Originariamente inviato da Bowen
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problemi caldaia Immergas microaccensioni
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggio....sul discorso ritardo , puoi farlo se vuoi dilatare i tempi in modo da limitare questi on off ...
per ero il resto mi sa che devi fare delle prove e vedere come risponde. Poche per volta e segnati i valori prima di modificarli.
una domanda, ma quanto accendi al giorno? Usi il termostato per fermare la caldaia o vai in continuo? Testine elettroniche sul radiante?Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Commenta
-
Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggioQuesto fallo subito (mi sembra però che tu sia già al max possibile)
per ero il resto mi sa che devi fare delle prove e vedere come risponde. Poche per volta e segnati i valori prima di modificarli.
una domanda, ma quanto accendi al giorno? Usi il termostato per fermare la caldaia o vai in continuo? Testine elettroniche sul radiante?
é da poco più di una settima che li ho accesi , i primi giorni ho messo la temperatura dei termostatò alti in modo che non lo spegnessero. Ma avevo sempre questo accensioni di 15 secondi un Fermí di 1 minuto e poi riprendeva . Ora ho dettato i termostati in modo che quando sono fuori casa la caldaia stia ferma per un poco in modo di evitare troppe accensioni. Sto provando come mi hai detto tu abbassando giri della pompa , l ho messa a 5 ed ho ridotto a 20% la potenza caldaia , sono 1 oretta che la provo però ora si accende per 30 secondi ogni 5 minuti ma il problema che il ritorno é più freddo , ma la caldaia scalda sempre troppo velocemente in mandata quindi arriva veloce te ( 30 secondi ) a 35/36 gradi ma il ritorno arriva a arriva a 26 gradi ma dopo poco la temp mandata é ritorno rimane a 23/24 gradi . Ora lo lascio la notte così e poi domani farò altre prove o guardo come funziona dopo un po’ di ore
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggio...
i primi giorni ho messo la temperatura dei termostatò alti in modo che non lo spegnessero. Ma avevo sempre questo accensioni di 15 secondi un Fermí di 1 minuto e poi riprendeva ...
Urca! 30 sec! Abbiamo raddoppiato i tempi!
scherzo, credo che lasciare sbollentare un po’ il massetto possa aiutare a fare accensioni degne, ma poi con il minimo che hai bisogna lasciar spenta la caldaia, se no lei continua fare on-off.
Ricordati di Alza il setpoint della mandata di 2 e 3 gradi, dovresti aumentare la soglia l’intervento dello spegnimento.Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Commenta
-
Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggioMa ha cominciato subito appena accesa o sono cominciato dopo che il massetto si è scaldato?
non proprio subito ma non ci ha messo molto a portare il l’assetto a 30 gradi quindi poi ha preso a fare in è off
Urca! 30 sec! Abbiamo raddoppiato i tempi!
scherzo, credo che lasciare sbollentare un po’ il massetto possa aiutare a fare accensioni degne, ma poi con il minimo che hai bisogna lasciar spenta la caldaia, se no lei continua fare on-off.
Ricordati di Alza il setpoint della mandata di 2 e 3 gradi, dovresti aumentare la soglia l’intervento dello spegnimento.
Commenta
-
Domanda per me impossibile! dipende dalle dispersioni della casa, dalla t esterna e da quanto riesce scambiare il radiante e quindi dalla differenza di t tra ambiente e acqua
È più fuori fa freddo e più disperde.
se lei disperde per esempio 100 kWh in 24 ore il tuo generatore deve rimandarle in casa. E ci sono tanti modi per farlo:
100kWh in un ora, 10kWh in 10 ore e con la tua caldaia (al minimo): 5kWh in 20 ore.
se hai una certificazione energetica con indicate le dispersioni puoi farti un’idea, basta anche il progetto del radiante. Se no puoi solo guardare il termostato, e le tue sensazioni. Se hai troppo caldo ne hai mandata troppa e devi ridurre i tempi di accensione. Opposto se hai freschino.
casa tua è contenuta, e una volta scaldata anche le sue dispersioni sono limitate (sicuramente meno di 5kWh) e qui cominciano gli on-off. Se aperte le finestre vedrai come la caldaia ti rimane altro che accesa!
in un impianto ben dimensionato il generatore è dimensionato per rimanere sempre acceso verso il suo minimo.Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Commenta
-
Esiste anche il ritardo di accensione minimo fa 3 minuti la mia e massimo 4 e 25 mi pare . poca cosa ma aumenti di un 50% gli OFF sui tempi . ma da come dici i 5 gradi in più e si spegne , sei sicuro di andare a termostato ambiente ? A me pare che vai a mandata fissa e di solito si USA farlo su impianti su diversi piani . prova a staccare il riscaldamento e quando si raffredda la casa se riaccendi e lo fa da subito , non gira acqua a questo punto ! bisogna fare alcune prove .
