  • allora, a dire il vero a volte funziona e a volte no, il perchè non lo sò....
    i secondi si impostano con t09
    penso che tale funzioni parta solo se la T° in caldaia è inferiore alla T° caldaia impostata (led 5).
    quindi, in teoria, dovrebbe partire una volta che la caldaia và in MAN e poi, pian piano scende sotto il led 5.
    fatemi sapere, sono curioso
    mi prendete in fallo.........
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • [QUOTE=fabio75;119031456]

      Se non attivi il P08 il T09 non funziona. Questa funzione la puoi utilizzare facendo lavorare il crono perchè diversamente se abiliti P08 e premi off quando la T° in caldaia ha un tot. di gradi la ventola non si ferma più. Ma come sempre l'unica cosa è provare.

      Commenta


      • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
        In attesa di una risposta, credo che il motivo sia che la temperatura fumi era superiore a qualche termostato tipo TH FUMI ON. Magari è partita durante la notte quando si è raffreddata. Aspettiamo Giuseppe...
        Fabio scusami tanto ma l'F16 non è TH FUMI OFF????? l'ho letto sul manuale.
        Francesco

        Commenta


        • Si F16 è TH-FUMI-OFF

          Allora P08 l'avevo a zero. Ora l'ho messo a 1 e dovrebbe fare la pulizia. Ma cosa cambia rispetto a P08=0?

          Commenta


          • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
            Si F16 è TH-FUMI-OFF

            Allora P08 l'avevo a zero. Ora l'ho messo a 1 e dovrebbe fare la pulizia. Ma cosa cambia rispetto a P08=0?
            Il P08 funziona come un interruttore, abilita o disabilita una funzione della centralina.
            Controlla anche UC10, solitamente è all'80%

            Commenta


            • ma scusate ragazzi, la k25 fa anche la pulizia del braciere automatica?
              Visto che ha il cassetto cenere!!! Non capisco perchè sulla 2204 non è stato messo il cassetto cenere!!!

              Commenta


              • [QUOTE=francesco.cinieri;119031686]ma scusate ragazzi..

                perchè il basamento della 2204 deve contenere un braciere più grande rispetto alla sua sorella minore la 2202 e il cassetto delle ceneri sarebbe stato troppo piccolo e inutile.

                Commenta


                • [QUOTE=plasok;119031689]
                  Originariamente inviato da francesco.cinieri Visualizza il messaggio
                  ma scusate ragazzi..

                  perchè il basamento della 2204 deve contenere un braciere più grande rispetto alla sua sorella minore la 2202 e il cassetto delle ceneri sarebbe stato troppo piccolo e inutile.
                  ma esiste qualche aggeggio che possa tirar fuori la cenere in maniera automatica?

                  Commenta


                  • [QUOTE=francesco.cinieri;119031704]
                    Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                    ma esiste qualche aggeggio che possa tirar fuori la cenere in maniera automatica?
                    La 2202 è una 20.000 Kcal/h mentre la 2204 è una 40.000 Kcal/h il braciere deve per forza essere più grande per poter sviluppare una potenza maggiore così come lo è la camera di combustione.
                    Il cassettino ceneri per questo motivo non ci stà.
                    Nelle versioni più grandi della tatano, 100.000/>, l'estrazione delle ceneri è automatica con coclea.

                    Commenta


                    • [QUOTE=plasok;119031709]
                      Originariamente inviato da francesco.cinieri Visualizza il messaggio

                      La 2202 è una 20.000 Kcal/h mentre la 2204 è una 40.000 Kcal/h il braciere deve per forza essere più grande per poter sviluppare una potenza maggiore così come lo è la camera di combustione.
                      Il cassettino ceneri per questo motivo non ci stà.
                      Nelle versioni più grandi della tatano, 100.000/>, l'estrazione delle ceneri è automatica con coclea.
                      Ed io chiedo: questa coclea non è possibile metterla anche sulla 2204?

                      Commenta


                      • X francesco.cinieri

                        No, sarebbe troppo costoso perchè si dovrebbe modificare l'intero basamento. Se fosse stato possibile la tatano penso l'avrebbe già fatto.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                          Il P08 funziona come un interruttore, abilita o disabilita una funzione della centralina.
                          Controlla anche UC10, solitamente è all'80%

                          Ciao PlasoK,
                          quindi per fare la pulizia il P08 deve stare a 1 per abilitare il T09 ?
                          e L'UC10 che fà ???

                          grazie
                          frack

                          Commenta


                          • P08=1 e la caldaia è rimasta senza fare niente: non è comparsa la scritta OFF, è andata via quella MAN e non è partita nessuna pulizia. Dopo un po' ho messo P08=0, è comparso OFF, ho pulito un po' da me e sono andato via...

