Ciao a tutti ho appena messo in funzione la caldaia e sto iniziando a fare le prime regolazioni, pero essendo la prima volta non so con precisione qual'è o quali sono i punti fermi da dove partire per avere una combustione ottimale. la caldaia monta una centralina sy325 con regolazione meccanica dell aria e adesso con queste regolazioni riesco ad ottenere credo una buona combustione
regolazione aria a 2 con questo settaggio ho una buona cenere finissima, la fiamma non è giallissima e i fumi sono sui 200°. sul manuale dicono che i fumi dovrebbero stare sui 170° ma se abbasso l' aria la fiamma va ancora piu verso l' arancio/rosso e se diminuisco il tempo mi si svuota troppo il crogiolo, fino quasi a vedere la coclea che gira. sono in un vicolo cieco, diminuisco di qua, aumento di la ma non riesco a tenere il braciere quasi pieno con una buona fiamma
C40 | tempo di lavoro coclea totale | 30,0 |
CL00 | tempo di lavoro in coclea in accensione | 5,0 |
CL04 | tempo di lavoro coclea in stabilizzazzione | 2,0 |
CL05 | tempo di lavoro coclea in normale | 6,0 |
CL07 | tempo di lavoro coclea in modulazione | 4,0 |
T04 | durata della pausa in mantenimento | 30,0 |
T05 | durata del lavoro della coclea in mantenimento | 5,0 |
Commenta