hai ragione mi era sfuggito
quindi nel mio caso essendo 2 case da 200mq servirebbero 500L.....
se tu ne usi meno, può essere che altri ne usino di più.... quindi..... solo un calcolo da progetto è la cosa più corretta da fare
tu dici 14kWh io leggo 10kWh dai miei consumi in 6 persone con 2 case... 12 kWh ritengo siano una buona media....
Sarebbe utile capire da dove calcoli il 20/30% di dispersioni tubazioni o altro... anche qui usi una norma?
la % che ho indicato è una media che faccio per esperienza personale
ti ripropongo le due domande:
- concordi con i dati della norma + dispersioni? (415 lt x delta 30° + 25% = 18 kWh)
- concordi che bisogna aggiungere la dispersione puffer che parte da 4 kWh a scalare?
- concordi che il puffer può "scaricare" circa 170/180 kWh?