sono confuso; dalla scheda tecnica comunque qualcosa non torna seguendo il tuo ragionamento dei KW (quest'ultimo mi torna).
Facciamo due calcoli (sono nuovo e non sono né idraulico né termotecnico... posso sparare cavolate)
I Kw termici nel boiler da 500 litri a 55 gradi dovrebbero essere circa 31.9 (500*55*1.16/1000). Pertanto coi reintegro da 16 non posso tirar fuori in un'ora più di 31.9+16 = 47.9Kw (facendo finta che il rimescolamento non crei problemi e ci sia una perfetta stratificazione che non c'è). 47.9 è praticamente l'energia necessaria a produrre 20 litri al minuto a 45 gradi. (45-10)*20*60*1.16/1000 = 48.
Dal mio conto quindi (al lordo delle approssimazioni per i rimescolamenti) abbiamo che potremmo tirar fuori in un'ora dal boiler al piu 20*60 = 1200 litri
Ne ho sparate tante?
Facciamo due calcoli (sono nuovo e non sono né idraulico né termotecnico... posso sparare cavolate)
I Kw termici nel boiler da 500 litri a 55 gradi dovrebbero essere circa 31.9 (500*55*1.16/1000). Pertanto coi reintegro da 16 non posso tirar fuori in un'ora più di 31.9+16 = 47.9Kw (facendo finta che il rimescolamento non crei problemi e ci sia una perfetta stratificazione che non c'è). 47.9 è praticamente l'energia necessaria a produrre 20 litri al minuto a 45 gradi. (45-10)*20*60*1.16/1000 = 48.
Dal mio conto quindi (al lordo delle approssimazioni per i rimescolamenti) abbiamo che potremmo tirar fuori in un'ora dal boiler al piu 20*60 = 1200 litri
Ne ho sparate tante?
Commenta