Originariamente inviato da NinoS
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggioeh già troppo facile...con quello che mi è costato quel pannello elettronico, lo devo far lavorare!!!!!!
Commenta
-
Scusate ragazzi, ho letto che qualcuno ha problemi di fumo in accensione e si è parlato di pirolisi, che cosa è esattamente e cosa puo' succedere ?? Oggi avevo la caldaia spenta e quando l'ho fatta partire ho avuto anche io del fumo che usciva dallo sportello piccolo...... non capisco da cosa possa succedere, la caldaia era pulita.Francesco
Commenta
-
Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggioho provato a fare i turbolatori con delle lamierine in alluminio come ho letto sul forum,il risultato? tre minuti si stavano sciogliendo dal troppo calore.Francesco
Commenta
-
Quanto è importante la pulizia ragazzi. Quanto!
Sono passato da carico 4.5/pausa 22.5 con ventola 24-25 e l'ultimo giorno prima della pulizia anche 26 e sono passato a 5.0 di carico/pausa 19.0 con aria 22 fatta la pulizia. Consumo di più direte voi... teoricamente si, se dovessero funzionare sempre al massimo. Lo dicono i numeri. Però adesso riscaldo! Prima avevo il braciere soffocato, i fumi che mi scendevano e io che dovevo stare sui 170°C per scaldare aumentando l'aria. Adesso ho un braciere con una fiamma viva e i fumi che mi stanno tra 145 e 155. Sembra un orologio!
Cosa ho fatto? Sono andato in soffitta per mettere due fascette alla canna fumaria e ho approfittato per dare dei colpetti: sentivo cadere un sacco di roba. Poi sono sceso e ho smontato la valvola kw e aspirato la zona di innesto canna fumaria. Quindi ho preso il compressore e soffiato il fascio tubiero da sopra (si pulisce mooolto meglio che con lo scovolino). Infine ho pulito il braciere ai lati e DENTRO. Ho staccato anche qualche pezzetto di klinker e aspirato proprio tutto (continuo a ripetere che la pulizia del klinker nella mini k25 è un grosso problema per questioni di spazio).
Ora è uno spettacolo anche perchè ho fatto una modifica al software che gestisce il mio sistema di riscaldamento e invece di far andare in mantenimento la caldaia fino a che non arrivo alla temperatura minima del puffer, la faccio spingere insieme alla pompa dei termosifoni, aumentando di conseguenza la potenza utile. Ebbene per la prima volta da quando uso la biomassa, sono riuscito a mettere il sistema in equilibrio, ovvero con pompa termosifoni accesa la temperatura del puffer si è stabilizzata.
P.S.
Ah un'altra cosa: ho portato la pompa della caldaia dalla posizione I alla II.
Commenta
-
sono daccordo con te fabio per la pulizia,anche io ho fatto una bella pulita al bracere svuotandolo tutto,pulirlo con uno scalpello e aspirando tutto,sono daccordissimo per quanto riguarda la pulizia sulla mini k25 (è molto difficile).il mio risultato della pulizia è stato che ho dovuto abbassare i parametri,anche perchè ho fatto una modifica sulla canna fumaria perchè tirava troppo e i fumi uscivano sopra i 320°.allora ho smontato la canna che partiva da sopra la caldaia e ho creato una valvola a farfalla come quella che si usa nei camini,solo che la mia la posso comandare all'esterno della canna stessa regolandola secondo le mie esigenze,senza però tugkiere la valvola kw che è situata sopra la valvola a farfalla.il risultato?ho abbassato i fumi a 230° sono ancora un pochino alti ma a confronto dei 320° 340° è gia troppo.
Commenta
-
Sono passate 48 ore e già noto che la situazione sta pian pianino ripeggiorando. Stavo valutando di fare un ciclo di pulizia ogni sera. Faccio staccare il termostato ambiente 1 ora prima dello spegnimento in modo che la caldaia vada in MAN e diminuisca la brace. E poi faccio un ciclo di pulizia di 20 secondi. Così dovrei limitare l'accumulo di cenere giorno per giorno. Che ne dite?
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioBuonasera, il ciclo di pulizia è un ciclo che si attiva allo spegnimento (quando si apre il contatto crono) e in sostanza fa partire la ventola comburente al 99% per x secondi, dove x è il valore che metti in T09.Francesco
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioIo non l'ho mai fatto ma da manuale leggo che si disattiva con T09=0 e si attiva con un valore maggiore di 0. Dovrebbe farla quando si apre il contatto CRONO, quindi il MAN non c'entra niente.
Spegnimento Automatico: Temperatura Fumi minore del termostato TH-FUMI-OFF ossia F16, quindi se si imposta F16 ad un valore x quando i fumi sono al di sotto farebbe la pulizia o sbaglio ?Francesco
Commenta
-
Credo (non ho la riprova) che se il tuo mantenimento è troppo scarso e i fumi ti scendono sotto F16, è probabile che lo interpreti come uno spegnimento e quindi ti faccia la pulizia.
Però la mia logica direbbe che finchè c'e' il contatto CRONO chiuso, la caldaia è accesa.
