Consumi su impianto con pompa di calore

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
    E stiamo parlando di 1 mese dove la Daikin ha sicuramente subito una penalizzazione dovuta al clima estremamente secco e rigido.. condizioni dove il suo algoritmo era in evidente difficolta'.

    ma che ci possano essere dei falsi sbrinamenti in condizioni di freddo e UR particolarmente bassa ci può stare ma non a 8°C esterni e 45% UR

    Commenta


    • No... emiliano ha consumato 900 kwh. Lord non lo so, ma non sono indicativi i suoi consumi ad oggi.
      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

      Commenta


      • Nei giorni freddi e con poca umidita´ ho visto la mia ecodan fare sbrinamenti senza brina e la cosa mi aveva stupito, ma non ho indagato piu´ di tanto (mi sono sembrati molto veloci, tipo 2 minuti invece di 8). Non ho trovato un contatore facilmente accessibile dal display, dovrei aprire la macchina e usare il contato a 230V per raccogliere qualche statistica, ma sicuramente a gennaio ne ha fatti ben pochi in base agli start del compressore.
        Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

        Commenta


        • Anvedi.... finalmente una voce fuori dal coro.... era ora. E così si scopre anche l'altarino Mitsubishi.
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

          Commenta


          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

            Se fosse vera la mostruosita che sostieni non avrebbe senso un algoritmo preattivo come quello di Daikin
            Concordo..na ha alcun senso.

            continui a fare paragoni fra Compact e altre macchine..ma ti ricordo che il confronto di LOrd è fra al SUA macchina e ad esempio le Compact da 4 kW..o le Compact da 11 kW.
            fanno cose diverse..e quindi non si può essere come te ..da bosco E da riviera...o sbaglia approccio quella di LOrd..oppure le,ALTRE Compact..devi solo,decider quale comportamento Compact è errato...però deciditi...NOn si può dire che è ottimale sbrinare ogni 25-45 m come da Emiliano MA ANCHE ogni 90-120 minuti come sulle 4 e sulle 11.

            poi..se ci fosse trasduttore bassa pressione sbrinerebbero certo con più cognizione...guarda caso lo monta ,mi pare kita.

            Ma non è che serve per forza...anche le Panasonic non lo hanno ma sbrinano quando serve...cioè..non è errato dedurre La probabaile preßnza di brina da t ambiente e t evap...la cosa errata è gestire la macchina in modo che finisce a fare t su evap molto basse senza motivo...che poi porta a sbrinare con fuori 8 gradi oppure ogni 25 minuti sempre e comunque.

            quindi abbandona la,difesa fideistico del marchio e finalmente spiegaci perche alcune Compact fanno A e atre B e quelle dei due sia comportamento corretto.
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Consumi su impianto con pompa di calore

              Certo che è ben strano che si ripetano parole parole parole su un tema trattato in altro 3D.... e poi si scopre che lo stesso comportamento su cui si scrive così tanto contro daikin avviene anche sulle mitsu.

              Così come è ben strano che chi va per i trentamila post non se ne sia accorto, pur avendo PDC di quel marchio.
              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

              Commenta


              • Come ha scritto illupus....se a gennaio ne ha fatti "BEN POCHI "... vederne uno a seccco è mission impossible...con la Compact ti bastano 25 minuti...e hai fatto.
                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                Commenta


                • Continuate a ignorare i consumi di emiliano.... sergio, cattaneo ,marco.... questo 3d è sui consumi. Lasciate la diatriba sull' altro 3d apposito....
                  io hi sempre guardato ai consumi di emiliano come riferimento, considerando come tanti daikin rotex un marchio affidabile ed efficiente , ma scopro fin da subito che i miei consumi sono nettamente migliori dei suoi. Ho provato a chiarirmi con lui ma non siamo riusciti (magari colpa mia) ad arrivare ad una condivisione dei dati disponibili. MAgari c'è una spiegazione ovvia e banale , ma io non l'ho trovata, come si spiegano i suoi consumi rispetto ai miei o a quelli di ilulpus? Ricordo i miei consumi, nov.264 kwh, dic.517, gen. 551 tot.1332 kwh
                  quelli visibili sul blg di emiliano: nov. 262, dic. 608, gen. 914. Tot. 1784 kwh. La bellezza di 452 kwh in più per lui in 3 mesi , considerate la differenza di metratura visto che zone climatiche e temperature interne ed esterne sono equivalenti.
                  Io non parlo contro daikin, è evidente che ci sono compact o altre versioni efficienti, mi riferisco alla situazione specifica.
                  leggo male io i dati?
                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                  Commenta


