Ciao,
tra pochissimo dovremo ordinare i componenti per montare il nuovo impianto che di base avrà una Kita; l'impianto servirà nel 90% del tempo un radiante a pavimento e nel 10% del tempo anche un sistema a fancoil per la mansarda (solo quando ho ospiti o vado in uno studio dove c'è solo il FC).
La scelta naturale del termotecnico è stata mettere un separatore idraulico dopo la PDC e da qui due circuiti di rilancio con ognuno il suo circolatore, uno verso i FC e uno verso il radiante. Questo mi è stato detto perchè i due impianti hanno portate e DT molto diversi. In questa situazione chiaramente penalizzo il COP della PDC sia perchè devo mandare circa 1° in piu di TM al separatore sia perchè la climatica e l'elettronica della macchina non funzionano più perfettamente e non possono fare le ottimizzazioni che farebbero in diretta.
Avevo provato a chiedere al termotecnico se era possibile avere il solo radiante in diretta e poi dopo la PDC una "deviazione" che mi alimenta il puffer/separatore (che serve cmq perchè i FC devono avere un minimo di accumulo per lavorare in freddo). Mi ha detto però che così facendo l'acqua fluirebbe verso il puffer e non piu verso il radiante per via della pressione inferiore da vincere.
Visto che ho bisogno di miscelare per via della doppia temperatura il puffer sul ritorno non mi sembra un'opzione.
Avete qualche idea su come fare per andare sia in diretta al radiante (passando da una miscelatrice) che mantenere un accumulo/separatore per il freddo con la sua pompa di rilancio?
Mi puzza di difficilmente risolvibile se non con valvole elettroattuate che solo nel caso si usino i FC facciano passare il radiante dal separatore idraulico, altrimenti fanno andare in diretta.
Grazie mille.
tra pochissimo dovremo ordinare i componenti per montare il nuovo impianto che di base avrà una Kita; l'impianto servirà nel 90% del tempo un radiante a pavimento e nel 10% del tempo anche un sistema a fancoil per la mansarda (solo quando ho ospiti o vado in uno studio dove c'è solo il FC).
La scelta naturale del termotecnico è stata mettere un separatore idraulico dopo la PDC e da qui due circuiti di rilancio con ognuno il suo circolatore, uno verso i FC e uno verso il radiante. Questo mi è stato detto perchè i due impianti hanno portate e DT molto diversi. In questa situazione chiaramente penalizzo il COP della PDC sia perchè devo mandare circa 1° in piu di TM al separatore sia perchè la climatica e l'elettronica della macchina non funzionano più perfettamente e non possono fare le ottimizzazioni che farebbero in diretta.
Avevo provato a chiedere al termotecnico se era possibile avere il solo radiante in diretta e poi dopo la PDC una "deviazione" che mi alimenta il puffer/separatore (che serve cmq perchè i FC devono avere un minimo di accumulo per lavorare in freddo). Mi ha detto però che così facendo l'acqua fluirebbe verso il puffer e non piu verso il radiante per via della pressione inferiore da vincere.
Visto che ho bisogno di miscelare per via della doppia temperatura il puffer sul ritorno non mi sembra un'opzione.
Avete qualche idea su come fare per andare sia in diretta al radiante (passando da una miscelatrice) che mantenere un accumulo/separatore per il freddo con la sua pompa di rilancio?
Mi puzza di difficilmente risolvibile se non con valvole elettroattuate che solo nel caso si usino i FC facciano passare il radiante dal separatore idraulico, altrimenti fanno andare in diretta.
Grazie mille.
Commenta