Commenta
-
Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggioHo capito ma, sul manuale c'è scritto:
Spegnimento Automatico: Temperatura Fumi minore del termostato TH-FUMI-OFF ossia F16, quindi se si imposta F16 ad un valore x quando i fumi sono al di sotto farebbe la pulizia o sbaglio ?
Commenta
-
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggiose hai la caldaia sempre accesa prova ad alzare F21 (90-100), così uscendo dal mantenimento ti va per qualche secondo in ACC con ventola alta e ti libera il bracere dalla cenere accumulata; per quella che si forma in fase di funzionamento non c'è molto da fare.. rimpire meno il bracere e tenere l'aria un po'più alta...(e cercare per l'anno prossimo di bruciare un pellet migliore, come cercherò di fare io...)
Però la mia logica direbbe che finchè c'e' il contatto CRONO chiuso, la caldaia è accesa.
Infatti caro Fabio credo tu abbia ragione sulla parte CRONO.
Mentre credo molto probabile la soluzione postata da Piero, alzare F21 mi sembra un'ottima possibilita', provero' assolutamente..... infinitamenteFrancesco
Commenta
-
Ciao a tutti, cambiando argomento, vorrei conoscere un Vs. parere in merito a come ho impostato il mio impianto e segnatamente al sistema di riscaldamento dell'acqua nell'accumulo. La caldaia:Tatano BK-25 cereali. Accumulo:BoilerNova Kombi da l 750 (Kombi) come da immagine allegata. Per scaldare l'acqua del medesimo, riscaldamento e sanitari, uso la serpentina dei pannelli solari (da me non usata) e non direttamente come da questo schema proposto nel forum (TatanoKombi). La mia domanda è quella di sapere se i due modi si equivalgono oppure se ne prevalga uno sull'altro. Chiedo questo per vedere se questo metodo rende più difficile minimizzare l'abbassamento della temperatura in caldaia quando si attiva la richiesta di acqua nei termosifoni. Mi riferisco anche ai post che Fabio75 ha postato per risolvere questo problema. Grazie. trismi2001
Commenta
-
Ciao,
E- meglio collegare direttamente la caldaia al serbatoio, per minimizzare le perdite di scambio *la serpentina solare puo- smaltire solo una certa quantita di calore.... la caldaia andrebbe i n mod. anche quando in realta- l-accumulo non [ in temperatura, non so se mi sono spiegato./
Ciao
Alex
Commenta
-
Ragazzi in sti giorni sto combattando contro la temperatura dei fumi troppo alta. La fiamma pare quasi impazzita nel senso che va un po' a dx e sx, non sta su bella dritta. Dite che ho la canna fumaria che tira troppo ? E' molto alta e quasi interamente in muratura, di lunghezza saranno su per giù una decina di metri. Montando la kw migliora la situazione ?
Commenta
-
avgvstvs anche io ho avuto questi problemi,prima ho messo la valvola kw con risultati minimi,proprio oggi ho lasciato un post dicendo che ho costruito nel primo tratto dlla canna fumaria una valvola a farfalla con la regolazione all'esterno della canna fumaria in modo da poterla regolare secondo le mie esigenze,sempre però lasciando la valvola kw.il risultato?ho abbassato i fumi da 340° a 240° 250°, sono ancora un pò altini ma meglio di prima sicuramente, ho la canna fumaria alta circa 8 metri dritta per dritta.
Commenta
-
Beh da ignorante in materia non so dire se la mia canna tira troppo, presumo di si, probabilmente lunga e tutta in muratura vecchio stile appena si scalda tira che è una bellezza. Ad esempio quando la pulisco vedo che tira su pure la polvere che finisce in aria attraverso i fasci tubiero. Chiedo a Dr. lumi sui sintomi. Fiamma che sfarfalla a dx e sx, fumi sempre costante sui 240-250 con ventola a 28.
Commenta
-
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggioavgvstvs anche io ho avuto questi problemi,prima ho messo la valvola kw con risultati minimi,proprio oggi ho lasciato un post dicendo che ho costruito nel primo tratto dlla canna fumaria una valvola a farfalla con la regolazione all'esterno della canna fumaria in modo da poterla regolare secondo le mie esigenze,sempre però lasciando la valvola kw.il risultato?ho abbassato i fumi da 340° a 240° 250°, sono ancora un pò altini ma meglio di prima sicuramente, ho la canna fumaria alta circa 8 metri dritta per dritta.
Commenta
-
certo tom tom domani li faccio in lamiere di ferro pieghettate e provo anche questa,intanto mi sembra gia di aver trovato un giusto equilibrio facendo questa valvola a farfalla,figurati che ho dovuto abbassare anche il led 2 da 17 a 10 perchè con led 2 a 17 si riempiva il bracere,logicamente ho dovuto abbassare anche in modulazione.
Commenta
-
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioAllora ho aspettato impazientemente di vedere questa pulizia finale. Ma non è partita. Perchè? Forse perchè i fumi sono più alti della temperatura TH FUMI ON?
frack
Commenta
Commenta