La mia caldaia sime é sovradimensionata (o non modula a sufficienza per il mio impianto).
Ho riscaldamento a pavimento con controllo per singola stanza e caldia 25kw che modula 1:10, setpoint 35 gradi.
In fase di accensione fiamma, vorrei che partisse al minimo (10%) invece che al 25%, in quanto spesso va oltre il setpoint + 10 e si spegne dopo 10 secondi di fiamma, e pendola all infinito non andando in temperatura mai.
Ci sono parametri su cui agire per far modulare al minimo la fiamma in fase si accensione?
Ho riscaldamento a pavimento con controllo per singola stanza e caldia 25kw che modula 1:10, setpoint 35 gradi.
In fase di accensione fiamma, vorrei che partisse al minimo (10%) invece che al 25%, in quanto spesso va oltre il setpoint + 10 e si spegne dopo 10 secondi di fiamma, e pendola all infinito non andando in temperatura mai.
Ci sono parametri su cui agire per far modulare al minimo la fiamma in fase si accensione?