                  • Manfre ..prova a dividere i consumi mensili per i gradi giorno effettivo del mese..facendo base 100 per novembre..tuoime di e Emiliano.
                    fra qualche giorno lo faccio anche io e confrontiamo...magari si capisce meglio

                    certonche per te deve aver gjocago qualche miglior regolazione...non penso si possa dire che a gennaio, con piu freddo, ha consumato uguale solomperche hainfatto meno sbrini dindicembre, più caldo e umido...o si?
                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                    Commenta


                    • Marco non ho capito il calcolo che vuoi vedere.... non sono un asso in queste cose si sa..... ti dico che a dicembre la media rilevata è 2,9 gradi , emiliano sul suo monitoraggio rileva un dato cumulativo di 87,8 immagino vada diviso per 31, quindi 2,8 gradi.magari sbaglio.
                      per novembre il mio dato è di 8,7 gradi di media, emiliano riporta 242,4 gradi , se vale il calcolo precedente sarebbero / 30 gg = 8,08 gradi.
                      gennaio io ho avuto media di 0,7 gradi. Emiliano 8,5 gradi /31= 0,16. Deliro? Puo benissimo essere fin per carità
                      ho avuto 2,2 gradi di differenza in meno a gennaio rispetto a dicembre , ma decisamente tanta umidità in meno, il dato dei 18 giorni di nebbia di dicembre contro i 2 di gennaio ki sembra la spiegazione. Gli sbrinamenti sono stati comunque pochi a dicembre, 36 contro 28, qui il dato è meno preciso perche il 24/12 ho fatto aggiornamento sw e il contatore è ripartito, possibile che buona parte dei 28 che attribuisco a gennaio sia in realta per na parte imputabile ancora a dicembre.
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Beh quello che sballa sei tu se a gennaio hai consumato quasi lo stesso che a dicembre con più di 2 gradi in meno di media di T esterna.

                        Probabilmente a dicembre hai consumato più del dovuto, questa la mia spiegazione. E comunque già lui aveva consumato ben di più, quindi o lui tiene più caldo in casa o casa tua sta meglio della sua come isolamento.
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • Secondo me invece le prestazioni della compact sotto i 2 gradi esterni crollano vistosamente.

                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • E che ti devo dire? Convinto tu.... Si vede che quelle della Kita invece crollano sopra i 2 gradi esterni.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • Ho consumato come emiliano a novembre. Sicuramente ho consunati di piu del divuto avendo macchina sovradimensionata. Pensa se prendevo la S piu piccola...

                              Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • Pensa se mio nonno aveva le ruote....

                                Forse ti basta solo trovare una regolazione meno spinta in mezza stagione, secondo me è davvero casa tua che ha basso fabbisogno, ti basta scaldarla per meno ore se non hai la possibilità di alzare la pendenza della climatica (ovvero abbassare la mandata a T esterne alte).
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Aspetta ! La so'.... era una cariola?

                                  Su novembre concordo anche io. a ho usato la stessa programmazione oraria e in diversi giorni ho solo 3-4 kwh di consumo con parecchi on off . Però negare che i consumi di emiliano non tornano proprio. Pensa invece se la sua compact lavorasse come le altre compact senza sbrinare a 25 minuti a dicembre e gennaio, firse avrebbe consumi migliori?
                                  continui anche tu a voler mettere in discussione il marchio , mentre il punto per me è la specifica compact di emiliano. Che guarda caso fa cose diverse dalle sorelle daikin
                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                    Marco non ho capito il calcolo che vuoi vedere.... .
                                    Il conto è rapporto fra kwh elettrici e GRADI GIORNO (GG)

                                    I GG li calcoli facendo (T interna media-t esterna media mese)*Numero Giorni mese

                                    Se tieni casa a 21 di giorno e 19 di notte, supponiamo 20 di media come T interna..in tal caso a Dic avresti (20-2,9)+31=530 GG
                                    Se hai consumato 551 kwh..sono 1,03 kwh GG

                                    Quando andavo a gas consumavo circa 1 mcubo gas per GG nei mesi freddi..mentre nei mesi come Novembre e Marzo circa 0,6-0,7 (penso dipenda dal fatto che a Novembre la casa arrivi ancora calda dall'autunno e poi da Marzo fgli apporti solari sono discreti..oppure non so..comuqnue per casa mia non erano lineari..mentre fra dic e febbraio il rapporto grossomodo era stabile)
                                    Tale misura la facevo levando 1,8 mc giorno di gas che era il consumo per acs e cucina medio dei mesi a risc spento..per cui la media era solo relativa a risc.

