con le regolazioni, ma sul termostato del boiller.
Commenta
-
[QUOTE=plasok;119002307]Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggioAllora DR, mi aiuti a impostare 'sta maledetta K25?
Andiamo per gradi, a quanto stanno:
Led1:
Led2:
Led4:
Led5:
Led6:
Menu protetto
UC07:
UC09:
CL07:
CL09
CP05:
CP07:
CP09:
T05:
Led1:31
Led2:14<O
Led4:58<O
Led5:75
Led6:30<O
Menu protetto
UC07:30
UC09:32
CL07:5.0
CL09:10.0
CP05:30
CP07:30.0
CP09:0.0
T05:10
Commenta
-
Se imposto un deltaT del puffer molto ristretto tipo 64-66, significa che la caldaia me lo scalda fino a 66 e riparte appena scende sotto i 64. Ma significa anche che il circolatore dei termosifoni gira da 66 a 64, quindi troppo poco.
E siccome il mio impianto è vecchio e non è provvisto di collettore (ci sono in pratica due tubi che fanno da mandata e ritorno che fanno il giro della casa e dove si inseriscono i termosifoni) capita che gli ultimi termosifoni non fanno neppure in tempo a scaldarsi. Devo fare in modo che il circolatore dei termosifoni giri per almeno 3-4 minuti, e l'unico modo è dare un deltaT più ampio. Semmai posso provare 60-70.
Commenta
-
Si è vero ma è programmato per girare quando, oltre al consenso del termostato ambiente, la temperatura del puffer non è inferiore alla minima impostata. Se metto mininima=massima=70 in pratica appena parte il circolatore basta che scenda di 0,1°C che subito si ferma e non riparte fino a che la caldaia non ha ripristinato i 70.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioche caldaia hai e quanto tempo ha? cosa bruci e cosa hai bruciato?
pensavo che il problema era dovuto ai fori più piccoli in basso otturati, ma ho controllato e i fori sembrano liberi.
Commenta
-
hehe... non è così semplice ponticellare. E' tutto dentro la centralina. Ho fatto così per evitare che circolasse acqua non calda nei termosifoni, altrimenti girerebbe di continuo e il puffer si raffredderebbe sempre più. Un po' controproducente.
Commenta
-
ancora con sto delta......
come faccio a fartelo capire che non ci deve essere quel delta?
se vuoi omogeneizzare la T° nei trmosifoni, basta che tu parta da quello che rimane + caldo, e inizi a chiudere la valvola in entrata, gradualmente, fintanto che il calore si spalma su tutto l'impianto.
per la miseria, mi chiedi come fare e poi continui a fare di testa tua.....
serve: 1 termostato nel boiller che va in caldaia, un termostato ambiente che comanda la pompa che va dal boiller ai termosifoni, STOP.
tutti gli altri orpelli che hai messo, stacca attacca, elettronici, delta, ecc ecc. sono INUTILI e controproducenti !!!!!!!!Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-11-2009, 05:16.
Commenta
-
Originariamente inviato da canfora10 Visualizza il messaggiopensavo che il problema era dovuto ai fori più piccoli in basso otturati, ma ho controllato e i fori sembrano liberi.
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioserve: 1 termostato nel boiller che va in caldaia, un termostato ambiente che comanda la pompa che va dal boiller ai termosifoni, STOP.
tutti gli altri orpelli che hai messo, stacca attacca, elettronici, delta, ecc ecc. sono INUTILI e controproducenti !!!!!!!!
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioled2, corrispondente al carico di pellet, è esageratamente alto per una K25.
abbassalo e abbassa anche il CP05. (devi provare e regolarli in parallelo)
il led 4 portalo a 65
il led 6 a 45
CL09 a 6
CP09 a 4Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
andrei a proporzionare anche UC07 e UC09
Cioè? Se abbasso di 2 punti il led 2, devo abbassare di 2 punti anche CP05?
In che modo proporzionare UC07 e UC09?
Commenta
-
Buogiorno,
e' stato sempre detto che il pellet deve bruciare 1 cm sotto l'orlo del bicchiere.
Sulla scorta di queste indicazioni mi sono sempre mosso per le regolazioni.
