Per Lorenzo....la canna non è coibentata riscaldo 2 piani da 100 mq (interno) ciascuno da me la coclea se non erro è a filo con il bruciatore.
Ecco la foto del mio bruciatore...
L'impianto di casa è con elementi in alluminio ferroli + un termoventilatore.
Per arnoiso la mia canna è da 180 quindi non ti so dire i prezzi, mi spiace.
SalutiUltima modifica di cico_32; 17-11-2012, 12:13.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Salve a tutti.
Problema.
Con l'acs della mia tcm delia e particolarmente all'accensione da fredda, quando inizia a riscaldare la pressione dell'acs sale oltre i 10 bar. Appena utilizzo l'acqua calda la pressione diminuisce e non succede più nulla e funziona tutto regolarmente.
L'impianto acs è così composto:
Ingresso: Allaccio acqua + regolatore di pressione 3 bar + valvola a sfera 1/2" + ingresso acs in caldaia.
Uscita: Valvola a sfera 1/2" + impianto acs.
Ho pensato di mettere una valvola di sicurezza tarata a 6 bar sull'uscita e scaricare acqua quando la pressione supera i 6 bar con conseguente immissione di acqua fredda, abbassamento della temperatura e dalla pressione.
Voi cosa dite?Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio***
Questa la foto della parte interessata.
Da sinistra:
Ingresso acqua sanitaria tramite riduttore di pressione a 3 bar (è questo che in accensione si porta a fondo scala) (in verticale il flussostato 1,5 bar riempimento automatico impianto termosifoni);
Sfiato sul circuito dei termosifoni (verso il vaso di espansione);
Mandata (verso scambiatore a piastre);
Uscita acs, direttamente verso impianto sanitario e qui, prima della valvola a sfera vorrei mettere la VSP.
Che mi dici?
Ultima modifica di Zanna91; 19-11-2012, 12:10.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose fossi io, un piccolo vaso sanitario lo metterei...
Me lo spieghi per favore?
Come e dove lo dovrei mettere?
Capodanilo, tu hai la stessa caldaia.
Come hai realizzato ingresso ed uscita acs?
Me lo spieghi per favore?Ultima modifica di cico_32; 20-11-2012, 09:29.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
dici che da fredda aumenta la pressione.
bene, nel serpentino c'è acqua fredda, nella caldaia dove è immersa pure.
quando si scalda, il volume dell'acqua aumenta
la caldaia ha il vaso di espansione o il vaso aperto che compensa
il serpentino come compensa se non ha espansione?
stai molto attento, rischi di forarlo
inoltre, lo sai che senza valvola di sicurezza a 6 bar sei fuori legge?
quell'impianto te lo sei fatto tu o un'installatore?
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiodici che da fredda aumenta la pressione.
bene, nel serpentino c'è acqua fredda, nella caldaia dove è immersa pure.
quando si scalda, il volume dell'acqua aumenta
la caldaia ha il vaso di espansione o il vaso aperto che compensa
il serpentino come compensa se non ha espansione?
stai molto attento, rischi di forarlo
inoltre, lo sai che senza valvola di sicurezza a 6 bar sei fuori legge?
quell'impianto te lo sei fatto tu o un'installatore?
Avevo già pensato di mettere la VSP a 6 bar in uscita dell'acs e lo farò subito.
Per compensare la pressione che vaso d'espansione dovrei mettere secondo te? Dipende dalla quantità di acqua accumulata nella caldaia?
per antoniomlg.
No l'acqua proviene dalla rete idrica ed entra in caldaia tramite un riduttore di pressione a 3 bar.
Grazie.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Ultima modifica di cico_32; 19-11-2012, 12:11.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
capodanilo, che mi dici relativamente al problema dell'acs?
Ho pensato di mettere, come suggerito da Dott Nord Est, un vaso d'espansione da 20 litri naturalmente oltre la VSP a 6 bar.
