  • #31
    zeus, il consumo in mantenimento deve essere pari a zero quasi
    se invece consumi, può essere che hai circolazioni parassite, coibentazioni assenti, parametri sbagliati o impianto sbagliato
    in qualsiasi caso 5 kg/ora in mantenimento, quindi a riscaldamento spento, è una follia

    poi devi dare mille altri dati:
    cosa scaldi, come scaldi, dove sei, che tipo di pellet, che tipo di impianto, ecc ecc
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • #32
      Ho sbagliato a scrivere. La caldaia va dalla modulazione allo stand-by. Non c'è il mantenimento.

      Sono della provincia di Frosinone
      brucio pellet di abete
      scaldo per adesso 120mtq.
      ho un impianto a vaso aperto, la distanza con i termosifoni sarà una 30ina di metri.
      la canna fumaria, per adesso, è esterna senza muratura attorno

      Commenta


      • #33
        alcune cose:

        - chi è l'asino che ti ha montato una 40 kw su 120 mt a frosinone ?????????
        - chi ti ha montato una canna esterna non coibentata ?????
        - chi ti ha impostato una caldaia a biomassa senza mantenimento ?????
        - i 5 kg all'ora dove li consuma ?? in modulazione ??? se si, logico, visto che scaldi una casa
        riscaldamento a biomassa e PDC
        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

        Commenta


        • #34
          -I metri da scaldare per adesso sono 120, in seguito, dopo una ristrutturazione saranno 200.
          -la canna fumaria a breve la chiudo.
          -come faccio ad impostare il mantenimento?
          -quindi i consumi alti potrebbero essere influenzati dai metri quadrati e dalla canna fumaria?

          Commenta


          • #35
            - con 200 mt zona frosinone, se non sei senza vetri alle finestre, 20/25 kw erano già tanti
            - la canna fumaria si chiude subito, vale il 50% della riuscita di un'impianto
            - il tecnico non ti ha fatto il settaggio della caldaia?
            - i consumi alti sono dati da impostazione sbagliata, caldaia esageratamente sovradimensionata, montata diretta, e chissà poi quali errori hai.... (ma a naso, già vedendo questi, si intuisce che chi ti ha venduto e installato di caldaie a biomassa sa gran poco)
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • #36
              Zeus.
              Concordo col dott. Su certi errori nell'impianto.
              Ma intanto prova a far così per ridurre i consumi....
              Porta la temp caldaia a 62 gradi e porta cl 07 a 1.2
              Il mantenimento nella tua scheda elettronica è chiamato stand by quindi sono la stessa cosa.

              Commenta


              • #37
                Abbassa anche uc 07 a 25.
                E cl 05 a 2.5 e uc 05 a 50.
                Poi dimmi come va.....