    Ho un sistema Daikin Altherma 3 Ech2o con PDC ERGA04.

    E' il secondo anno che sto utilizzando questa PDC e sto cercando di capire quale sia l'impostazione migliore.
    Con le temperature di questi giorni ho visto che potrei lavorare tranquillamente a 25 gradi di mandata fissa e 24h di funzionamento.
    Il problema è che, la PDC, tutti i giorni alle 11 si ferma per alcuni minuti ma con la mandata fissa a 25 gradi non riparte, anche se la temperatura di mandata scende sotto i 25 gradi. Lo stesso comportamento si verifica anche se spengo tutti i termostati e li riaccendo.

    Appena alzo la temperatura di mandata a 27 gradi, parte subito.

    Da quale impostazione può dipendere questo comportamento?

    Grazie a chi mi potrà aiutare.

  • #2
    Secondo me arriva il ritorno dell'acqua troppo alto è la pompa si ferma , alzando la temperatura ritorni avere la mandata superiore al ritorno è riparte .
    Io ho lo stesso problema quando la uso in climatica e non fa tanto freddo esternamente ( la pompa lavora con l'acqua a 26 gradi ) è per ovviare al problema la faccio lavorare alla temperatura fissa di 28 gradi .
    Se si abbassa le temperature esterne dovresti avere meno problemi .
    Comunque quest'anno penso di utilizzarla a mandata fissa a 28 vedo che modula bene .

    Commenta


    • #3
      Mentre la PDC è accesa ho un delta T basso, 2 gradi. Quando si ferma, arriva in breve tempo a pareggiare il delta T. Dal momento che si ferma, mandata e ritorno scendono di pari passo. Quindi, anche a 2 ore di distanza, mi trovo mandata e ritorno a 23 gradi. Per riavere una differenza tra mandata e ritorno devo aspettare tante ore... non dovrebbe ripartire dopo che la mandata è più bassa rispetto a quella impostata?

      Commenta


      • #4
        Nessuna impostazione la puo' fare ripartire a quelle condizioni. Se mandi a 25 gradi e la temperatura esterna non e' sufficientemente bassa, la macchina calcola che non serve accendersi anche perche e' sicuramente sovradimensionata (come tutte) per le mezze stagioni. Manda a 27 parzializzando le ore finche non fara' piu' fresco. Non si puo' chiedere alla macchina una cosa che non puo' fare.
        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

        Commenta


        • #5
          Si la temperatura esterna era di 11 gradi, non freddissimo, anche se la mia PDC è piccola, solo 4kw. Quello che non capisco è, se decide di non accendersi dopo essere stata spenta, perchè non fa ON/OFF. La vedo lavorare anche a 150w ma non le ho mai visto fare un ciclo di ON/OFF

          Commenta


          • #6
            Ho capito, ma questo e' il problema che hanno tutti in questo periodo. La macchina ha il suo fw e si basa su quello e ovviamente i vari sensori. Da solo hai capito che se mandi a 27 lei va regolarmente. A 25 e' troppo bassa come mandata con le temperature esterne e con le temperature acqua che evidente trova. C'e' una isteresi per la ripartenza ma non la conosco. Non ho Daikin, ho Panasonic, ma queste sono condizioni generali che valgono un po' per tutte. Se poi hai il radiante stretto, da dieci piu' o meno, la questione peggiora ancora.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da alexottosei Visualizza il messaggio
              Ho un sistema Daikin Altherma 3 Ech2o con PDC ERGA04.

              E' il secondo anno che sto utilizzando questa PDC e sto cercando di capire quale sia l'impostazione migliore.
              Con le temperature di questi giorni ho visto che potrei lavorare tranquillamente a 25 gradi di mandata fissa e 24h di funzionamento.
              Il problema è che, la PDC, tutti i giorni alle 11 si ferma per alcuni minuti ma con la mandata fissa a 25 gradi non riparte, anche se la temperatura di mandata scende sotto i 25 gradi. Lo stesso comportamento si verifica anche se spengo tutti i termostati e li riaccendo.

              Appena alzo la temperatura di mandata a 27 gradi, parte subito.

              Da quale impostazione può dipendere questo comportamento?

              Grazie a chi mi potrà aiutare.
              La mia da 8 kW lavora in climatica su termosifoni e non ho mai capito bene con quale logica spegne la PDC e addirittura anche la pompa di corcolazione.
              Quello che ho capito e che probabilmente verifica lo scambio ( cioè il calore effettivamente ceduto all'ambiente ) e se vede che questo è troppo basso, spegne tutto e fa ripartire la macchina ciclicamente.

              Sulla mia questo io lo vedo spesso di notte... quando la riduzione richiede gia di suo apporti di calore molto bassi che la PDC ignora del tutto se la T esterna è mite .

              La temperatura in casa rimane a valori corretti e la macchina sembra funzionare in modo smart tenendo molto alta l'efficienza globale.

              Il mantenimento della T di mandata e l'impostazione climatica sono di fatto ignorate a T esterne miti e questi parametri pare proprio siano solo alcuni di quelli che la regolazione della macchina effettivamente insegue.

              F.
              Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
              Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

              Commenta


              • #8
                Salve sono nuovo del forum ma lo trovo molto interessante. Ho una sistema ibrido Riello PDC NXHM da 10 KW e caldaia da 35 Kw centralizzato per due appartamenti di 140 ognuno riscaldati con pavimento radiante al P1 e fancoil a PT. Ho due quesiti da chiedervi. Nel mio monitor REC 10 mi chiede di impostare al P1 la T minima e max di setpoint. Qual’è quella migliore? Io l’ho settata a 30 minima e 40 max . Altro dubbio qualè il valore migliore di portata dei flussimetri?

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da NANDO69 Visualizza il messaggio
                  Salve sono nuovo del forum ma lo trovo molto interessante. Ho una sistema ibrido Riello PDC NXHM da 10 KW e caldaia da 35 Kw centralizzato per due appartamenti di 140 ognuno riscaldati con pavimento radiante al P1 e fancoil a PT. Ho due quesiti da chiedervi. Nel mio monitor REC 10 mi chiede di impostare al P1 la T minima e max di setpoint. Qual’è quella migliore? Io l’ho settata a 30 minima e 40 max . Altro dubbio qualè il valore migliore di portata dei flussimetri?
                  radiante a 40° anche no mietti minima 25 e max 35 cmq sul rec sono solo dei limiti che imposti tu poi devi impoastre il setpoint desiderato o la climatica

                  Commenta


                  • #10
                    Grazie per la risposta ho inserito la climatica 0,2

                    Commenta


                    • #11
                      Scusate se per il radiante imposto 25° - 35° curva climatica 0,4 per i fancoil al piano terra è impostata alta temperatura come zona diretta, bene la caldaia attualmente è impostata 40° - 60° curva climatica 2 secondo voi per evitare che lavori solo la caldaia posso abbassare la temperatura max a 45° alzando un pò anche quella della PDC a 40°? Grazie

                      Commenta


                      • #12
                        impianto misto a due zone (che ho anche io ) e impianto ibrido direi che è un bel casino ...
                        parti dal presupposto che la pdc per lavorare bene deve lavorare alla mandata più bassa possibile.
                        intanto è da capire se i fancoil vanno sempre o meno (io al p1 ho dei radiatori che tengo spenti quindi ragiono come avessi solo radiante)

                        Commenta