    Ciao a tutti ho notato questo comportamento sulla caldaia in oggetto e volevo un vostro parere.
    Temperatura Acs impostata a 45 gradi. La caldaia parte.. La temperatura arriva intorno ai 53/55 gradi e si spegne. Dopo una 20 ina di secondi, la t scende intorno ai 48 e riparte, al minimo della fiamma, e così il tutto si ripete. Ritenete possa essere normale? Ho provato anche ad abbassare la potenza della caldaia a 20kw in sanitario ma si comporta sempre allo stesso modo..attendo vostri preziosi consigli

  • #2
    Se puoi devi abbassare il carico minimo dell'apparecchio (vado "a memoria", nella mia ecotec plus è d.081 o d.082)

    20 kW in sanitario, probabilmente, si riferisce al massimo, non al minimo

    P.s. se apri un "rubinettino" es quello del bidet, è "normale" che con quella taglia possa fare questi on/off