    Ciao a tutti!
    Vi descrivo il mio impianto. E' un po' incasinato...
    Metà casa ha in riscaldamento a pavimento e metà i caloriferi (stavo pensando di sostituirli con un sistema a parete a temperatura più bassa).
    Ho una caldaia a pellet da 23 kw e una a gpl (collegata a uno scambiatore a piastre).
    Questa caldaia scalda l'acqua termica (riscaldamento di tutta la casa) di un puffer da 480 litri, che ha una serpentina per la produzione di ACS istantanea e una serpentina per il solare termico (3 pannelli).
    Un paio di anni fa ho installato 6 kw di fotovoltaico e adesso sto installando una pompa di calore aria-acqua da 14 kw.
    Siccome una parte della casa viene affittata, metterò un boiler per acs da 280 litri (scaldato dalla pompa di calore).
    Io invece avrei voluto mettere un puffer con scambiatore a piastre per l'ACS istantanea collegato al puffer esistente da una pompa di ricircolo.
    Così avrei avuto quasi 800 litri di acqua tecnica.
    Come mi consigliate di collegare la pompa di calore e la caldaia a pellet (adesso ho due tubi che vanno nel puffer da 480 l)? Con uno scambiatore a piastre?
    Mi vogliono far aggiungere un serbatoio inerziale da 100 litri per la pdc... Serve a qualcosa?

  • #2
    che casino
    allora tu oggi hai una pellet che scalda un accumulo credo a temperature elevate e da questo hai una serpentina che ti fa acs istanmtanea.
    se togli la pellet e la rimpiazzi con un pdc non puoi usare lo stesso sistema, in quanto la temperatura di mandata sarà molto più bassa e non ci fai certo acs.

    quindi ti serve un accumulo solo per acs (forse puoi convertire quello attuale)
    un inerziale da 100 va sempre bene a dette dei più.

    in tutto questo non ho capito a che serve la caldaia a gpl

    non ho capito poi perchè vorresti tenere la pellet abbinata alla pdc...

    Commenta


    • #3
      Lo so che è incasinato. Erano due case separate e non potevo fare miracoli.
      Tolgo la caldaia a gpl perchè da me ha prezzi assurdi e metto la pompa di calore.
      La pellet ce l'ho già e, per adesso, non vale la pena toglierla. La userò nei mesi più freddi al posto della pdc.

      Il problema è come fare i collegamenti.

      Poi mi sembrano tanti 3 accumuli:
      - acqua tecnica da 480 per riscaldamento di tutta la casa e acs dove abito io.
      - acs da 300 per dove affitto
      - inerziale, quindi ancora acqua tecnica, da 100

      Commenta


      • #4
        non sono tanti se hai due impianti anzichè 1.
        la caldaia a pellet necessità di accumulo tecnico
        la pdc no potrebbe anche lavorare direttamente su impianto, ma meglio mettere un inerziale, considerano poi che hai pure i termo e andrai a miscelare.
        acs ti serve per forza per dove affitti indipendentemente da che impianto usi.
        e da vedere poi se riesci quando usi la pdc a girare l'accumulo da 480lt per fare acs

        domanda perchè non togliere la gpl e basta?

        Commenta


        • #5
          L'accumulo da 480 per acs é impossibile.
          Ho collegato il riscaldamento lì.
          Ci avevo pensato a togliere il GPL e mettere una boiler a poco per dove affitto.
          Però il pellet non é più convenientissimo e sono un po' stufo di dovermi portare a mano i sacchi dal posteggio alla caldaia.

          Commenta


          • #6
            ok quindi quando scaldi con pompa di calore quell' accumulo non lo vai ad usare, quindi per forza di cosa te ne serve uno ulteriore per farci acs. non puoi farci acs come fai ora perchè ti laveresti con acqua fredda.

            Commenta


            • #7
              La caldaia quante ore al giorno sta accesa quando fa freddo?
              Zona climatica F 3396 gradi/giorno
              Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

              Commenta


              • #8
                Scusate il ritardo nella risposta!

                leaza
                La caldaia a gpl è sempre spenta perchè costa tantissimo da noi.
                Quella a pellet non saprei, non ci ho mai fatto caso.
                Come mai la domanda?


                checo79
                Con l'accumulo da 480 litri (Boilernova Totaltank) e scambiatore istantaneo a 50 gradi riesco a fare acqua calda a una buona temperatura.

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da kaisersoze Visualizza il messaggio
                  Scusate il ritardo nella risposta!


                  checo79
                  Con l'accumulo da 480 litri (Boilernova Totaltank) e scambiatore istantaneo a 50 gradi riesco a fare acqua calda a una buona temperatura.
                  quindi hai sto accumulo a 50° e da li scambi per fare acs? ok potrebbe funzionare anche con pdc anche se madare una pdc a 50° non è proprio il massimo dal punto di vista del rendimento

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da kaisersoze Visualizza il messaggio
                    La caldaia a gpl è sempre spenta perchè costa tantissimo da noi.
                    Quella a pellet non saprei, non ci ho mai fatto caso.
                    Come mai la domanda?
                    Perché una PDC da 14 kW è semplicemente follia

                    Ultima modifica di nll; 01-05-2023, 23:17. Motivo: Riparato tag QUOTE lasciato aperto
                    Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                    Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                    Commenta


                    • #11
                      Come mai?
                      É stata dimensionata utilizzando un programma.

                      Commenta


                      • #12
                        Una caldaia da 23 kW saranno 20 resi all'acqua (stando larghi)

                        Ipotizzando che stia accesa 8 ore sono 160 kW/giorno.

                        La PDC di ore ne sta accese 20, da cui...
                        Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                        Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                        Commenta


                        • #13
                          non è detto che vada 8 ore al massimo...
                          Winter is coming ...
                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                          Commenta


                          • #14
                            No, ma paradossalmente è probabile che nei periodi intermedi che vuole usarla faccia spesso on/off, che è pure peggio
                            Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

                            Commenta


                            • #15
                              Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                              non è detto che vada 8 ore al massimo...
                              Probabilmente non è così. Facevo un esempio favorevole ad una PDC grossa. Che resta comunque troppo potente
                              Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                              Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                              Commenta


                              • #16
                                Se dovesse essere troppo potente la faccio funzionare in modalità silent (riduce la potenza) ed eventualmente limito la potenza assorbita.