                                    Io non misuro piu i kwh termici..ma se facciamo il rapporto coi kwh elettrici (io levo sempre 5 kwh elettrici per acs) abbiamo una misura (di massima!) di come il clima influenza le ns pdc

                                    Se facciamo base 100 a Dicembre..possiamo confrontarci fra di noi non sul valore assoluto (che dipende da dimensione e isolamento) ma solo sul delta.
                                    Nel mondo teorico il delta dovrebbe essere zero (almeno nei mesi che hanno GG non dissimili fra loro ..esempio nelle nostre zone fra 450 e 550 GG mese)...un delta sarebbe spiegato con la diversa efficienza PDC dovuta al clima (T e UR).
                                    Si potrebbe anche fare coi kwh termici..ma sulla bonta delle misure termiche..meglio non fare troppo affidamento (basta vedere sul sito di Emiliano, che quando fa carico acs si trova ad avere 3 sonde in fila a distanza di pochi cm fra loro..calibrate fra loro...che dovrebbero dare la stesa misura..e che invece sono diverse..per cui si legge spesso che su scambiatore fa anche 1 kw di potenza in piu di quella che dissipa in accumulo)..meglio misurare elettrico...
                                    Ultima modifica di marcober; 01-02-2017, 11:38.
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                    Commenta


                                    • Direi che l´aggiornamento sw fatto da manfre a fine dicembre potrebbe benissimo spiegare i suoi consumi: prima consumava troppo e adesso la pdc si comporta come dovrebbe. Aspettiamo conferma a febbraio e il prossimo inverno.

                                      Per il caso di Emiliano, mi sembra evidente che i defrost penalizzino i consumi, ben oltre quanto spiegabile con la T esterna bassa. Che poi anche prelevi dall´accumulo... un ulteriore fattore negativo.

                                      Nel frattempo, ho chiuso gennaio con COP per riscaldamento a 4.3, 271 kWh consumati, 1164 kWh prodotti, in linea con il fabbisogno della casa (dicembre era COP 4.67, 189, 883, rispettivamente).
                                      Ora vado a diminuire le ore di riscaldamento, la moglie negli ultimi giorni si lamenta del troppo caldo alla sera...
                                      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                        Però negare che i consumi di emiliano non tornano proprio. Pensa invece se la sua compact lavorasse come le altre compact senza sbrinare a 25 minuti a dicembre e gennaio, firse avrebbe consumi migliori?
                                        continui anche tu a voler mettere in discussione il marchio , mentre il punto per me è la specifica compact di emiliano.
                                        Io non metto in discussione né nego niente, mi hai chiesto di commentare i dati e lo sto facendo. Guardando i dati tuoi, e solo i tuoi, vedo che a gennaio hai consumato quasi quanto a dicembre. Questo è un fatto. A gennaio ha fatto più freddo, direi molto più freddo, che a dicembre (guardiamo anche le T minime notturne), e questo è un altro fatto. Due fatti che interpreto in un certo modo, alla stessa stregua potrei dirti che tu stai negando la realtà ecc ecc ecc.

                                        L'interpretazione che do' quindi innanzitutto prescinde dal confronto con la situazione di Emiliano, mentre tu fai il percorso contrario, parti dal confronto e spieghi le differenze SOLO con il presupposto problema degli sbrinamenti.

                                        Problema che non devo riscontrare o negare io..... la mia opinione conta meno di zero. Emiliano ha reputato di segnalare la cosa a daikin, sono loro che devono dire se il problema c'è o se non c'è, se è normale che sbrini spesso, se si tratta di condizioni in qualche modo dipendenti da fattori esterni, o da malfunzionamento di qualcosa. Qui invece tutti ad emettere sentenze.

                                        Se poi uno dice "se sbrinasse meno consumerebbe meno"..... beh, mi sembra un'affermazione alla Catalano, buon'anima. Anche tu consumeresti meno se sbrinassi meno. Ma puoi affermare con certezza che se sbrinassi meno la tua macchina andrebbe meglio di come va adesso considerate tutte le possibili variabili meteo e/o interne? Non credo no? E lo puoi affermare per le compact, o per la compact di Emiliano?

                                        Note di Moderazione:
                                        eliminata parte flame - eroyka

                                        Ultima modifica di eroyka; 01-02-2017, 19:58.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Non intervengo volutamente.

