Salve a tutti. Ho una villa singola così composta: 110mq piano seminterrato, 110mq piano terra, 35mq mansarda. Ho acquistato una caldaia selecta 35 con acs che è stata installata in un locale tecnico a livello del seminterrato. Ieri il tecnico autorizzato ha proceduto all'accensione. Però i termosifoni non si scaldano. Nel senso che riesce a scaldare un paio di termosifoni alla volta. Secondo il tecnico la caldaia funziona, non è un suo problema. Ha preteso di essere pagato ed è andato via. Premetto che non è un problema di aria nell'impianto. Secondo il mio idraulico potrebbe essere causato dalla valvola anticondensa, oppure dalla pompa insufficiente. Vi prego, aiutatemi...
banner vipsolar fotovoltaico
Comprimi
banner vipsolar accumulo
Comprimi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Mcz red selecta 35, non scalda termosifoni
Comprimi
X
-
Se la caldaia raggiunge la T impostata e va in modulazione significa che circola poca acqua dentro la caldaia, ovvero:
1- anticondensa lavora male causa troppa prevalenza necessaria lato termosifoni
2- circolatore caldaia troppo piccolo per il tuo impianto (per portata o prevalenza??)
3- tubazioni fra caldaia e termosifoni di diametro insufficienti
4- impianto termosifoni da equilibrare tramite regolazione del detentore basso degli stessi
5- termostatiche installate sui termosifoni o gestione a zone ?
Commenta
Commenta