Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Sonda esterna

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   sonda  esterna.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 582.7 KB 
ID: 1971609


    Altra domanda riguardo la sonda esterna.

    Come da foto allegato è stata installata a EST dietro la macchina esterna e non come da istruzioni :
    "Posizionare la sonda esterna nella parete nord dell’edifi cio ad
    una altezza da terra non inferiore ai 2,5 m evitando l’esposizione
    diretta ai raggi solari".

    Lo faccio presente e la faccio spostare? Così dove è stata messa avrei problemi se dovessi utilizzare la macchina in climatica?

    Grazie ancora
    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
    VMC Puntuale 4 Unità

    Commenta


    • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
      .
      eventuali pannelli fono assorbenti
      beh, se il rumore è fuori dal normale dovranno correggere i tecnici
      poi se vuoi ridurre ancora il "rumore" residuo ci sono i classici piramidali Pannelli Fonoassorbenti Piramidali Correzione Acustica 50x50x6 D25 Pacco da 10: Amazon.it: Strumenti musicali e DJ ma devi attrezzarti con una struttura tipo separè dove montarli, ancora più drasticamente puoi accoppiarli a pannelli di osb
      Monti prenestini (RM) - 1885gg
      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
      Fotovoltaico 4.76 kWp

      Commenta


      • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
        Ottima idea il tappettino lo faccio presente

        Aspetto fiducioso ma o il dubbio che i rumori unità interna ed esterna non siano correlati. IL rumore interno non riesco a definirlo, quando parte in ACS sembra quasi un rumore meccanico proveniente dall'interno e poi fino alla fine del ciclo tipo un ronzio/vibrazione, a cui si aggiunge subito dopo quello dell'unità esterna che sembra un aereo in decollo....
        Fallo presente dopo che hanno risolto i problemi all'unità esterna. Non è normale che sembri un aereo in decollo.
        L'unico ronzio all'interno dell'unità interna può venire dalla pompa di circolazione. Normalmente è silenziosa e la senti solo appoggiando un orecchio alla struttura. Poi ci possono essere in rari casi vibrazioni per colpa dei tubi del gas refrigerante.
        Prima è meglio ridurre al minimo le cause e ispezionare bene.. poi, solo dopo, mettere il tappetino antivibrante.

        Commenta


        • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio


          Altra domanda riguardo la sonda esterna.
          ...
          ...

          Lo faccio presente e la faccio spostare? Così dove è stata messa avrei problemi se dovessi utilizzare la macchina in climatica?

          Grazie ancora
          Secondo me la falsa la lettura del sensore perchè in inverno la pdc produrrà molta aria fredda
          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
          VMC SuedWind
          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

          Commenta


          • Concordo che la sonda lì non va bene inoltre immagino ti abbiano bucato la lamiera il che non è proprio simpatico.
            Bocciati!
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • Nimbus 70 ( ELCO) molto Rumorosa

              Interno_Avvio _acs.zip
              Esterno 1.zip

              In allegato condivido l'audio delle due macchine interna ed esterna

              grazie
              FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
              PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
              Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
              VMC Puntuale 4 Unità

              Commenta


              • wow... ma i rumori dell'interno che si sentono all'inizio sono dell'unità interna o sono i tuoi passi?
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • Per me il rumore dell'unità interna è perchè c'è aria.
                  Esternamente quel rumore è strano, a che distanza dalla pdc hai registrato?
                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                    wow... ma i rumori dell'interno che si sentono all'inizio sono dell'unità interna o sono i tuoi passi?
                    Magari fossero i miei passi, quando si avvia in ACS fa questo rumore per poi tenere un rumore di sottofondo che si sente in tutto l'appartamento.

                    Per i tecnici Ariston che hanno fatto il collaudo è tutto normale, ma puo essere??

                    MI avevano garantito che l'unità interna non faceva rumore..... quando hanno deciso di metterla sul soppalco...
                    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                    VMC Puntuale 4 Unità

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                      Per me il rumore dell'unità interna è perchè c'è aria.
                      Esternamente quel rumore è strano, a che distanza dalla pdc hai registrato?
                      Provo a farlo presente, quindi anche secondo tè non dovrei sentire nulla internamente è così?