Tu, visto che hai la mia stessa caldaia, come dispositivi di sicurezza sull'acs, cosa hai messo?
Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo dire ai moderatori che le violazioni fatte non sono volontarie...Mi scuso per questo. Ho riletto il regolamento sperando di non fare altre violazioni.
Saluto tutti anap lorenzo ed il nuo arrivato cico........Ieri ho riacceso la mini......In considerazione del fatto che non so nello specifico ogni parte del mio impianto posto qualche foto affinchè chi ne ha bisogno le veda. Ripeto io l'anno scorso non ho avuto alcun problema. La caldaia sopra, sul terrazzo, hai il vaso di espansione ed è montata in parallelo con una caldaia a GPL. Doppio circolatore e scambiatore 40 piastre.
Ecco le foto:
Vi posto anche il video di ieri dopo accesa.....Volevo chiedervi invece come la fate funzionare. Anche Dott. magari esprima un suo parere fermo restando che già so che per lui è fondamentale un accumulatore acs. Io la lascio in modo che stia sempre in mantenimento a 65 gradi, anche quando i termosifoni sono spenti dal crono. In questo modo l'acs la fa sempre la mini e mai quella a gas. So che alcuni allo spegnimento dei termosifoni fanno in modo che la caldaia vada in mantenimento così l'acs viene fatta da quella a gas. Non so quale è il più opportuno e migliore per la caldaia. Saluti
VID 20121120 170808 - YouTube
Commenta
-
Originariamente inviato da capodanilo Visualizza il messaggioIo la lascio in modo che stia sempre in mantenimento a 65 gradi, anche quando i termosifoni sono spenti dal crono.
P.S.: gli allegati non si vedono
Commenta
-
Grazie Dott...........continuerò così allora..........Appena posso metterò un accumulatore acs........Come suggerito da te più volte....Grazie ancora
E' strano non vedo le foto aperte ma cliccando io le vedo....anche il video.........Non lo so....
Ho rimesso una delle foto la principale direi......Il video si vede???Ultima modifica di capodanilo; 21-11-2012, 15:05.
Commenta
-
Originariamente inviato da capodanilo Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti. Innanzitutto volevo dire ai moderatori che le violazioni fatte non sono volontarie...Mi scuso per questo. Ho riletto il regolamento sperando di non fare altre violazioni.
Saluto tutti anap lorenzo ed il nuo arrivato cico........Ieri ho riacceso la mini......In considerazione del fatto che non so nello specifico ogni parte del mio impianto posto qualche foto affinchè chi ne ha bisogno le veda. Ripeto io l'anno scorso non ho avuto alcun problema. La caldaia sopra, sul terrazzo, hai il vaso di espansione ed è montata in parallelo con una caldaia a GPL. Doppio circolatore e scambiatore 40 piastre.
Saluti
Grazie delle foto.
Da quello che vedo tu hai l'acs collegata direttamente entrata ed uscita senza nessun dispositivo (così come dice anche TCM. Devo vedere se è un problema di aria in quanto di notte il comune toglie l'acqua.
L'unica cosa che mi ha suggerito è di mettere una valvola di non ritorno all'ingresso dell'acqua fredda per acs ed all'uscita una VSP a 6 bar ed eventualmente un vaso d'espansione da 8 litri.
Mi potresti allegare anche una foto della caldaia dove ci sono entrata ed uscita acs?
Grazie.
P.S.: Scusa Capodanilo, ma i circolatori non sono messi al contrario? Cioè che spingono verso la caldaia piuttosto che verso lo scambiatore? Così andrebbero messe sui rispettivi ritorni, non sulle mandate. Vuoi controllare le frecce che ci sono sui circolatori? Io ho gli stessi circolatori e, per spingere verso lo scambiatore li ho montati al contrario di come li hai tu. Forse ho interpretato male la freccia?
