    Premetto che non sono un idraulico ne un esperto
    Ho da 10 anni un impianto hpsu 308 daikin con riscaldamento e raffrescamento a pavimento e solare termico a tetto
    Non ho quasi mai usato il raffrescamento per svariate ragioni
    Ora però che abito di più la casa e le temperature aumentano sto cominciando a farne un uso più frequente
    Ma ho rilevato un grosso problema
    Quando iniziò a raffrescare anche là temperature dell’accumulo riscaldata dal solare termico si abbassa
    Perdendo oltre 10 gradi in due ore
    I tecnici daikin mi parlano di centralina… ma non mi convincono
    Voi che ne pensate..?
    Perché l’acqua raffreddata dalla pompa di calore mi finisce dentro il boiler…?

  • #2
    Non conosco il prodotto ... forse una delle valvola a 3 vie invece di deviare sul radiante, rimane bloccata sull' accumulo?

    Commenta


    • #3
      Immagino potrebbe essere cosi
      la valvola tre vie ha una elettrovalvola
      come stabilire se sia la valvola fisica meccanica o elettrica ad essere diciamo bloccata..?

      Commenta


      • #4
        Metti alcune foto della valvole e loro teste/motori, è piu' semplice capire cosa controllare.

        Commenta