Buonasera, premetto che sono un neofita in questo campo, ho acquistato una casa clima A4 di circa 100mq² a Viterbo (Lazio) in cui è presente una pompa di calore Innova 3in1 con riscaldamento/raffrescamento a pavimento suddiviso con 2 termostati eurotherm smartone 365 (1 per la zona giorno notte a 20.5°C , e uno per i bagni a 22°C) e acqua calda sanitaria con boiler di 200lt. Noto che con il riscaldamento acceso (in chiamata soprattutto nel bagno) la temperatura del boiler dell'ACS scende di qualche grado facendo ripartire la PDC per scaldarla anche ogni ora senza utilizzare l'acqua calda. È stata sostituita la valvola a 3 vie, il motore della valvola ma niente il problema persiste. Si è visto che nel momento in cui il riscaldamento stacca la valvola gira sul sanitario (ma il tecnico Innova dice che è normale). Ho anche notato che una volta raggiunta la temperatura nello scambiatore a piastre la pompa di ricircolo continua a girare (e anche questo per loro è normale) ma proprio in questo momento la temperatura del boiler cala. Inoltre il termostato del bagno attacca e stacca molto spesso (in modulazione PID). Temperatura mandata riscaldamento massima 32.5°C che modula in base alla temperatura esterna con sonda. Noto che quando la pompa di ricircolo secondaria del riscaldamento è attiva, ma il riscaldamento no le sonde di mandata e ritorno segnano 42/43 °C come la temperatura dell' ACS nel boiler. TC ACS impostata a 45°C con insteresi di 4gradi. Spero di essermi spiegato, sono due mesi che va avanti questa storia con consumi veramente elevati senza trovare una soluzione. Allego uno schema della PDC completo (io ho come riportato sopra, no scaldasalviette, no ricircolo acqua, no solare termico)
Grazie
Grazie
Commenta