    Ho un puffer pipe in tank da 1250l che è collegato ad un solare termico di 3 pannelli piani ed a una caldaia a biomassa, l'ACS è prodotta dalla serpentina apposita (la "pipe"), vorrei passare alla PDC mantenendo il solare termico e vorrei sapere se fosse possibile mantenere anche il puffer.
    Tutto ciò andrà a servizio di un'abitazione di 130mq classe A3, 32 kWh/m^ anno, zona climatica E, riscaldamento a pavimento + 3 scaldasalviette usati pochissimo.

    So che un puffer di queste dimensioni non è l'ideale per la PDC, ma mi piacerebbe sapere se sia una cosa fattibile.

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2.png 
Visite: 206 
Dimensione: 143.3 KB 
ID: 2256421
    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1.png 
Visite: 164 
Dimensione: 191.8 KB 
ID: 2256422
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
    CIGS Q-Cells

  • #2
    ciao,

    certo che è possibile usarlo. la caldaia a biomassa la vuoi mantenere o la togli?

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      ciao,

      certo che è possibile usarlo. la caldaia a biomassa la vuoi mantenere o la togli?
      Per fare il lavoro sfrutterei un bando regionale che prevede la rottamazione, quindi la butterei.

      Ci sono accortezze da considerare per collegare solare e PDC a quel puffer così grande?
      Perdite di resa rispetto ad un puffer più piccolo?
      Grazie
      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
      CIGS Q-Cells

      Commenta


      • #4
        rimani con un unico generatore, quinti tutto molto più semplice:

        pdc va dirette al riscaldamento. una valvola 3 vie motorizzata, quando serve, devia l' acqua a scaldare il puffer.
        sono tanti litri ok...ma se ad esempio lo colleghi nella prima metà alta, userai solo metà litri. quindi circa 600.


        Commenta


        • #5
          Il puffer collegato solo nella parte alta................. con cosa si fa la doccia......................... in estate puo farla fredda o quasi.................. e a Gennaio??
          La serpentina parte dal basso ed è progettata per lavorare con la biomassa o il solare a 70 gradi circa
          Se lo fai lavorare a 45/50 gradi e per giunta da meta in poi avrai molta poca acqua calda a 35 gradi
          Ultima modifica di rrrmori53; 07-11-2023, 21:16.
          Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
          Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
          Utente EA dal 2009

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
            Il puffer collegato solo nella parte alta................. con cosa si fa la doccia......................... in estate puo farla fredda o quasi.................. e a Gennaio??
            La serpentina parte dal basso ed è progettata per lavorare con la biomassa o il solare a 70 gradi circa
            Se lo fai lavorare a 50 gradi e per giunta da meta in poi avrai molta poca acqua calda a 35 gradi
            D'estate non è assolutamente un problema, la caldaia restava spenta quasi 4 mesi, il solare termico portava il puffer a quasi 70 gradi e considera che era tutto a servizio di 2 abitazioni e 8 persone mentre ora andrà su una sola e 4 persone.
            Per l'inverno invece dici sia una configurazione problematica?
            4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
            CIGS Q-Cells

            Commenta


            • #7
              invece non è affatto così, come la serpentina non è "fatta" per lavorare con la biomassa o con acqua a 70°.

              la serpentina dell' acs è generlamente fatta per massimizzare lo scambio e quindi produrre acs nel migliore dei modi. questo generalmente porta ad ad avere quasi sempre le spire della parte acs molto ravvicinate nella parte alta, proprio per massimizzare la superficie di scambio pur avendo solamente una parte del puffer calda. in oltre spesso la serpentina stessa è dotata di alette per aumentare l' area di contatto

              nel mio che è da 600 litri, avendo solo il primo quarto alto caldo (che ho riservato apposta all' acs in inverno) a circa 60 gradi, mi permette di avere comunque acs a sufficienza.

              il mio consiglio quindi rimane quello di cominciare usandone metà da mantenere sui 50-55 gradi in inverno tramite pdc. in estate amen, ci pensa il solare termico.

              Commenta


              • #8
                Io non ho problemi di ACS............................... so solo che quando manca qualcuno si inc***a
                Non vorrei essere nei suoi panni per Natale

                P.s. Il mio da 500 litri per qualcuno era una bestemmia............................ questo da 1200 un affare..
                Bello il mondo a colori
                Io lo ho regalato e siamo contenti in 2..... e la PDC sembra che stia ringraziando....
                Ultima modifica di rrrmori53; 07-11-2023, 21:34.
                Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                Utente EA dal 2009

                Commenta


                • #9
                  Dimenticavo a lui con quelle caratteristiche di casa necessita di una Pdc da circa 4 Kw max 5..................... e quando lo scalda a 55/60 gradi
                  Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                  Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                  Utente EA dal 2009

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                    invece non è affatto così, come la serpentina non è "fatta" per lavorare con la biomassa o con acqua a 70°.