Dott. Nord Est tu che ne dici?Ultima modifica di cico_32; 21-11-2012, 15:55.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Si, il video si vede e le foto sono chiare. Praticamente sull'acs non hai niente se non un'elettrovalvola in uscita.
Il senso dell'acqua, nel circolatore, è segnato, più o meno, da questo simbolo ">", nel corpo verde della pompa, che intende questo verso dell'acqua ===>.
Nel tuo caso mi sembra che prende l'acqua dallo scambiatore, quindi dal ritorno caldaia (fredda) e la spinge verso la mandata (calda). Il senso sarebbe giusto se la pompa fosse montata sul ritorno.
Montandola nel senso corretto, allo scambiatore arrive l'acqua calda della mandata e, sul ritorno l'acqua in uscita dallo scambiatore. E, secondo me, con una riduzione dei tempi di riscaldamento dei termosifoni.
Comunque io non sono un tecnico idraulico e questo è un mio parere e dubbio personale.Ultima modifica di Zanna91; 21-11-2012, 20:47.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
cico, leggi bene quello scritto da capodanilo....
la caldaia è sempre calda... tu il problema ce l'hai quando parti da caldaia fredda (e quindi anche contenuto del serpentino acs freddo)
con lo scaldarsi, la caldaia espande suo suo vaso, ma il serpentino acs dove espande? infatti, quando la caldaia è calda e apri acs, dopo aver compensato, la pressione non aumenta più, giusto? almeno così mi par di aver letto...
Commenta
-
Dott Nord Est quello che dici è giusto però...
Certo se Capodanilo lascia la caldaia sempre accesa, senza spegnerla MAI (vuol dire estate ed inverno sempre accesa) se il problema si è verificato, gli si è verificato alla prima accensione dell'anno scorso, ma non credo che sia così.
Come hai visto dalle foto allegate, nel circuito acs non vi è nessun tipo di controllo e nemmeno VSP, a meno che non sia da qualche altra parte. Non ho visto nemmeno la VSP a 3 bar sul circuito secondario, a meno che non sia posto all'esterno.
Domani sera completerò l'impianto con una valvola non ritorno sull'ingresso acs ed una vsp sull'uscita. Accensione e vediamo che succede.
Il problema che ho posto, che non c'entra nulla con l'acs, è il posizionamento del circolatore in quanto ho l'impressione che spinga al contrario.
Io ho lo stesso circolatore e l'ho messo sulla mandata che spinge dalla mandata della caldaia verso lo scambiatore e non dallo scambiatore verso la mandata della caldaia.
Ma, ti ripeto, è solo una mia impressione e potrei aver sbagliato ad interpetrare il segno sulla pompa DAB.Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Per maggiore chiarezza posto altre due foto da più vicino:
Dott che ne pensi del fatto dei circolatori che dice cico? grazie. Cmq io la caldaia la utilizzo solo di inverno...Riaccesa ieri dopo lo spegnimento avvenuto il 31 Marzo scorso. Cmq mai avuto il problema rilevato da cico per quanto riguarda l'acs. Saluti
Commenta
-
Questo è il circolatore della DAB.
Il senso dell'acqua non è lo stesso del senso di circolazione del motore, ma dipende da come è costruita la pompa.
Il senso di circolazione è sulla pompa (Come indicato dalla freccia).
E' vero che il circolatore può essere montato sia sulla mandata che sul ritorno, ma se è sulla mandata il verso non può essere dallo scambiatore alla caldaia ma viceversa. Questa è la mia osservazione.
E adesso chiudo questa parantesi in quanto non voglio entrare in polemica con nessuno e comunque, al posto di Capodanilo andrei a vedere sulle pompe se il senso dell'acqua è giusto (la freccia deve andare verso lo scambiatore).Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Commenta
-
Originariamente inviato da cico_32 Visualizza il messaggioE' vero che il circolatore può essere montato sia sulla mandata che sul ritorno, ma se è sulla mandata il verso non può essere dallo scambiatore alla caldaia ma viceversa.
Commenta