bollitori e puffer per pompa di calore

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    Che a guardare gli spaccati dai cataloghi (cordivari, TML, ITS) non sembra che si possano aprire. Fanno solo la flangia da 25 cm per le ispezioni, in basso. Nulla da cui si possa far passare una serpentina nuova.

    I BLR Integra sono quelli che vendono direttamente Templari ?
    dipende dai pit...ci sono quelli solo con flangia laterale o totalmente chiusi o come il mio con flangia superiore,..anche delle marche da te citate mi pare proprio l’its...di cui parlavo in altro td...
    Si, integra era la proposta di templari...a arrivano da solarbayer...ma non sono adatti a sola pdc se montano quell’accidenti di miniserpentino...ora si che è un pit...non so quanti 500 litri hanno quasi 8 mq di scambiatore...
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

    Commenta


    • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
      invece ritorno è in fondo al 4 e ultimo ingresso, non posso abbassarlo... pensavo invece di alzarlo per non pescare acqua troppo fredda da ributtare su quella alta più calda. Ora che stratifica sarebbe uno spreco credo...
      Ma se lo alzi, come la scaldi l'acqua in fondo al PIT? Come scrivi, ora stratifica, quindi tutto quello che è al di sotto del pescaggio resta dov'è, fredda. In pratica, è come ridurre il volume del PIT. Almeno credo...

      Commenta


      • Top, E’ il mio dubbio...
        il serpentino arriva a una spanna dal fondo, gli ultimi 20 cm non sfrutta niente... magari sbaglio. Mi son fatto l’idea che quando peschi acqua non è che sta proprio ferma quella circostante il punto di prelievo, un po’ si rimescola comunque.... ma forse hai ragione. E magari questa si è una fisima inutile.
        Ah...ho infilato il tubo ingresso acqua fredda in alto in un tubo di plastica per non farlo interferire con il tubo che risale con l'acqua Calda. Magari conta poco o nulla...
        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

        Commenta


        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
          io abbasso la mandata sicuramente. Ora è in alto al primo ingresso.
          invece ritorno è in fondo al 4 e ultimo ingresso, non posso abbassarlo... pensavo invece di alzarlo per non pescare acqua troppo fredda da ributtare su quella alta più calda. Ora che stratifica sarebbe uno spreco credo...
          si scusa avevo sbagliato a scrivere, intendevo la mandata va abbassata sicuramente..
          In costruzione casa passiva..

          Commenta


          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
            dipende dai pit...ci sono quelli solo con flangia laterale o totalmente chiusi o come il mio con flangia superiore,..anche delle marche da te citate mi pare proprio l’its...di cui parlavo in altro td...
            Si, integra era la proposta di templari...a arrivano da solarbayer...ma non sono adatti a sola pdc se montano quell’accidenti di miniserpentino...ora si che è un pit...non so quanti 500 litri hanno quasi 8 mq di scambiatore...
            Si ho visto dalle immagini. Direi che adesso la serpentina sfrutta l'intera capacità del puffer. Non aveva senso dire che non cambia niente, prima pescava nella sola metà alta ma quando si raffredda, man mano l'acqua stratifica anche verso il basso.. c'è un minimo di rimescolamento.
            In effetti altre proposte, su 800 litri si fermano a 6-7 mq di serpentina.. che però pare che siano sufficienti Sui 500 litri, non saprei.

            Hai scelto tu la serpentina in rame o era l'unica disponibile ?
            Da più marche vedo che la proposta è di uno scambiatore in acciaio inox.

