Riduzione potenza in accensione

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Riduzione potenza in accensione

    La mia caldaia sime é sovradimensionata (o non modula a sufficienza per il mio impianto).
    Ho riscaldamento a pavimento con controllo per singola stanza e caldia 25kw che modula 1:10, setpoint 35 gradi.
    In fase di accensione fiamma, vorrei che partisse al minimo (10%) invece che al 25%, in quanto spesso va oltre il setpoint + 10 e si spegne dopo 10 secondi di fiamma, e pendola all infinito non andando in temperatura mai.
    Ci sono parametri su cui agire per far modulare al minimo la fiamma in fase si accensione?

  • #2
    scrivi il modello della caldaia, temperatura di mandata/climatica impostata, grado di isolamento e dimensioni della casa da scaldare.
    verosimilmente il problema non è della caldaia ma è la gestione delle temperature delle singole stanze. Non puoi pensare di scaldare una singola stanza per volta

    Commenta


    • #3
      Classe A3, setpoint termostati 20 gradi, 130mq, sime edea 25, setpoint mandata 35 gradi

      Commenta


      • #4
        Hai la sonda esterna? Se non presente sarebbe da installare.
        nel frattempo, puoi impostare degli orari nel termostato (è un cronotermostato?)?
        inizia ad impostare il setpoint a 30°c

        Commenta


        • #5
          Setpoint mandata inferiore ai 35 pendola gia in avvio, ovvero si accende la caldaia, parte la fiamma, arriva al setpoint +10, spenge la fiamma. Tradotto in numeri: accende e si trova a circa 22 gradi, parte la fiamma 25% potenza, arriva a 43 gradi e poi inizia ad abbassarsi temperatura poiché nel frattempo modula (al 10%). Se metto 30 gradi setpoint quando arriva a 40 (circa 10 secondi) si spegne la fiamma ed al successivo riavvio il ciclo si ripete, senza quindi mai iniziare a scaldare veramente l impianto (arriva un impulso caldo ogni tanto).

          Commenta


          • #6
            Fai una prova: imposta 30°c e apri tante zone in contemporanea, meglio se tutte. Vedi come va

            Commenta


            • #7
              Aprendo tutto, funziona bene

              Commenta


              • #8
                Questo è il modo corretto di far funzionare una caldaia a condensazione. Devi farti montare la sonda esterna e impostare una climatica che ti permette ti mantenere sempre almeno metà casa con il termostato in chiamata. Puoi limitare un pò il problema aumentando la velocità minima del circolatore

                Commenta