PdC vibrazione tremenda quando compressore tra 65 e 75Hz - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

PdC vibrazione tremenda quando compressore tra 65 e 75Hz

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • PdC vibrazione tremenda quando compressore tra 65 e 75Hz

    Salve a tutti, ho montato l' unità esterna di una Pdc a parete con il suo bel telaio..ho un problema di risonanza ovvero quando il compressore viaggia tra 65 e 75 hz si produce una risonanza all' interno del muro notevole che mi cammina per casa..ho installato dei piedini antivibrazioni un po' più spessi ma niente..ho cercato di capire se toccava qualcosa ma niente..il bello è che da fuori nn si sente un rumore eccessivo ma da dentro ( complice anche una stanza vuota probabilmente) fa un bel casino in quel range di hz...che potrei inventare?

  • #2
    togli i carter della pdc e controlla che il compressore/motore siano ben fissati

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      togli i carter della pdc e controlla che il compressore/motore siano ben fissati
      Grazie...stavo controllando i piedini che ho messo e ho visto anche che uno si è già mezzo rotto sul bullone..forse li avevo presi proprio infimi..ho sentito che i migliori sono quelli a clessidra.. è corretto? Me ne consigli qualcuno?

      Commenta


      • #4
        metti una foto che così capiamo bene

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
          metti una foto che così capiamo bene
          Ecco

          Commenta


          • #6
            non riesco a vedere bene che silent-block hai usato.

            comunque il problema che hai, può avere due cause: o la macchina guasta (motore-compressore) oppure qualcosa che ti va in risonanza. io sono più di questa idea.

            controlla bene lo staffaccio che sia solido e non muova. nel caso, apri i carter della pompa e controlla i fissaggi interni del motore

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
              non riesco a vedere bene che silent-block hai usato.

              comunque il problema che hai, può avere due cause: o la macchina guasta (motore-compressore) oppure qualcosa che ti va in risonanza. io sono più di questa idea.

              controlla bene lo staffaccio che sia solido e non muova. nel caso, apri i carter della pompa e controlla i fissaggi interni del motore
              ok proverò...per aprire il carter si deve svitare e smontare il pezzo sopra?

              Commenta


              • #8
                Ho avuto anch'io un problema simile con un condizionatore. Montato su un muro ad L, nella stanza dove c'era lo split (quella a spalla del motore) tutto bene non si sentiva niente. Nella stanza a sinistra un casino di vibrazioni del muro che si accentuano a determinate frequenze di lavoro.

                Commenta


                • #9
                  Come hai risolto?

                  Commenta


                  • #10
                    Non ho mai risolto, quella stanza non era utilizzata ed ora ho cambiato casa.

                    Commenta


                    • #11
                      Potrebbero essere vibrazioni trasmesse dai tubi ?

                      Commenta


                      • #12
                        grazie per la condivisione.

                        Commenta


                        • #13
                          Io, ho sempre evitato " nel possibile" di mettere macchine oltre i 12000 btu in parete. Dove possibile sempre a pavimento.

                          Commenta

                          Attendi un attimo...
                          X