                                          Io mio cruscotto di monitoraggio lo trovate cambiato ed arricchito di dati.

                                          Suggerisco di guardare soprattutto questa sintesi per trarre delle conclusioni:

                                          Emoncms - dashboard view Energia

                                          (sappiate che c'e' un'enormita' di lavoro nelle ultime due settimane dietro)

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                            dei tanti sbrinamenti a secco che non servono a nulla.
                                            e anche questo è un fatto ..per cui se diventano 20-25 al giorno...poi la gente chiama il tecnico ..altro fatto.
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • marco ma i miei kwh comprendono acs, vale lo stesso il calcolo?
                                              sarebbero 517 /(21-2,9)*31 = 517/561= 0,92 kwh GG dicembre
                                              a gennaio 551 kwh/(21-0,7)*31= 551/629 fa 0,87 kwh GG
                                              illupus ma gli apporti solari di gennaio potrebbero aver influito sui consumi? ricordo ancora che a dicembre ci sono stati 18 gg di nebbia praticamente perenne durante la giornata, a gennaio solo 2 , più sole e secco. solo che io non ho regolazione con sonda interna....quindi mi verrebbe da dire di no.
                                              riepilogo anche i consumi:
                                              novermbre 8,8 kwh (acs circa 3) (T. 8,7)
                                              dicembre 16,7 kwh (acs 3,5) (T. 2,9)
                                              gennaio 17,8 kwh (acs 3,5) (T. 0,7)
                                              sull'aggiornamento sw, so solo che mi è stato detto essere stata migliorata la fase defrost, infatti ora quei pochi defrost non comportano piu' il fermo compressore. ma forse hanno fatto ulteriori miglioramenti. probabile.
                                              rapportando il mio eph di 45 kwh relativo all'edificio x 180/2388= 3,39 kwh x GG , per i 18,1 GG di dicembre di cui sopra (21-2,9) si arriva a 61 kwht, il COP a 3/35 gradi dichiarato è 4,48 al regime minimo 25%, 4,75 a regime 50%, prendo il valore mediano di 4,6 e ottengo 61/4,6= 13,2 kwh elettrici , io ho 16,6-3 acs= 13,6.
                                              che dite?
                                              Ultima modifica di manfre73; 01-02-2017, 10:42.
                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                Io non metto in discussione né nego niente, mi hai chiesto di commentare i dati e lo sto facendo. Guardando i dati tuoi, e solo i tuoi, vedo che a gennaio hai consumato quasi quanto a dicembre. Questo è un fatto. A gennaio ha fatto più freddo, direi molto più freddo, che a dicembre (guardiamo anche le T minime notturne), e questo è un altro fatto. Due fatti che interpreto in un certo modo, alla stessa stregua potrei dirti che tu stai negando la realtà ecc ecc ecc.

                                                L'interpretazione che do' quindi innanzitutto prescinde dal confronto con la situazione di Emiliano, mentre tu fai il percorso contrario, parti dal confronto e spieghi le differenze SOLO con il presupposto problema degli sbrinamenti.

                                                Problema che non devo riscontrare o negare io..... la mia opinione conta meno di zero.

                                                .
                                                Sergio io ascolto tutti, a qualcuno faccio la tara però....
                                                Le minime notturne se spegni 5 ore come faccio io o 8 ore come fa illupus portano come risultato che la pdc ha lavorato in ore meno fredde di media, quindi le minori temperature di gennaio notturne hanno inciso meno da me e illupus e tutti quelli che gestiscono la pdc cosi rispetto al funzionamento h24 che per me è sbagliato su case isolate, l'anno scorso ho consumato molto di più in totale a gennaio (no monitoraggio )e guardando i miei consmi notturni di gennaio 2016 ci sono quasi 100 kwh in piu' e temperatura media di 3 gradi contro 0,7 di gennaio 2017.
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • manfre: devi fare il confronto su diversi mesi, ma nel tuo caso diventa difficile, il calcolo suggerito da marco ha troppi errori, se lo faccio con i miei dati (ho consumi e produzione misurata per acs e riscaldamento) ottengo risultati molto incoerenti. Poi ci sarebbero anche altre considerazioni da fare sui gradi giorno: in un mese con T esterna media di 15 io non ho bisogno di accendere il riscaldamento (qui corrisponde al periodo da 15 aprile e 15 maggio o 20settembre-20ottobre), ma in base ai gradi giorno dovrei riscaldare. Poi, la misura di EPHi rappresenta una media annuale, ma include l´apporto solare che varia tantissimo, per esempio, da dicembre a febbraio, ma se fai i conti suggeriti non lo prendi in considerazione. Io consiglio di farsi dare dal termotecnico i dati calcolati mensilmente e discreti (perdite per involucro, per ventilazione, apporti solari, apporti gratuiti interni) oppure di calcolarseli da se´.
                                                  Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio

                                                    (sappiate che c'e' un'enormita' di lavoro nelle ultime due settimane dietro)
                                                    intanto ancora complimenti per il lavoro fatto...ad un cliente cosi Daikin doveva regala re una seconda macchina!

