PDC 8 kW con termostati che ne gestiscono gli on-off impostati a 21°.
Curva climatica con 24° a 20° esterni e 34° a 0° esterni, Tmax 38°.
E' andata così per due inverni, comfort ottimo ma vorrei provare a limitarne i consumi. Quindi leggendo i consigli in rete ho alzato i termostati e impostato la mandata fissa a 27° per cercare la temperatura minima possibile.
Succede che appena cambio temperatura di mandata lei parte e va per qualche ora ma quando deve riavviarsi dopo aver fatto ACS non parte più. Spulciando i valori in lettura pare che il problema sia la non differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno. Cioè la temperatura in casa scende però mandata e ritorno restano uguali e ho pensato che possa essere questo a non farla partire.
Infatti se chiudo qualche circuito e lo riapro dopo qualche ora allora riparte.
Mi pare una situazione anomala perché vorrebbe dire che la casa non disperde ma sicuramente mi sfugge qualcosa...
La foto allegata riprende un momento in cui era ripartita in quanto c'è differenza tra le due temperature, non ho fatto foto quando non parte ma in quel momento succede che le due temperature differiscono al massimo di 0,2°. Aggiungo che quando non parte in valore ValImp pompa calore (che è il valore di mandata derivante dalla curva climatica) risulta 0.0...altra cosa strana!
Cosa mi sfugge??
Curva climatica con 24° a 20° esterni e 34° a 0° esterni, Tmax 38°.
E' andata così per due inverni, comfort ottimo ma vorrei provare a limitarne i consumi. Quindi leggendo i consigli in rete ho alzato i termostati e impostato la mandata fissa a 27° per cercare la temperatura minima possibile.
Succede che appena cambio temperatura di mandata lei parte e va per qualche ora ma quando deve riavviarsi dopo aver fatto ACS non parte più. Spulciando i valori in lettura pare che il problema sia la non differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno. Cioè la temperatura in casa scende però mandata e ritorno restano uguali e ho pensato che possa essere questo a non farla partire.
Infatti se chiudo qualche circuito e lo riapro dopo qualche ora allora riparte.
Mi pare una situazione anomala perché vorrebbe dire che la casa non disperde ma sicuramente mi sfugge qualcosa...
La foto allegata riprende un momento in cui era ripartita in quanto c'è differenza tra le due temperature, non ho fatto foto quando non parte ma in quel momento succede che le due temperature differiscono al massimo di 0,2°. Aggiungo che quando non parte in valore ValImp pompa calore (che è il valore di mandata derivante dalla curva climatica) risulta 0.0...altra cosa strana!
Cosa mi sfugge??