    Salve, ho un arotherm 85/5 con collegati 5 idrosplit arovair.
    Li ho provati in questi giorni di primo caldo e ho visto che fanno scendere la temperatura ma l'umidità in stanza aumenta... Ho studiato un pò e credo sia normale.
    Ora chiedo a qualcuno più esperto o che già ha provato...
    Vale la pena abbassare ancora di più la mandata (ora è a 12 gradi) per far si che si crei condensa nel fancoil (che viene poi scaricata) e far si che si asciughi l'aria? Qualcuno ha provato? Non vorrei poi che succedesse qualcosa o aumentassero esageratamente i consumi...

  • #2
    Ma, la condensa già si forma impostando una T interna di 3-4° gradi meno della T iniziale. Es. Se in camera ho 30° con 70-80% di umidità, io imposto 26-27°. Almeno, questo è ciò che faccio con i miei condizionatori.

    Commenta


    • #3
      Io qualsiasi temperatura imposto dal telecomando fa uscire l'aria alla stessa temperatura

      Quello che posso cambiare è la temperatura di mandata

      Commenta


      • #4
        che dovrai abbassare a 7 o 8 gradi
        Winter is coming ...
        PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
        https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

        Commenta


        • #5
          Questo è quello che volevo capire!
          Quindi 7-8 non è troppo... Ottimo

          Commenta


          • #6
            Occhio a spingere una pdc a 7°.
            Sei vicino al punto di congelamento dell'evaporatore. In caso di qualche anomalia nel normale funzionamento c'è rischio di far costosi danni. Io eviterei di scendere sotto i 10 (ma forse ho un eccesso di scrupoli)
            FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it

            Commenta


            • #7
              Comincio con 10... Ma non dovrebbe avere una protezione contro il gelo?

              Commenta


              • #8
                vedi cosa c'è scritto sul manuale utente i limiti di impostazione freddo/caldo