Il primo effetto è che la modulazione verso il basso è molto inferiore a quella della KITA, il che porta ad un funzionamento ON/OFF con carichi termici già più alti e con le ovvie conseguenze .............
Se infatti si va a vedere la tabella di Another si vede che a 12°C esterni (basso carico termico) la differenza di COP tra Zuba e KITA è pari a circa 1 punto, che corrisponde al 20% di efficienza in più !!!!!!!!!!!
Se vogliamo restare in tema di confronti consideriamo che le TE medie stagionali, per es. in zone climatiche E, sono sicuramente sopra lo zero.
Quindi le macchine funzionano per periodi molto più lunghi a quelle temperature.
Avere macchine con COP più elevati a TE 1, 2, 3°C significa avere un SCOP molto più elevato, quindi una efficienza stagionale molto superiore.
Se infatti si va a vedere la tabella di Another si vede che a 12°C esterni (basso carico termico) la differenza di COP tra Zuba e KITA è pari a circa 1 punto, che corrisponde al 20% di efficienza in più !!!!!!!!!!!
Se vogliamo restare in tema di confronti consideriamo che le TE medie stagionali, per es. in zone climatiche E, sono sicuramente sopra lo zero.
Quindi le macchine funzionano per periodi molto più lunghi a quelle temperature.
Avere macchine con COP più elevati a TE 1, 2, 3°C significa avere un SCOP molto più elevato, quindi una efficienza stagionale molto superiore.