    Ciao a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi:

    ho una caldaia Immergas Victrix 12kw TT Plus con Pacchetto Inox Sol 200.

    Ora, in questa mezza stagione il CARV2 è impostato per la sola produzione di acqua calda sanitaria (simbolo dell'ombrellone) con timer attivo dalle 6 alle 24 e temperatura acqua a 47°C.

    Come mai consultando il pannello del CARV2 in alcuni momenti della giornata mi trovo l'acqua a 37°C come TO SAN e di conseguenza la doccia praticamente tiepida? Senza fare nulla, magari dopo pochi minuti dalla doccia tiepida, la caldaia riparte e la temperatura dell'acqua torna a salire..

    Dove sbaglio?

  • #2
    Ciao, guarda nel libretto di istruzioni, pagina 59, parametro t2 impostato di default su 2 (parte il riscaldamento del boiler a -10 dalla temp impostata). Leggi le altre opzioni e scegline un’altra, dove il delta è minore.
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
      Ciao, guarda nel libretto di istruzioni, pagina 59, parametro t2 impostato di default su 2 (parte il riscaldamento del boiler a -10 dalla temp impostata). Leggi le altre opzioni e scegline un’altra, dove il delta è minore.
      Grazie mille!