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioEsiste anche il ritardo di accensione minimo fa 3 minuti la mia e massimo 4 e 25 mi pare . poca cosa ma aumenti di un 50% gli OFF sui tempi . ma da come dici i 5 gradi in più e si spegne , sei sicuro di andare a termostato ambiente ? A me pare che vai a mandata fissa e di solito si USA farlo su impianti su diversi piani . prova a staccare il riscaldamento e quando si raffredda la casa se riaccendi e lo fa da subito , non gira acqua a questo punto ! bisogna fare alcune prove .
Commenta
-
Allegato manuale
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa l’isteresi di 5 gradi non si può alzare?
Commenta
-
Potrebbe essere il parametro t9 del manuale che hai allegato. Se capisco bene può alzare fino a 15 gradi il setup mandata nei primi 60 secondi di accensione.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPotrebbe essere il parametro t9 del manuale che hai allegato. Se capisco bene può alzare fino a 15 gradi il setup mandata nei primi 60 secondi di accensione.
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioA quanto lo metteresti ? Faccio una prova . Però sai cosa succede che anche se aumento quel parametro secondo me posso recuperare qualche secondo ma non troppo . Hai presente quando apri il rubinetto dell acqua calda e vedi la temperatura salire velocemente , così si comporta la mia caldaia gli arriva acqua in questo momento a 25 e a portarla a 35 ci sta 15/20 secondi . Quindi penso che sia troppe potente la candáis e/o l acqua non circola bene nel mio impianto .
Commenta
-
Puoi continuare a fare prove ma come hanno detto tutti per 50 metri quadri quella caldaia è troppo grande anche alla potenza minima, ma il problema non potrai risolverlo.
Esempio casa di 130m2 no cappotto a radiatori caldaia climatica che modula da 0,9Kw a 9,9Kw con t esterna di 11 gradi interni 21 mandata caldaia 41°C portata 14% fai tu la proporzione ma i KW necessari sono veramente pochi
Buona giornata
Commenta
-
Puoi descrivere meglio cosa succede? Soprattutto come evolvono mandata e ritorno in quel minuto.
Potrebbe essere un problema di circolazione, ma dal manuale sembra che la tua caldaia abbia un ciclo con rampa di salita verso la Pmax abbastanza rapida (default 18 secondi), se è così non serve a nulla abbassare il flusso (anzi peggiora le cose), mentre servirebbe abbassare la Pmax oppure il tempo di salita della rampa (che può essere portato a 840 secondi, parametro t5).
Ma prima serve capire meglio che succede nel minuto.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPuoi descrivere meglio cosa succede? Soprattutto come evolvono mandata e ritorno in quel minuto.
Potrebbe essere un problema di circolazione, ma dal manuale sembra che la tua caldaia abbia un ciclo con rampa di salita verso la Pmax abbastanza rapida (default 18 secondi), se è così non serve a nulla abbassare il flusso (anzi peggiora le cose), mentre servirebbe abbassare la Pmax oppure il tempo di salita della rampa (che può essere portato a 840 secondi, parametro t5).
Ma prima serve capire meglio che succede nel minuto.
Commenta
-
Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioAllegato manuale
Commenta
-
Originariamente inviato da Nicht Visualizza il messaggioLa caldaia è troppo grande, cerca qualcuno che può intervenire con una termocamera e verifichi l'impianto a pavimento cosi ti togli tutti i dubbi.
saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioQuanti circuiti hai ? 5 ? Che diametro di tubi sono ? 17x2?20x2? fai una foto del collettore ovviamente senza sportello . sono tutti aperti i flussimetri ? Le testine non servono ovviamente .
se é solo un problema di usura caldaia e consumi un poco più alti , la tengo così quando si rompe cambierò la caldaia con una a 24kw, tu mi hai detto che al di sotto non conviene andare vero?
Commenta
-
Scusa, potresti descrivere cosa succede nel minuto di accensione (evoluzione mandata ritorno) come ti ho chiesto? Anche se hai una caldaia con minimo troppo alto non significa che devi per forza cambiarla. Però innanzitutto bisogna sapere bene cosa succede.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioScusa, potresti descrivere cosa succede nel minuto di accensione (evoluzione mandata ritorno) come ti ho chiesto? Anche se hai una caldaia con minimo troppo alto non significa che devi per forza cambiarla. Però innanzitutto bisogna sapere bene cosa succede.
Commenta
-
Emimamo, ma quando dici che la casa si scalda rapidamente, quanto durano quei cicli iniziali?Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Commenta
-
Si ho capito cosa intendi ma ora L impianto é acceso e non ricordo appena L ho messo in moto quanto ci ha messo. Comunque i cicli on/off sono stati quasi dall inizio perché c e sempre il problema che porta troppo velocente L acqua di mandata in temperatura . Ci vorrebbe un T9 che lavorasse più di un minuto......
Commenta
-
Allora, se già hai la caldaia abbondante i termostati non devi farli scattare. Almeno inizialmente mettili in modo che non chiudano mai nessuna zona.
Se arrivi a 37 vuol dire che puoi alzare di qualche grado la mandata per vedere se sta accesa per dei cicli più lunghi. Metti a 35 e vedi come va.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
Commenta