Ciao a tutti.
Sto ristrutturando due appartamenti in pianura padana zona E 2383gg temp. progetto -5°.
1) mansarda soppalcata 215mq
Fancoil per riscaldamento/raffrescamento (+termosifoni in ghisa nei bagni), mandata impostata a 70° dall'idraulico (serpentina ACS e zone riscaldamento erano collegate allo stesso collettore). Consumi pre-ristrutturazione con caldaia a condensazione ca. 3000smc compresa acs per 3 persone.
Isoliamo il tetto con 7cm di lana di legno + 8cm di poliuretano, cambiamo tutti gli infissi con doppio vetro Uw 1.3 e installiamo un FV da 20kW trifase con 40,5kWh di accumulo (condivisi con altre 2 unitā). Muri in mattone pieno da 30-35cm. No cappotto.
Dispersioni totali da L10 post intervento 14kW (con 3.9kW di disp. per ventilazione e 2,2kW di disp. per intermittenza e fattore RH di 11).
Vorrei installare un impianto ibrido ARISTON Genus One Hybrid NET R32 con caldaia murale da 35kW e pdc 150M in trifase (+ bollitore 300lt e inerziale 100lt)
Per la distanza di ca. 30mt dell'unitā esterna dall'appartamento/dagli accumuli e per i fancoil mi sconsigliano di eliminare la caldaia e puntare su una PDC pura.
2) dependance di 130mq su due livelli
Fancoil per riscaldamento/raffrescamento (+termosifoni in ghisa nei bagni), mandata impostata a 45°. Consumi pre-ristrutturazione con caldaia a condensazione ca. 1700smc compresa acs per 2 persone.
Isoliamo il tetto con 8cm di poliuretano, cambiamo tutti gli infissi con doppio vetro Uw 1.3 e installiamo un FV da 20kW trifase con 40,5kWh di accumulo (condivisi con altre 2 unitā). Muri in mattone pieno da 30-35cm. No cappotto.
Dispersioni totali da L10 post intervento 10,1kW (con 1.4kW di disp. per ventilazione e 1.3kW di disp. per intermittenza e fattore RH di 11).
Vorrei installare un impianto ibrido ARISTON Genus One Hybrid Flex In NET R32 con caldaia incasso da 25kW e pdc 80M in trifase (+ bollitore 150lt integrato e inerziale esterno 100lt)
Per il poco spazio a disposizione nel vano tecnico (no grandi accumuli) e per i fancoil mi sconsigliano di eliminare la caldaia e puntare su una PDC pura.
Il dimensionamento delle PDC secondo voi č corretto per un funzionamento (quasi) senza caldaia?
L'idea di fondo č di avere un impianto ibrido che utilizzi la caldaia in inverno solo quando la pdc non conviene e in estate per produrre ACS senza far invertire il ciclo alla pdc.
Grazie mille
Sto ristrutturando due appartamenti in pianura padana zona E 2383gg temp. progetto -5°.
1) mansarda soppalcata 215mq
Fancoil per riscaldamento/raffrescamento (+termosifoni in ghisa nei bagni), mandata impostata a 70° dall'idraulico (serpentina ACS e zone riscaldamento erano collegate allo stesso collettore). Consumi pre-ristrutturazione con caldaia a condensazione ca. 3000smc compresa acs per 3 persone.
Isoliamo il tetto con 7cm di lana di legno + 8cm di poliuretano, cambiamo tutti gli infissi con doppio vetro Uw 1.3 e installiamo un FV da 20kW trifase con 40,5kWh di accumulo (condivisi con altre 2 unitā). Muri in mattone pieno da 30-35cm. No cappotto.
Dispersioni totali da L10 post intervento 14kW (con 3.9kW di disp. per ventilazione e 2,2kW di disp. per intermittenza e fattore RH di 11).
Vorrei installare un impianto ibrido ARISTON Genus One Hybrid NET R32 con caldaia murale da 35kW e pdc 150M in trifase (+ bollitore 300lt e inerziale 100lt)
Per la distanza di ca. 30mt dell'unitā esterna dall'appartamento/dagli accumuli e per i fancoil mi sconsigliano di eliminare la caldaia e puntare su una PDC pura.
2) dependance di 130mq su due livelli
Fancoil per riscaldamento/raffrescamento (+termosifoni in ghisa nei bagni), mandata impostata a 45°. Consumi pre-ristrutturazione con caldaia a condensazione ca. 1700smc compresa acs per 2 persone.
Isoliamo il tetto con 8cm di poliuretano, cambiamo tutti gli infissi con doppio vetro Uw 1.3 e installiamo un FV da 20kW trifase con 40,5kWh di accumulo (condivisi con altre 2 unitā). Muri in mattone pieno da 30-35cm. No cappotto.
Dispersioni totali da L10 post intervento 10,1kW (con 1.4kW di disp. per ventilazione e 1.3kW di disp. per intermittenza e fattore RH di 11).
Vorrei installare un impianto ibrido ARISTON Genus One Hybrid Flex In NET R32 con caldaia incasso da 25kW e pdc 80M in trifase (+ bollitore 150lt integrato e inerziale esterno 100lt)
Per il poco spazio a disposizione nel vano tecnico (no grandi accumuli) e per i fancoil mi sconsigliano di eliminare la caldaia e puntare su una PDC pura.
Il dimensionamento delle PDC secondo voi č corretto per un funzionamento (quasi) senza caldaia?
L'idea di fondo č di avere un impianto ibrido che utilizzi la caldaia in inverno solo quando la pdc non conviene e in estate per produrre ACS senza far invertire il ciclo alla pdc.
Grazie mille
Commenta