Buongiorno
Appena iscritto al Forum, pensionato, e insufficiente conoscenza degli impianti domestici a pompa di calore.
Necessito dei vostri suggerimenti, e vi ringrazio in anticipo.
Nell'abitazione di mia figlia è installata da alcuni anni una pdc Baxi PBS-iFS2 4,5E per produzione ACS e riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
Dal collettore presso l'unità interna si diramano 9 circuiti acqua, 6 (circuiti sala/letto) con attuatori valvole gestite da termostati ambiente; gli altri 3 (con sola apertura/chiusura manuale che faccio a cambio stagione) servono un termoarredo bagno, la serpentina del piccolo bagno ed un deumidificatore ambiente posto a circa 4 mt di altezza sopra l'unità interna. Il deumidificatore a sua volta è gestito da un igrostato ambiente che lo avvia e comanda raffrescamento a pdc.
Con questa configurazione nella serpentina del bagno e nel termoarredo circola sempre acqua, e per evitare problemi di condensa d'estate vorrei chiuderli.
Ma se li chiudo entrambi, quando pdc si avvia per mandare acqua solo a deumidificatore, la pdc va in allarme per mancanza flusso. Sono obbligato a tenere aperto almeno uno dei due. Il flusso che leggo con solo deumidificatore aperto è sui 5 lt/min, aprendo anche serpentina bagno flusso è sui 8,5 lt/min.
La prevalenza della pompa di circolazione è 6,5 mt.
Ho chiesto all'Assistenza tecnica di zona, mi hanno detto che il circuito del bagno deve rimanere sempre aperto, senza però darmi spiegazioni chiare.
Perchè non posso chiudere serpentina bagno e termoarredo insieme?
Creo problemi al circolatore della pdc? E' un problema di prevalenza, sporco/intasamento da qualche parte o di parametri di lavoro della pdc?
Scusate per la lunga esposizione.
Grazie ancora e buona giornata
Appena iscritto al Forum, pensionato, e insufficiente conoscenza degli impianti domestici a pompa di calore.
Necessito dei vostri suggerimenti, e vi ringrazio in anticipo.
Nell'abitazione di mia figlia è installata da alcuni anni una pdc Baxi PBS-iFS2 4,5E per produzione ACS e riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
Dal collettore presso l'unità interna si diramano 9 circuiti acqua, 6 (circuiti sala/letto) con attuatori valvole gestite da termostati ambiente; gli altri 3 (con sola apertura/chiusura manuale che faccio a cambio stagione) servono un termoarredo bagno, la serpentina del piccolo bagno ed un deumidificatore ambiente posto a circa 4 mt di altezza sopra l'unità interna. Il deumidificatore a sua volta è gestito da un igrostato ambiente che lo avvia e comanda raffrescamento a pdc.
Con questa configurazione nella serpentina del bagno e nel termoarredo circola sempre acqua, e per evitare problemi di condensa d'estate vorrei chiuderli.
Ma se li chiudo entrambi, quando pdc si avvia per mandare acqua solo a deumidificatore, la pdc va in allarme per mancanza flusso. Sono obbligato a tenere aperto almeno uno dei due. Il flusso che leggo con solo deumidificatore aperto è sui 5 lt/min, aprendo anche serpentina bagno flusso è sui 8,5 lt/min.
La prevalenza della pompa di circolazione è 6,5 mt.
Ho chiesto all'Assistenza tecnica di zona, mi hanno detto che il circuito del bagno deve rimanere sempre aperto, senza però darmi spiegazioni chiare.
Perchè non posso chiudere serpentina bagno e termoarredo insieme?
Creo problemi al circolatore della pdc? E' un problema di prevalenza, sporco/intasamento da qualche parte o di parametri di lavoro della pdc?
Scusate per la lunga esposizione.
Grazie ancora e buona giornata