Ieri, ho passato la coclea da 4.5 a 5.5 e la caldaia andava molto meglio.
Sono riuscito anche a farla andare in MOD, cosa che prima non avveniva.
Di fatto pero' il pellet in questo modo brucia almeno 1/2 cm. al di sopra del braciere.
non so' se riuscite a vedere:
YouTube - prove kalorina
saluti
frack
Commenta
-
Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggio
Cioè? Se abbasso di 2 punti il led 2, devo abbassare di 2 punti anche CP05?
Quindi quello che devi trovare è il giusto equilibrio, tenendo presente che un pellet duro dovrà avere pause più lunghe e un pellet più morbido pause più corte. Ma è anche importante che a parità di pellet, porzioni più piccole e pause più brevi, favoriscono una distribuzione più omogenea nel braciere.
In che modo proporzionare UC07 e UC09?
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioserve: 1 termostato nel boiller che va in caldaia, un termostato ambiente che comanda la pompa che va dal boiller ai termosifoni, STOP.
Ciao a tutti
Piero
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioquesta è la configurazione + semplice e + giusta:
ciao
Piero
Commenta
-
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioancora con sto delta......
Commenta
-
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggioche senso ha continuare a mandare nei termosifoni acqua a 40°C, non è meglio staccare la pompa e riattivarla quando la temperatura inizia a risalire (sopra i 55°C magari)? non ci sarebbe risparmio?
Io sono dell'idea che non ci sia un'unica verità. Se chiedi a cinque esperti ti danno tutti e cinque una versione diversa ma per certi versi tutte e cinque potrebbero andare. L'abilità (e la fortuna) è cercare di capire come un consiglio possa essere adattato alle caratteristiche del proprio impianto. Per questo, a costo di passare per testardo, preferisco alla fine seguire sempre il mio instinto e la mia logica, ovviamente sempre disponibile a cambiare idea.
Commenta
-
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioper nicola io avevo il tuo stesso problema di tiraggio ed ho "inventato" questa YouTube - canna fumaria con valvola motorizzata collegandola al cronotermostato allore e al termostato puffer adesso , in pratica quando la caldaia deve aspirare , e quindi la canna deve tirare, si chiude, in mantenimento si apre... da quello che so io così posizionata non è inregolare, in quanto anche in mancanza di corrente il tubo che va dalla caldaia al camino non è mai chiuso, se propio propio quando c'è la canna fredda esce un po di fumo (se rimane aperta)....
ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioBuogiorno,
Di fatto pero' il pellet in questo modo brucia almeno 1/2 cm. al di sopra del braciere.
non so' se riuscite a vedere:
YouTube - prove kalorina
saluti
frack
Commenta
-
allora, per chiarire, se in caldaia arriva acqua a 45°, VUOL DIRE CHE QUALCOSA NEL TERMOSTATO NON VA', o no ???????????
o vuol dire che nel puffer c'e' acqua a 45°?
qualcosa che non và c'e'..........
e poi mi chiedo: la caldaia rimane sempre quella, montata da mario, antonio o beppe, quindi se qualcosa non và, non è la caldaia, ma quello che ci stà attorno.
Mi dite perchè negli impianti che faccio non riscontro questi problemi?
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioScusate io non so se voi tenete sempre 19-20°C fissi in casa. In quel caso capisco che tenerla sempre accesa sia un indubbio vantaggio. Ma se comunque la notte fate scendere di 2-3°C la temperatura e la caldaia sta in mantenimento per 8-10 ore, mi spiegate dove sta tutta questa differenza tra lasciarla accesa o spenta? In ogni caso appena sarà richiesto calore perchè scatta il termostato, la caldaia 1) dovrà fare un'accensione 2) scenderà sicuramente sotto i 50°C e impiegherà diversi minuti per riempire il braciere e andare a regime per far ripartire la pompa. Esattamete come se io la spegnessi la sera e la riaccendessi la mattina. Anche in questo caso un minimo di brace ci sarebbe e non dovrebbe comunque fare un'accensione completa. Io la mattina anche se la spengo alle 21.30, la ritrovo sempre sui 45°C e il puffer bello caldo.
Commenta
Commenta