                                                    Domanda falh..alle 11 che ha fatto..T interna raggiunta e si è spenta? perche TC -CH sembra regolare appena prima della pausa.

                                                    Per il resto..nela pannello di sintesi..i dati sono stabili?
                                                    erche verrebbe COP 2,5 per il 29/1..1,64 per il 30 e 2,42 per ieri...concordi? se si..commenti per questa variabilità? mentre 2,4, visto la quantità di kwh che devi fare in modalita DHW..ci stà.
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                      marco ma i miei kwh comprendono acs, vale lo stesso il calcolo?
                                                      sarebbero 517 /(21-2,9)*31 = 517/561= 0,92 kwh GG dicembre
                                                      a gennaio 551 kwh/(21-0,7)*31= 551/629 fa 0,87 kwh GG
                                                      rende piu ballerino il dato..specie dei mesi dove GG calano e quinid impatto ACS costante aumenta suo peso relativo..se possibile sterilizza..io postero dati senza acs

                                                      comunque in valore assoluto mi pare ottimo

                                                      Come detto io a gas consumavo 1 mcubo/gg..per cui 9 kwh di primaria/GG..tu sei a 1,8 di primaria /GG..ottimo isolamento e ottimo risultato di pdc.
                                                      Io saro pesno a 4 kwh E/GG..quindi 4 volte te..ma come detto, piu che valore assoluto ci interessa vedere come varia e se varia fra dic gen e feb...e tutto sommato anche tuo è variato poco..pensavo che i GG di genn fossero molto peggio di dic..invece faceva freddo di notte ma poi di giorno risaliva non poco
                                                      Ultima modifica di marcober; 01-02-2017, 11:43.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
                                                        manfre: devi fare il confronto su diversi mesi, ma nel tuo caso diventa difficile, il calcolo suggerito da marco ha troppi errori, se lo faccio con i miei dati (ho consumi e produzione misurata per acs e riscaldamento) ottengo risultati molto incoerenti..
                                                        di certo su case molto isolate o ben esposte..il dato balla di più...apporto solare è una fonte, se in % inizia a pesare molto, allora sballa...e infatti anche per me i mesi ott, nov, marzo e aprile sballavano (0,6 mcubo gas invece di 1)
                                                        Nel mio caso conta assai poco fra dic e febbraio..per cui il dato, per la mia casa, è stabile..conti fatti mensilmente da 2008 a 2013..cioe da quando mi sono iscritto qui a quando ho montato pdc
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • allora togliendo 3 kwh al gg di media si arriva a 0,75 kwh GG x dicembre e 0,72 kwh GG per gennaio.
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                            allora togliendo 3 kwh al gg di media si arriva a 0,75 kwh GG x dicembre e 0,72 kwh GG per gennaio.
                                                            direi stabile ..considerando le approssimazioni che tutti hanno sollevato.
                                                            forse abbiamo sensazione di un gennaio molto piu freddo di quei 2 gradi di delta avuti in realtà.
                                                            La t media è una VERA media metereologica...o la media matematica fra T maz e T Min ?
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                              Sergio io ascolto tutti, a qualcuno faccio la tara però....
                                                              Anche qui abbiamo un approccio diverso, io ascolto tutti e faccio la tara a tutti se ritengo vada fatta la tara. Non ho tare preconcette.

                                                              Certo preferisco uno come te che cerca di discutere prima di tutto basandosi sui PROPRI dati, invece che fare solo il Giudice dei dati degli altri (senza mai esporre i propri), o, peggio, delle affermazioni degli altri.

                                                              Certamente corretta l'affermazione di una minor incidenza delle T notturne nel tuo caso, anche questo in parte spiega la differenza tra te ed Emiliano.

                                                              Infatti io non concordo con fcattaneo quando dice che non bisogna fermare di notte, se potessi lo farei volentieri anche io (come lui ben sa), siccome non posso farlo mi limito ad abbassare la climatica di notte (e normalmente consiglio di farlo a tutti).
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta