    Salve,
    ho un impianto a pavimento con pompa di calore Daikin Altherma 3 installato circa 4 mesi e purtroppo solo ora sto verificando i consumi e il funzionamento. In particolare notavo che l'unità esterna non è sempre in funzione e per questo ero preoccupato di eventuali on/off ripetuti derivanti da un ipotetico sovradimensionamento.
    Qualcuno più esperto sarebbe così gentile da darmi qualche dritta per regolare le impostazioni in modo da avere la massima modulazione possibile?
    Vi ringrazio in anticipo.


    Impianto Daikin Altherma 3 EPGA14DAV3 unità esterna
    EABX16DF6V unità interna
    EKHWP500B Serbatoio da 500 litri
    Villetta da 160 metri quadri su due piani totale ca. 500 MC riscaldati
    Zona climatica C
    Zona abitabile sovrastante scantinato
    Finestre ampie su tutti i lati triplo vetro gas argon
    Nessun cappotto termico
    Impianto a pavimento del 2006 con massetto di sabbia e cemento
    Valvole termostatiche in casa impostate al massimo
    Curva climatica 5/32, 15/25
    ACS setpoint 46 gradi
    Temperatura in casa non inferiore a 20 gradi, a marzo siamo a 21
    Consumi giornalieri: Dicembre 25 kWh/giorno, Marzo 20 kWh/giorno
    COP medio di questi ultimi 4 mesi: circa 5




  • #2
    Hai un'APE dell'abitazione? Ci sono i termostati che intervengono?


    è cmq una 14kW la possibilità di un sovradimensionamento in una casa in Zona C è molto elevata.

    Commenta


    • #3
      L'APE non ce l'ho ancora, ma la casa non è coibentata, mentre i termostati sono tutti disattivati

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da Coralblack Visualizza il messaggio
        Salve,
        ho un impianto a pavimento con pompa di calore Daikin Altherma 3 installato circa 4 mesi e purtroppo solo ora sto verificando i consumi e il funzionamento. In particolare notavo che l'unità esterna non è sempre in funzione e per questo ero preoccupato di eventuali on/off ripetuti derivanti da un ipotetico sovradimensionamento.
        Qualcuno più esperto sarebbe così gentile da darmi qualche dritta per regolare le impostazioni in modo da avere la massima modulazione possibile?
        Vi ringrazio in anticipo.


        Impianto Daikin Altherma 3 EPGA14DAV3 unità esterna
        EABX16DF6V unità interna
        EKHWP500B Serbatoio da 500 litri
        Villetta da 160 metri quadri su due piani totale ca. 500 MC riscaldati
        Zona climatica C
        Zona abitabile sovrastante scantinato
        Finestre ampie su tutti i lati triplo vetro gas argon
        Nessun cappotto termico
        Impianto a pavimento del 2006 con massetto di sabbia e cemento
        Valvole termostatiche in casa impostate al massimo
        Curva climatica 5/32, 15/25
        ACS setpoint 46 gradi
        Temperatura in casa non inferiore a 20 gradi, a marzo siamo a 21
        Consumi giornalieri: Dicembre 25 kWh/giorno, Marzo 20 kWh/giorno
        COP medio di questi ultimi 4 mesi: circa 5


        Buonasera a tutti,
        sono nella stessa situazione di Coralblack, stessa tipologia di impianto.
        Zona Climatica E Lombardia
        PDC Daikin Bi block EABX16D6V con acc. 500Lt..riscaldamento a pavimento
        EKHWP500B Serbatoio da 500 litri
        Casa singola 227mq
        volume riscaldato 999.61 m3
        infissi triplo vetro e cappotto.
        Termostati Sempre attivi a parte in camera da letto... e temperatura in casa di circa 20/21 gradi.
        purtroppo il comportamento della pompa di calore è il seguente:
        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   consumi 2.jpg 
Visite: 121 
Dimensione: 88.5 KB 
ID: 2270062
        continui ON/OFF ...i picchi sono dovuti immagino alla produzione di ACS set point a 47 gradi.
        ad oggi temperatura di mandata a 26 gradi.
        Secondo voi come posso intervenire per cercare di mandare in modulazione la PDC?
        Consumi circa 30 - 35kwh al giorno.

        grazie a tutti per il possibile aiuto.

        Edoardo

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da jackal999k Visualizza il messaggio

          Buonasera a tutti,
          sono nella stessa situazione di Coralblack, stessa tipologia di impianto.
          Zona Climatica E Lombardia
          PDC Daikin Bi block EABX16D6V con acc. 500Lt..riscaldamento a pavimento
          EKHWP500B Serbatoio da 500 litri
          Casa singola 227mq
          volume riscaldato 999.61 m3
          infissi triplo vetro e cappotto.
          Termostati Sempre attivi a parte in camera da letto... e temperatura in casa di circa 20/21 gradi.
          purtroppo il comportamento della pompa di calore è il seguente:
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   consumi 2.jpg 
Visite: 121 
Dimensione: 88.5 KB 
ID: 2270062
          continui ON/OFF ...i picchi sono dovuti immagino alla produzione di ACS set point a 47 gradi.
          ad oggi temperatura di mandata a 26 gradi.
          Secondo voi come posso intervenire per cercare di mandare in modulazione la PDC?
          Consumi circa 30 - 35kwh al giorno.

          grazie a tutti per il possibile aiuto.

          Edoardo
          ciao Edoardo, io proverei ad alzare le temperature di mandata e a spegnere di notte: la PDC sembra sovradimensionata, il pavimento non scambia abbastanza alla temp a cui mandi, la pompa non riesce a scendere modulando e si spegne. se alzi la mandata, credo che la situazione migliorerebbe e di notte useresti l'inerzia termica che hai per avere abbassamenti minimi della temperatura in casa.

          considera che sono nella tua stessa zona, riscaldo 200mq con termosifoni con una 8kW biblock con la strategia che ti ho descritto, mantengo temperature di 21,5gradi in zona giorno e un grado in meno in zona notte e ho avuto quest'inverno consumo medi inferiori a 20kWh/giorno.