            Commenta


            • Ottimo Manfre sicuramente utile per chi ha pit che ha possibilità di cambiare la serpentina!
              Mi raccomando lascia il ritorno in basso non toccarlo per nessun motivo
              Quando abbasserai la mandata al 2° ingresso dall'alto non avrai nessun problema nei caricamenti.
              Ti confermo che poi un minimo di rimescolamento quando la t in basso arriva a 18-20° c'è io durante la notte vedo la t in basso salire di 1 o 2 gradi e la t al centro scendere di 1 o 2 gradi
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Tutto confermato ieri sotto era 28... stamattina 30,5.
                Sono d'accordo.
                Certo che un sistema con due valvole che quando pesca freddo manda a metà altezza o 3/4 fino a 40 da inizio carico...e poi gira mandata più alta a fine carico quando hai mandata oltre 45....


                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                  e poi gira mandata più alta a fine carico quando hai mandata oltre 45....
                  Non c'è bisogno manfre io carico al 2° attacco dall'alto dei 4 disponibili....
                  File allegati
                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                    Finalmente installato serpentino nuovo!
                    Vi aggiorno suo risultati.
                    Serpentino originale da 3,88 mq. 70 cm.
                    Prova di scarico con vasca da bagno. Set acs appena caricata a 46 (46,3) gradi...
                    Dopo 18 minuti acs scesa a 41. Chiudo acqua. In 10 minuti sonda misura 38. Infatti acs era appena tiepida alla fine.

                    Prova serpentino XL 7,7 mq. 145 cm
                    Carico acs a 46 (46,5) . Apro rubinetto vasca...
                    Dopo ben 22 minuti acs a 44,5... poi mi stufo...e chiudo, vasca piena fino quasi all'orlo ( senza bagnanti). Controllo dopo 10 minuti acs a 41,9.
                    La sonda sente sempre in ritardo.

                    Morale della favola? Acs esce calda (più calda) in maniera molto più costante....e molto a lungo. Con doccia riduttore andrà certamente meglio.
                    E con sonda nel pit in basso misuro e finalmente ho 28 gradi! Non 38!
                    E potevo ancora lavarmi!
                    Sono certamente molto soddisfatto.
                    Ora si abbassa set da 52 a 47 Max. Che esce davvero calda. Forse troppo.

                    Resta da abbassare carico. E forse alzare ritorno?...
                    Noti anche che siano diminuiti i carichi nell'arco della giornata oppure la cosa è rimasta invariata?

                    Commenta


                    • ciao, per come è impostata la pdc, con isteresi set point variabile e orario di carico ho 1 carico al giorno, e ora basta e avanza.
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • SERPENTINO DA 7 M2 MONTATO!!!!!!!!

                        Che dire ragazzi, tutta un'altra storia!
                        Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.

                        Commenta


                        • Ottima notizia crazy, Abbiamo insegnato qualcosa a qualcuno con questa esperienza!

                          hai qualche dato del prima e dopo?
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Crazy_joker Visualizza il messaggio
                            SERPENTINO DA 7 M2 MONTATO!!!!!!!!

                            Che dire ragazzi, tutta un'altra storia!
                            E lunghezza utile della serpentina?
                            Chiedo perché ho l'impressione che possa incidere anche la lunghezza della serpentina oltre alla superficie di scambio..

                            Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da kiraoo Visualizza il messaggio
                              E lunghezza utile della serpentina?
                              Chiedo perché ho l'impressione che possa incidere anche la lunghezza della serpentina oltre alla superficie di scambio..

                              Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
                              Sicuramente, la serpentina deve andare a sfruttare il boiler a tutt’altezza non come sono le nostre che fanno appena metà, infatti una soluzione propostami era quella di stirare la mia in lunghezza.
                              In costruzione casa passiva..

                              Commenta


                              • Siete in tanti ad avere un pit con serpentina sostituibile. Io non trovo neanche un marchio che la proponga.
                                Che marca e modello di pit avete ?

                                Commenta


                                • il mio è un Integra... arriva da solarbayer.
                                  il tuo nanotek?
                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                    Siete in tanti ad avere un pit con serpentina sostituibile. Io non trovo neanche un marchio che la proponga.
                                    Che marca e modello di pit avete ?
                                    E a cosa serve?
                                    Basta scegliere un PIT con quello che è già stato detto....
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                      E a cosa serve?
                                      Basta scegliere un PIT con quello che è già stato detto....
                                      esatto.. credo come gia detto e visibile da scheda tecnica un Cordivari Combi 1 faccia più che egregiamente il suo lavoro..
                                      In costruzione casa passiva..

