Originariamente inviato da sergio&teresa
Visualizza il messaggio
e temo seriamente che con una curva climatica così bassa, il salotto mi sprofondi a molto meno di 18 gradi, e mi sveglio la mattina alle sette con 16 gradi in salotto
poiché il mio problema non è quello di tenere acceso o spento, è che a parità di curva climatica due zone arriverebbero (se non fosse bloccate dalle valvole termostatiche dei termosifoni) a 23, 24 gradi e forse oltre, mentre la terza zona, quella del salotto, arriva a 19.5 con tutto perennemente acceso. sarà un problema dei termosifoni piccoli o messi proprio adiacenti al muro, o messi sui muri esterni o comunque in misura insufficiente a riscaldare l'ambiente. insomma c'è disparità grossa in casa, il riscaldamenteo non è omogeneo. e questo non lo risolvo assolutamente giocando con la curva climatica poiché la curva climatica mi influenza tutte e tre le zone allo stesso modo.
Secondariamente, se tengo 19 gradi o oltre in zona salotto, di notte, non cambia comunque assolutamente nulla per la temperatura del giorno dopo.
non so come altro dirlo. con tutto acceso, anche lasciandolo mille ore, in salotto non arriva a 20 gradi. mai e per nessun motivo. non ha nessuna importanza che la notte scenda a 18 gradi o resti a 19. quando raggiunge i 19.7, 19.8 poi si ferma lì, eternamente. Quindi la temperatura di partenza non fa nessuna differenza. NON va oltre queste temperatura, con questa curca climatica. Non so come spiegarlo meglio )) l'impianto, la dispersione,quel che volete, non permette alla temperatura di andare oltre con QUESTA curva climatica. se voglio andare oltre devo piazzare i 75 / 80 gradi di mandata.
Commenta