Buongiorno a tutti del forum, come da titolo volevo porgere a voi esperti qualche domanda su questa caldaia, premetto che ho letto tutto il manuale di istruzioni e ho trovato delle funzioni modificabili interessanti, la mia idea è quella di renderla più efficente possibile modificando alcune di queste impostazioni vi spiego meglio
la caldaia è una 32kw, abito in una villetta con in totale 16 caloriferi e 180mq ma che in realtà di questi 16 caloriferi per ora ne utilizziamo 7 (2 camere 2 bagni cucina e salotto in totale 90mq) tra l'altro neanche tutti contemporaneamente perchè ognuno ha una valvola termostatizzabile digitale e di giorno al piano terra abbiamo un termocamino che riscalda bene
Gurdando le varie opzioni della caldaia, c è la possibilità di ridurre la potenza da 32kw a 24kw, si puó bloccare la riaccensione del bruciatore e far girare l'acqua nei caloriferi ancora calda per un tot di minuti;
la mia domanda è questa secondo voi, ai fini del risparmio energetico, è utile impostare la caldaia dai 32kw a 24kw?
altra domanda:
la funzione ritardo della pompa a quanto ho capito continua a far girare l'acqua calda nei termosifoni anche a bruciatore spento è corretto?
a questo tipo di caldaia si puó accoppiare un termometro esterno che mi modifichi da solo la temperatura di mandata dei caloriferi?
ultima domanda: un tecnico della caldaia vedendo che avevo impostato temperatura di mandata a 55gradi e boiler a 42 gradi mi disse che in quel modo la caldaia si rovinava perchè le caldaie "normali"(non a condensazione" devono lavorare a temperature più alte voi che parere avete?
la caldaia è una 32kw, abito in una villetta con in totale 16 caloriferi e 180mq ma che in realtà di questi 16 caloriferi per ora ne utilizziamo 7 (2 camere 2 bagni cucina e salotto in totale 90mq) tra l'altro neanche tutti contemporaneamente perchè ognuno ha una valvola termostatizzabile digitale e di giorno al piano terra abbiamo un termocamino che riscalda bene
Gurdando le varie opzioni della caldaia, c è la possibilità di ridurre la potenza da 32kw a 24kw, si puó bloccare la riaccensione del bruciatore e far girare l'acqua nei caloriferi ancora calda per un tot di minuti;
la mia domanda è questa secondo voi, ai fini del risparmio energetico, è utile impostare la caldaia dai 32kw a 24kw?
altra domanda:
la funzione ritardo della pompa a quanto ho capito continua a far girare l'acqua calda nei termosifoni anche a bruciatore spento è corretto?
a questo tipo di caldaia si puó accoppiare un termometro esterno che mi modifichi da solo la temperatura di mandata dei caloriferi?
ultima domanda: un tecnico della caldaia vedendo che avevo impostato temperatura di mandata a 55gradi e boiler a 42 gradi mi disse che in quel modo la caldaia si rovinava perchè le caldaie "normali"(non a condensazione" devono lavorare a temperature più alte voi che parere avete?