                                      Commenta


                                      • Si ma cambiare pit costa qualcosina...

                                        Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Ma certo Manfre ma noi rispondevamo a Nanotek che cerca un PIT "nuovo" con scambiatore sostituibile....
                                          A quel punto NON serve a un piffero.... lo scegli buono e basta
                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                          Commenta


                                          • Allora non ho capito.
                                            Pensavo cercasse il serpentino per sostituire quello che ha...

                                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • Io non ho nulla. Devo ancora sceglierlo e guardando diversi produttori non ho trovato pit con serpentino sostituibile. Ho guardato anche il catalogo della solarbayer, ma tra i bollitori, nulla con serpentino sostituibile. Così ero curioso di sapere che marche e modello di pit avete.
                                              Il tuo, manfre, l'ho guardato ma mi sa che non è più in vendita. Sul sito solarbayer non l'ho trovato.

                                              I pit cordivari sono gli eco combi. Peccato si siano dimenticati di fornire sulla documentazione il diametro minimo dell'800 litri... per vedere se passa dalla una porta.. e il peso dei serbatoi

                                              Commenta


                                              • Prenditi un tml 800 litri come il mio allora così hai pesi misure coibentazione rimovibile e prestazioni ottime.
                                                » Termoaccumulo combinato Maxiwarm - TML Industrie Loddo - Innovative Tank Solutions
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                  Io non ho nulla. ...
                                                  Il tuo, manfre, l'ho guardato ma mi sa che non è più in vendita. Sul sito solarbayer non l'ho trovato.
                                                  Meno male che non lo vendono più...
                                                  Problemi di spazio? Il tml mi pare ottimo

                                                  Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                    Meno male che non lo vendono più...
                                                    Problemi di spazio? Il tml mi pare ottimo

                                                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                    Il diametro con isolante è 99 cm. Se devo tenerlo a distanza dagli altri tubi mi porta via un sacco di spazio.
                                                    Il cordivari è leggermente più stretto, 95 cm, e la serpentina ha un'area un po' maggiore (7,7 mq vs 7mq).
                                                    Sembrano equivalenti. Cercavo qualcosa di un po' più stretto, l'altezza è meno un problema della larghezza.

                                                    Commenta


                                                    • l'800 litri cordivari è già alto 2 metri... credo che più stretto di 95 sia impossibile....
                                                      Prendi il 500 e hai 75cm totali...
                                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                      Commenta


                                                      • Mi toccherà far spostare un po' di tubi per guadagnare spazio..
                                                        Il 500 ha un'area della serpentina minore, molto minore.. 5mq.. non mi ispira fiducia circa la potenzialità di soddisfare 3 prelievi contemporanei.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                          3 prelievi contemporanei.
                                                          800L e stop
                                                          Anzi fossi in te se sono 2 famiglie "piene" andrei sul 1000L TML che ha lo stesso diametro dell'800...
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • 2 appartamenti, 3 bagni, 6 persone normalmente, 8 quando ci sono ospiti (raramente, capita 1-2 volte l'anno).
                                                            Mi sembra tutto gestibile da un 800 a seconda di quanto lo si carica.
                                                            Avendo una serpentina con una ampia superficie anche da un 500 litri caricato più volte.

                                                            Commenta


                                                            • Puoi anche mettere un 500L ma in quanto ad efficienza e resa... beh non è il massimo
                                                              Non so se hai mai fatto caso alle tabelle dove si indica anche la produzione di acs a 10 o 20 o 30L/min.... se prendi un 500 e vuoi spillare 30 l/min.... beh la parte superiore calda te la giochi in un batter d'occhio
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta