T mandata impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

T mandata impianto a pavimento

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • T mandata impianto a pavimento

    Salve ho un impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia. Se modifico la t di mandata, la temperatura a prescindere dalla modifica arriva ai collettori sempre a 30 gradi. Se provo ad abbassare la mandata la caldaia non fa altro che attaccare e staccare ma la t sui collettore è sempre la stessa. Come posso risolvere?
    grazie

  • #2
    ciao,

    controlla se hai una miscelatrice a punto fisso

    Commenta


    • #3
      Dovrebbe stare sui collettori o nella caldaia? Perché sui collettori non ho niente

      Commenta


      • #4
        tra i collettori e la caldaia. il dove dipende dallo spazio e da dove hanno deciso di metterla

        Commenta


        • #5
          Potrebbe essere uno di questi il miscelatore? Perché sui collettori non ci sta
          File allegati

          Commenta


          • #6
            no, non è li. la riconosci dalla forma. è come una T con un pomello sopra

            Commenta


            • #7
              Se non è lì e neanche sui collettori penso di non averlo almenoche non sta sotto al pavimento. Ci potrebbe essere qualche altro motivo oltre al miscelatore?

              Commenta


              • #8
                Potrebbe dipendere da come è impostata la pompa di circolazione della caldaia?
                File allegati

                Commenta


                • #9
                  no, la miscelatrice è sempre in vista. la tua anomalia non dipende dalla pompa di circolazione.

                  per i 30 gradi minimi potrebbe essere che la caldaia non riesca a scendere sotto tale valore. per i massimi, potrebbe essere stata impostata la caldaia per fornire quel valore.

                  Commenta


                  • #10
                    Ma a quanti gradi era impostata prima e dopo ?
                    se aggiungi anche marca e modello della caldaia e altre info dell'inpianto è meglio
                    Winter is coming ...
                    PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                    https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                    Commenta


                    • #11
                      A prescindere dalla mandata che imposto sui collettori arrivano 30 gradi. Se imposto 40 gradi arrivano 30 se imposto meno gradi la caldaia fa in continuazione on/off.la caldaia è una immergas tera da 24kw. Vorrei fare lavorare la caldaia con sonda climatica sempre accesa, ma se non riesco a risolvere questo problema con la mandata non penso che con la sonda riesca a lavorare bene quando la mandata scende

                      Commenta


                      • #12
                        ma con i 30 di mandata la casa si scalda ?

                        puoi mettere una foto con tutto quello che c'è attaccato sotto la caldaia (non troppo da vicino)
                        Winter is coming ...
                        PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                        https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                        Commenta


                        • #13
                          Ora non sono a casa. Se imposto 30 di mandata fa tantissimi on/off e la casa scalda male.ora sta lavorando a 40 gradi di mandata e fuori ci sono 0 gradi circa, il problema è che vorreimettere una sonda esterna ma con la sonda sicuramente la caldaia dovrà lavorare con t mandata più basse di 40 e quindi iniziare a fare parecchi on/off

                          Commenta


                          • #14
                            Ecco le foto della caldaia
                            File allegati

                            Commenta


                            • #15
                              e secondo te si capisce cosa c'è collegato ?
                              hai uno schema dell'impianto ?
                              Winter is coming ...
                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                              Commenta


                              • #16
                                Lo schema dell'impianto non ce l'ho, ma comunque la sotto non c'è nessun miscelatore

                                Commenta


                                • #17
                                  ma siamo sicuri sia una caldaia a condensazione che modula?
                                  Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

                                  Commenta


                                  • #18
                                    È una immergas victrix tera da come ho capito dovrebbe essere modilante

                                    Commenta


                                    • #19
                                      si, siamo sicuri che modula fino a un minimo di 5 kW
                                      ma la T in uscita dalla caldaia è 30 sempre o è quanto impostata, per esempio 40 ?
                                      se è 30 anche impostando molto di più significa che è la caldaia che è limitata a 30g
                                      se è 40 significa che c'è qualcosa dopo che limita la T al radiante a 30g
                                      Winter is coming ...
                                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                      Commenta


                                      • #20
                                        La potenza minore dovrebbero essere 4.3 kW.se imposto 40 sulla caldaia al collettore arriva 30 e se provo ad impostare meno di mandata fa continui on/off. la caldaia raggiunge la t impostata ma è sul collettore che non arriva

                                        Commenta


                                        • #21
                                          cioe sul display della caldaia vedi 40 ?
                                          se misuri la T del tubo di mandata appena fuori dalla caldaia con un termometro laser leggi 40 ?
                                          Winter is coming ...
                                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Sul display della caldaia vedo 40, per misurare la mandata appena fuori la mandata non ho un termometro laser quindi non saprei

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da gcomtanna
                                              Si tratta di informazioni molto interessanti. Grazie.
                                              te mi sembri un bot, dimostrami il contrario
                                              Winter is coming ...
                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da Davidem9121 Visualizza il messaggio
                                                Sul display della caldaia vedo 40, per misurare la mandata appena fuori la mandata non ho un termometro laser quindi non saprei
                                                una foto del collettore (non troppo da vicino)
                                                Winter is coming ...
                                                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Ecco i collettori
                                                  File allegati

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    msg cancellato
                                                    Winter is coming ...
                                                    PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                    https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      domanda: dato che non stai lavorando in climatica ma a punto fisso...non è che ti hanno impostato la mandata minima a 30 gradi?

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        No la mandata è impostata da 25 a 40

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          in tal caso, quando scendi sotto i 30 di mandata la caldaia ha la potenza minima troppo alta e per questo ti va in on-off.

                                                          Commenta

                                                          Attendi un attimo...
                                                          X