                            Commenta


                            • X frack71
                              UC10= percentuale ventola comburente in spegnimento


                              [QUOTE=fabio75;119031811]P08=1

                              P08=1
                              T09= 10
                              UC10= 80

                              poi devi premere off e parte la pulizia oppure tramite apertura contatto crono.
                              Vado a memoria, devi provare.

                              Ciao

                              Commenta


                              • Grazie plasok. L'unica spiegazione è che abbia UC10=0. Stasera controllo.

                                Commenta


                                • allora avendo t08=1 t09=10 uc10=80 quando la caldaia va in spegnimento va in funzione la pulizia automatica giusto?

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da frizmun Visualizza il messaggio
                                    allora avendo t08=1 t09=10 uc10=80 quando la caldaia va in spegnimento va in funzione la pulizia automatica giusto?
                                    NO, perchè a me non va....

                                    T09=20
                                    UC10=80
                                    P08=1 (T08 è un'altra cosa, è la pulizia in accensione)

                                    Commenta


                                    • [QUOTE=fabio75;119032116]NO, perchè a me non va....

                                      in che modalità hai fatto la prova?

                                      Commenta


                                      • Io ho visto ieri sera. Era in MAN da circa 1 ora (lo faccio per diminuire il braciere prima dello spegnimento). Dopo si è semplicemente fermato tutto e sul display rimaneva fissa la temperatura dell'acqua. Dopo circa 10 minuti (forse meno) ho rimesso P08=0 ed è comparso OFF.

                                        Commenta


                                        • [QUOTE=fabio75;119032149]

                                          Ti dirò io ho provato ad abilitare la pulizia finale con caldaia fredda e pigiando off si è attivata la pulizia per il tempo desiderato. Se invece la caldaia ha una tem superiore a X gradi (non ricordo quanto) pigiando off la pulizia non si ferma più.

                                          In realtà l'attivazione del P08 dovrebbe servire per ravvivare le braci per non far spegnere la caldaia se scende al di sotto di una certa tem.

                                          Con P08=1 hai provato ad aprire e chiudere il contatto crono?

                                          Commenta


                                          • SI ho provato a aprire il contatto crono. Ho pure staccato il connettore sulla caldaia...

                                            Commenta


                                            • [QUOTE=fabio75;119032162]

                                              Per caso ti ricordi che tem avevi in caldaia e tem fumi?

                                              Commenta


                                              • mmm.... non esattamente. Comunque più o meno avrò avuto circa 77-78°C in caldaia (ho il led 5 a 77) e 80-85 di fumi.

                                                Commenta


                                                • confermo pure io, la pulizia non e' partita.
                                                  ho abilitato P08 = 1

                                                  alle 21,00 il crono ha staccato, e niente.....

                                                  Commenta


                                                  • [QUOTE=fabio75;119032181]mmm.... non esattamente.

                                                    Come ti dicevo io l'ho provato questa estate facendo una normale manutenzione quindi la caldaia era fredda.
                                                    Se funzionasse quando la caldaia ha la temperatura da te indicata nel giro di pochissimo tempo, con ventola comburente all'80%, la temp si alzerebbe significativamente.
                                                    Penso che questa funzione sia stata studiata non tanto per una pulizia vera e propria, ma per far "riaccendere" le braci prima che la caldaia si spenga del tutto e riparta con l'accensione sfruttando la candeletta.

                                                    Commenta


                                                    • Comunque vi abbiamo preso in castagna

                                                      Commenta


                                                      • plasokkkkkkkkkkkk, rimedia subito, così non hanno nulla da dire.......
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                          plasokkkkkkkkkkkk, rimedia subito, così non hanno nulla da dire.......
                                                          Egregio DR confermo che la sequenza del P08 T09 e UC10 è corretta e funziona solo quando la temperatura dei fumi scende al di sotto del TH FUMI OFF e si pigia il tasto OFF. Per farlo funzionare con il crono bisogna provare attendendo che il TH fumi scenda.

                                                          Ma non fate prima ad utilizzare il check-up un paio di volte?

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                                                            Comunque vi abbiamo preso in castagna
                                                            quando la T° dei fumi si abbasserà potrai provare premendo off, ma potresti verificare, come ho già scritto, che la ventola non si ferma più.

                                                            E' molto più semplice fare una pulizia premendo Off e poi On per fare un check-up un paio di volte.

                                                            Oltretutto, anche se nel manuale non c'è scritto, l'abilitazione del P08 andrebbe fatta per chi ha una ventola di aspirazione fumi.

                                                            Perchè complicarsi la vita?

                                                            Commenta


                                                            • quando vado a legna come mai in fase normale mi esce fumo dal quel forellino vicino la porticina e da stto il cassetto della cenere anche avendolo chiuso?la velocità della ventola è a 28.

                                                              Commenta