Salve a tutti, ho montato l' unità esterna di una Pdc a parete con il suo bel telaio..ho un problema di risonanza ovvero quando il compressore viaggia tra 65 e 75 hz si produce una risonanza all' interno del muro notevole che mi cammina per casa..ho installato dei piedini antivibrazioni un po' più spessi ma niente..ho cercato di capire se toccava qualcosa ma niente..il bello è che da fuori nn si sente un rumore eccessivo ma da dentro ( complice anche una stanza vuota probabilmente) fa un bel casino in quel range di hz...che potrei inventare?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PdC vibrazione tremenda quando compressore tra 65 e 75Hz
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggiotogli i carter della pdc e controlla che il compressore/motore siano ben fissati
Commenta
-
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggiometti una foto che così capiamo bene
2 Foto
Commenta
-
non riesco a vedere bene che silent-block hai usato.
comunque il problema che hai, può avere due cause: o la macchina guasta (motore-compressore) oppure qualcosa che ti va in risonanza. io sono più di questa idea.
controlla bene lo staffaccio che sia solido e non muova. nel caso, apri i carter della pompa e controlla i fissaggi interni del motore
Commenta
-
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggionon riesco a vedere bene che silent-block hai usato.
comunque il problema che hai, può avere due cause: o la macchina guasta (motore-compressore) oppure qualcosa che ti va in risonanza. io sono più di questa idea.
controlla bene lo staffaccio che sia solido e non muova. nel caso, apri i carter della pompa e controlla i fissaggi interni del motore
Commenta
-
Ho avuto anch'io un problema simile con un condizionatore. Montato su un muro ad L, nella stanza dove c'era lo split (quella a spalla del motore) tutto bene non si sentiva niente. Nella stanza a sinistra un casino di vibrazioni del muro che si accentuano a determinate frequenze di lavoro.
Commenta
Commenta