                    .
                    Infatti quelle fatte per PDC non SONO AFFATTO UGUALI............strano
                    Quale sara il motivo....................
                    Ultima modifica di rrrmori53; 07-11-2023, 21:43.
                    Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                    Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                    Utente EA dal 2009

                    Commenta


                    • #11
                      Non si sta dicendo che questo puffer sia fatto apposta per la PDC, tantomeno "un affare", sto cercando consigli per capire se possa aver senso riutilizzarlo piuttosto che prenderne un altro.
                      ​​​​Come PDC al momento mi hanno consigliato una 8kW, può essere sufficiente per compensare velocemente l'ACS?
                      ​​​​​​
                      PS per favore non facciamo a gara a chi ha più ragione, che poi va a finire che non ci capisco niente
                      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                      CIGS Q-Cells

                      Commenta


                      • #12
                        Se la regione ti finanzia la Pdc deve anche finanziarti la produzione di Acs, mi sembra talmente logico che non credo il contrario
                        Non possono lasciarti senza Acs, non è consentito dalle leggi..............
                        Informati prima di fare un errore che poi devi rimediare pagando per intero
                        Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                        Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                        Utente EA dal 2009

                        Commenta


                        • #13
                          Finanziano la sostituzione della caldaia a biomassa con PDC o altra caldaia a biomassa.
                          4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                          CIGS Q-Cells

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                            ​​​​Come PDC al momento mi hanno consigliato una 8kW, può essere sufficiente per compensare velocemente l'ACS?
                            :

                            Attenzione
                            Io attualmente scaldo 280 Mq in zona E con 48Kwh Mq anno
                            Sto usando una 10 Kwh e il dubbio rimane che forse è grande, speriamo di no
                            se tu hai 130mq classe A3, 32 kWh/m^ anno, zona climatica E 5 Kwh ti fanno andare a fuoco la casa.........................

                            Dimenticavo la mia non è A3..................... solo a cavallo C/D
                            Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                            Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                            Utente EA dal 2009

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                              Finanziano la sostituzione della caldaia a biomassa con PDC o altra caldaia a biomassa.
                              Certo ma il bollitore per Pdc è obbligatorio e rientra nel costo della Pdc e installazione
                              Informati presso la tua Regione, E DI PERSONA..............
                              ALTRIMENTI DETRAZIONE 65%
                              Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                              Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                              Utente EA dal 2009

                              Commenta


                              • #16
                                Per info
                                Adesso fuori 8 gradi, interno 22+ assorbimento Pdc 1100 Wh.......................
                                Nel tuo caso dovrebbero essere 500 circa.......................... e come fa una Pdc da 8 Kwh a lavorare a 500Wh............ muore presto
                                Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                Utente EA dal 2009

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                  Io non ho problemi di ACS............................... so solo che quando manca qualcuno si inc***a
                                  Non vorrei essere nei suoi panni per Natale

                                  P.s. Il mio da 500 litri per qualcuno era una bestemmia............................ questo da 1200 un affare..
                                  Bello il mondo a colori
                                  Io lo ho regalato e siamo contenti in 2..... e la PDC sembra che stia ringraziando....
                                  spetta un momento spetta un momento....il tuo da 500 litri, se non ricordo male, volevi usarlo come disgiuntore. ecco, quella è per me una bestemmia.
                                  per il resto sinceramnte non vedo problemi ad usarlo frazionato per continuare a produrre acs.


                                  Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                  Se la regione ti finanzia la Pdc deve anche finanziarti la produzione di Acs, mi sembra talmente logico che non credo il contrario
                                  Non possono lasciarti senza Acs, non è consentito dalle leggi..............
                                  Informati prima di fare un errore che poi devi rimediare pagando per intero
                                  boh...mai sentita una cosa del genere. poi, può benissimo essere eh, ma la fonte di riscaldamento e la fonte di produzione acs sono generalmente divise divise.
                                  che poi spesso ci si affidi a caldaie all-in-one è un altro discorso.

                                  per me quindi il puffer da 1250 litri già in possesso e tutto l' impianto solare termico (che io non amo particolarmente, ma se c'è già amen) può benissimo ed efficacemente essere ri-usato.

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio




                                    boh...mai sentita una cosa del genere. poi, può benissimo essere eh, ma la fonte di riscaldamento e la fonte di produzione acs sono generalmente divise divise.
                                    che poi spesso ci si affidi a caldaie all-in-one è un altro discorso.

                                    E sono finanziate e incentivate per il risparmio energetico allo stesso modo, vero che la caldaia ha incentivi propri come il resto della centrale termica ha detrazioni del 65/50%
                                    Il mio boiler io lo ho pagato il 35%.......................... come l'installazione, e qui sfido chiunque ad avere dei dubbi
                                    Arrivata proprio ieri comunicazione Enea di chiusura pratica ........................

                                    Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                    Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                    Utente EA dal 2009

                                    Commenta


                                    • #19
                                      E per una spesa del solo 35% io rivendo l'usato, e quel puffer si vende , e ne metto uno specifico per Pdc o addirittura separato con serpentino solare
                                      Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                      Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                      Utente EA dal 2009

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                        Per info
                                        Adesso fuori 8 gradi, interno 22+ assorbimento Pdc 1100 Wh.......................
                                        Nel tuo caso dovrebbero essere 500 circa.......................... e come fa una Pdc da 8 Kwh a lavorare a 500Wh............ muore presto
                                        Una 9 kw dignitosa fa regolarmente al minimo (20 hz) tra i 470 ed i 500 Wh.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                          Una 9 kw dignitosa fa regolarmente al minimo (20 hz) tra i 470 ed i 500 Wh.
                                          Certo, anche io vista a 470 W, ma non credo a Lui servano 8 Kwh per la casa che ha descritto.............
                                          Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                          Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                          Utente EA dal 2009

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio

                                            E sono finanziate e incentivate per il risparmio energetico allo stesso modo, vero che la caldaia ha incentivi propri come il resto della centrale termica ha detrazioni del 65/50%
                                            Il mio boiler io lo ho pagato il 35%.......................... come l'installazione, e qui sfido chiunque ad avere dei dubbi
                                            Arrivata proprio ieri comunicazione Enea di chiusura pratica ........................
                                            si, se lo acquisti è vero. però, nessuno ti obbliga a farlo. io ad esempio non l'ho fatto. ed userò come fino ad ora ho fatto l' eco combi 1 da 600 litri.
                                            il giochetto del vendi il vecchio per il nuovo è fattibile, per carità, ma a livello prestazionale non ci sono differenze sostanziose.

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Le differenze sono sostanziali non funzionali..........................
                                              in che condizioni è il puffer??, rispondere è un terno al lotto

                                              Io ho usato 21 anni un caldaia con accumulo Acs della Vaillant, una garanzia, eppure cambiando anodo ogni 2 anni si è forato il boiler dopo 10, spesi 1050 Euro di riparazione
                                              Prima di buttare la caldaia ho controllato................... gia formatasi ruggine nella parte alta della serpentina di scambio, come 10 anni fa

                                              Solo un sempio..................... certamente non sara l'unico caso...
                                              Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                              Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                              Utente EA dal 2009

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio

                                                Certo, anche io vista a 470 W, ma non credo a Lui servano 8 Kwh per la casa che ha descritto.............
                                                no non gli servono io ho una casa più grande 167m2 sup utile, 29kwh/m2 sono in zona f ho una 8 kw ed è sovradimensionata .
                                                cmq l'ho vista assorbire al minimo 390W con pompa di rilancio inclusa.
                                                nel mio caso una 6 sarebbe stata certamente più centrata ma già e stata una lotta contro i mulini a vento non far installare la 12 alla fine ho ceduto per sfinimento .

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Mi sono accorto che ho scritto 130mq invece di quelli corretti che dovrebbero essere 150/160, immagino cambi poco
                                                  4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                  CIGS Q-Cells

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Investi i soldi risparmiati sulla Pdc che ti serve piu piccola per un bollitore da 300/500 litri max
                                                    Fatti rifare bene i calcoli............................... di sicuro non piu di 5 K
                                                    Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                                    Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                                    Utente EA dal 2009

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                      Per info

                                                      Nel tuo caso dovrebbero essere 500 circa.......................... e come fa una Pdc da 8 Kwh a lavorare a 500Wh............ muore presto
                                                      Allora non riesco a capire cosa volevi dire. Bon, non ha importanza.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                                        Allora non riesco a capire cosa volevi dire. Bon, non ha importanza.
                                                        Che sarebbe costretta a lavorare sempre al minimo o quasi............................. non è sprecare risorse questo????
                                                        O non siamo su Energeticambiente
                                                        Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                                        Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                                        Utente EA dal 2009

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Se lavorasse al minimo con pari efficienza non ci sarebbe problema, lo spreco sarebbe solo quello di aver acquistato una macchina sovradimensionata.
                                                          Di positivo ci sarebbe il fatto che una PDC più potente riuscirebbe a riportare più velocemente il puffer in temperatura, risolvendo quindi il problema della scarsità di ACS, questo sarebbe un plus notevole, che metterebbe in secondo piano anche l'eventualità di una resa minore.
                                                          Mie ipotesi, ditemi se sbaglio.
                                                          4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                          CIGS Q-Cells

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            Il regime di lavoro ottimale non credo sia al minimo della potenza e neppure al massimo
                                                            posso anche sbagliare