                      Per l'unità esterna, sono partito dalla camera di mio figlio dove all'interno "rimbomba" essendo sul suo balcone per poi avvicinarmi quasi attaccato...
                      FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                      PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                      Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                      VMC Puntuale 4 Unità

                      Commenta


                      • Per il rumore di fondo della unità interna mi sa che devi impostare il circolatore ad una velocità inferiore

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                          Provo a farlo presente, quindi anche secondo tè non dovrei sentire nulla internamente è così?

                          Per l'unità esterna, sono partito dalla camera di mio figlio dove all'interno "rimbomba" essendo sul suo balcone per poi avvicinarmi quasi attaccato...
                          Sarà la registrazione ma il rumore dell'unità interna sembra normale.. un leggero gorgoglio di acqua (forse c'è aria, dovrebbe esserci una valvola di sfogo automatica), un leggero sibilo della pompa e uno sfrigolio del gas refrigerante.
                          Ti sei mai avvicinato ad un frigorifero ? Hai presente il suono che si sente nelle serpentine sul retro ? Uno sfrigolio..
                          L'unità interna non è che non emetta nessun suono in assoluto.. è silenziosa.. come lo è un moderno frigorifero in cucina ma nessuno se lo metterebbe in camera.

                          Dell'unità esterna si sente il compressore che gira forte. Sappiamo che sostituiranno i gommini, poi fai anche mettere della gomma dove le staffe battono sul muro.
                          In ogni caso non avrei messo l'unità esterna fuori dalla camera da letto.. silenziosa quanto vuoi, ma raggiunge al massimo i 60 db.. anche con delle finestre ottime che abbattono 30 db, è sempre ben udibile.

                          Commenta


                          • il frigorifero ha un compressore, l'unità interna della nimbus no, ha solo un circolatore come organo in movimento (e una 3 vie).
                            un moderno circolatore modulante tarato con criterio è inudibile, soprattutto se inserito in un telaio e così deve essere inudibile l'unità interna.
                            l'unità esterna non dovrebbe mai andare al massimo con le temperature esterne attuali, neanche in acs (da controllare le impostazioni). quindi dovrebbe essere silenziosa almeno per ora (da vedere con freddo intenso).
                            comunque sfiatare l'aria è la prima cosa da fare

                            Commenta


                            • il frigorifero ha un compressore, l'unità interna della nimbus no, ha solo un circolatore come organo in movimento (e una 3 vie).
                              Sarà.. ma da documenti Ariston l'unità interna ha una rumorosità massima di 43 dB. Non proprio inudibile.. quanto la mia nuova lavastoviglie (44 dB).
                              Non sono solo gli organi in movimento a fare rumore.

                              Commenta


                              • Una monoblocco che è unita esterna più interna non fa tutto quel casino certificato al 100%
                                Per me c'è qualcos'altro nell'installazione
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • l'unità esterna non dovrebbe mai andare al massimo con le temperature esterne attuali, neanche in acs (da controllare le impostazioni). quindi dovrebbe essere silenziosa almeno per ora (da vedere con freddo intenso).

                                  Qui mi hanno detto che in ACS l'unità esterna va sempre al massimo ?????
                                  FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                  PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                  Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                  VMC Puntuale 4 Unità

                                  Commenta


                                  • CAUSE / RIMEDI x Nimbus 70 ( ELCO 07 CRX) ) molto Rumorosa

                                    Intanto ringrazio tutti per la collaborazione e riassumo sotto cosa dovrei/dovranno fare per limitare il rumore e sentitevi liberi di aggiungere altri suggerimenti:

                                    Unità Esterna AEROTOP SPLIT 07X ODU

                                    Cause:
                                    1. Sono state tassellate le staffe al muro
                                    2. Può esserci il lamierino che stride con altri pezzi
                                    3. Questo modello sulle staffe non è proprio il massimo
                                    4. I sostegni della pdc toccano le staffe


                                    Rimedi
                                    1. Potenti gommini antivibranti sulle staffe o meglio barre in gomma al posto dei gommini in vendita da Ariston
                                    2. Gommini antivibranti tra Muro e staffe
                                    3. “Coibentare" meglio : Svitare il coperchio, e mettere il nastro anticondensa come guarnizione tutto attorno al bordo


                                    UNITA’ INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07
                                    Cause:

                                    1. Pompa dell'acqua che normalmente è silenziosa e si sente solo appoggiando un orecchio alla struttura. Poi ci possono essere in rari casi vibrazioni per colpa dei tubi del gas refrigerante.
                                    2. Circolatore come organo in movimento (e una 3 vie)
                                    3. Aria nell’unità interna
                                    4. Gas Refrigerante che circola


                                    RIMEDI
                                    1. Tarare il Circolatore modulante con criterio poiché deve essere inudibile, soprattutto se inserito in un telaio e così deve essere inudibile l'unità interna.
                                    2. tappetini antivibranti in gomma che di solito si usano per macchine industriali
                                    3. Impostare il circolatore ad una velocità inferiore
                                    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                    VMC Puntuale 4 Unità

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                                      [ATTACH]73292[/ATTACH]
                                      [ATTACH]73291[/ATTACH]
                                      [ATTACH]73290[/ATTACH]
                                      Come volevasi dimostrare, installazione totalmente pietosa.

                                      La 70M staffata va più che bene se la staffa è adeguata al peso. solo che vanno messi degli antivibranti a doppia barra filettata invece di quelle stupide gommine, da almeno 4 cm.
                                      E all'angolo basso della staffa pure, e non va tassellato il discendente.
                                      Ma conosco tante installazioni dove è stato fatto, eppure non si sente nulla comunque.

                                      In ogni caso c'è qualcosa di serio che non va secondo me nel modo + assoluto.

                                      Quello è un rumore di un trattore, non di una 70m.
                                      Quel rumore non lo fa neanche se ti ci metti con l'orecchio attaccato mentre è al massimo della potenza. Non esiste.

                                      E sopratutto non esiste che in un impianto spurgato a dovere, si sentano quei rumori sulla circolazione dell'acqua nell'unità interna.

                                      Quindi falla controllare tutta da cima a fondo.

                                      Commenta


                                      • Quanti metri ci sono tra unità esterna ed interna?

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                          Come volevasi dimostrare, installazione totalmente pietosa.

                                          La 70M staffata va più che bene se la staffa è adeguata al peso. solo che vanno messi degli antivibranti a doppia barra filettata invece di quelle stupide gommine, da almeno 4 cm.
                                          E all'angolo basso della staffa pure, e non va tassellato il discendente.
                                          Ma conosco tante installazioni dove è stato fatto, eppure non si sente nulla comunque.

                                          In ogni caso c'è qualcosa di serio che non va secondo me nel modo + assoluto.

                                          Quello è un rumore di un trattore, non di una 70m.
                                          Quel rumore non lo fa neanche se ti ci metti con l'orecchio attaccato mentre è al massimo della potenza. Non esiste.

                                          E sopratutto non esiste che in un impianto spurgato a dovere, si sentano quei rumori sulla circolazione dell'acqua nell'unità interna.

                                          Quindi falla controllare tutta da cima a fondo.

                                          Grazie lo farò sicuramente anche a me sembra molto strano.... quello che trovo strano è che i tecnici Ariston hanno detto che è tutto normale.

                                          DIci che è meglio se la faccio sistemare su opportuni supporti a pavimento antivibranti ?
                                          FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                          PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                          Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                          VMC Puntuale 4 Unità

                                          Commenta


                                          • nella prima foto vedo accumulo acs, vaso espansione e gruppo circolatore ( quelo nero)...è del solare termico?
                                            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                              Quanti metri ci sono tra unità esterna ed interna?
                                              Direi circa 8 metri, L'unità interna è posta al piano sopra rispetto a quella esterna
                                              FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                              PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                              Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                              VMC Puntuale 4 Unità

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                                                quello che trovo strano è che i tecnici Ariston hanno detto che è tutto normale


                                                cioè, quello che io pensavo fosse il rumore dei tuoi passi sugli scalini in ferro lo reputano normale... annamo bene
                                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                  nella prima foto vedo accumulo acs, vaso espansione e gruppo circolatore ( quelo nero)...è del solare termico?
                                                  Sinceramente non so cosa sia... qualcuno esperto ci può aiutare?
                                                  FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                  PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                  Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                  VMC Puntuale 4 Unità

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio


                                                    cioè, quello che io pensavo fosse il rumore dei tuoi passi sugli scalini in ferro lo reputano normale... annamo bene
                                                    [ATTACH]73413[/ATTACH]
                                                    Io ero fermo immobile davanti alla macchina interna. Se non erro il rumore dovrebbe essere causato dal circolatore......
                                                    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                    VMC Puntuale 4 Unità

                                                    Commenta


                                                    • No, che supporti antivibranti a pavimento. Quelli per la staffa DEVONO andare più che bene.

                                                      Il problema è che non deve fare rumore, non come fare a non sentirlo.

                                                      Un circolatore di questi moderni in funzione in un impianto a circuito chiuso, perfettamente montato e senza problemi, NON SI DEVE SENTIRE...ma neanche un pò.
                                                      Gli unici rumori che si sentono in fase di circolazione sono i gorgoglii nei termosifoni quando si ha un impianto idraulicamente non bilanciato.

                                                      Per me o è rotto qualcosa, o se non è rotto (cosa più probabile), c'è un problema idraulico da risolvere sull'impianto.
                                                      Ho riguardato la foto, ma non si vede un granché, però mi pare di capire che ci sia un tubo nero, quello più a destra nel muro, che risale verso l'alto per poi riscendere nel serbatoio. Lì lo sfiatino per l'aria, c'è? Fai più foto della zona interna.

                                                      L'unico componente che può fare rumore dell'interna è la 3vie, che emette un rumore solo quando cambia stato il sistema, e basta. Quindi 2 volte al giorno un tic e basta.

                                                      Che il tecnico ariston non abbia capito cosa sia, è una cosa che purtroppo ci sta, e non mi rasserena.

                                                      Resta il fatto che quell'impianto non va bene per una serie di motivi, e o chiami qualche altro che ti aiuti, o mi sa che non ne riesci.

                                                      Poi ho riguardo le foto dell'esterna....ma sbaglio o dietro la pompa, dove entrano tutti quei tubi, hanno sfondato completamente la lamiera???? o è un effetto ottico? è rimasto tutto aperto li? o poi hanno chiuso in qualche modo?

                                                      Commenta


                                                      • ...


                                                        OK grazie sei chiaro come sempre e concordo che non deve fare rumore.
                                                        Oggi vedo di fare maggiori foto in interno ed esterno e poi le posto
                                                        IO ho riscaldamento radiante non caloriferi, riguardo la 3 vie il Tic che dici dovrebbe comunque essere impercettibile vero? Nel mio impianto quando cambia stato si sentono quei 3-4 colpi che di cui ho postato il rumore..
                                                        Io chiamerei qualche altro ma non saprei chi... ( non conosco professionisti in zona purtroppo...)
                                                        Più consigli/suggerimenti ed informazioni mi date e più posso pressare per fare sistemare il tutto.

                                                        Ieri sentivo che anche quella dell'inquilino sotto fa rumore (non come la mia per fortuna...ed è installata su pavimento su antivibranti) mi da quasi l'idea che sia un rumore di sofferenza del motore....
                                                        Ricordo di avere visto pompe funzionare e si sentiva solo l'aria uscire e nessun rumore...
                                                        Ultima modifica di scresan; 08-11-2019, 21:03. Motivo: Eliminato quote
                                                        FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                        PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                        Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                        VMC Puntuale 4 Unità

                                                        Commenta


                                                        • la mia 3 vie non si sente proprio. Ed è motorizzata.
                                                          Quella integrata nella tua dovrebbe essere a molla, quindi si, un rumore impercettibile.
                                                          QUel rumore ke senti tu è acqua che si muove secondo me, e non deve sentirsi.
                                                          Se poi è altro non saprei, ma non dovrebbe esserci altro!!!

                                                          Commenta


                                                          • @fnucera
                                                            Tu conosci il codice di quelle ariston o altro produttore delle barre in gomma ? Sarebbero la cosa migliore. Io avevo il riferimento ma solo di quelle di appoggio a pavimento.

                                                            P.s. In effetti sembra che abbiano tagliato la lamiera dove entrano i tubi.

                                                            @slowslow
                                                            Ma quanto ci mettono a ordinare quattro antivibranti più alti e venirteli a cambiare ?

                                                            Commenta


                                                            • Buongiorno ho una Nimbus compact 70 m net, e pavimento radiante, installata circa una settimana fa, la temperatura di mandata non mi supera mai I 30 gradi, devo dire che per ora scalda la casa, il mio dubbio è quando le temperature esterne scenderanno (ora siamo a15°)basteranno i 30 gradi?
                                                              La temperatura di mandata si alzerà da sola con i dati rilevati dalla sonda esterna o dovrò alzarla io?
                                                              Grazie in anticipo
                                                              Simone

                                                              Commenta