Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
-
Originariamente inviato da erri86 Visualizza il messaggioLa pdc farà sia riscaldamento che acs e sto valutando anche raffrescamento tramite split idronici, negli schemi che ho allegato è indicata la potenza invernale a 20 gradi di ogni stanza, facendo la somma capisco il fabbisogno termico dell'edificio?
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHAZona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
Commenta
-
Ciclo sanificazione - antilegionella
si è attivato l'antilegionella - il contatore ha sganciato!
La Nimbus per portare in breve tempo l'acqua del bollitore da 180 l. a 60° attiva pure le 2 resistenze da 2kW cad. avevo acceso pure 2 splitt per raffrescamento, e nientaltro.E' un problema, mi tocca aumentare l'impegno di potenza dai 4,5 kW a 6 causa le resistenze!? Oppure esiste modo di escluderne una come per il riscaldamento?
ciao, grazie120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggioLa Nimbus per portare in breve tempo l'acqua del bollitore da 180 l. a 60° attiva pure le 2 resistenze da 2kW cad. ...Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
America, Meglio farlo. Da noi non clorano l'acqua dell'acquedotto.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
subitomauro mi sembra 1,5kW120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggioOppure esiste modo di escluderne una come per il riscaldamento?
ciao, grazie
però se non ti clorano acquedotto, anche tutte le tubazioni della freddA, possono essere piene di legionella che senso ha ?AUTO BANNATO
Commenta
-
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggioAmerica, Meglio farlo. Da noi non clorano l'acqua dell'acquedotto.
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggiosubitomauro mi sembra 1,5kWWinter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiopensavo fosse obbligatorio in Italia...
pensavo di più...produce solo 4 o 5 kw termici per l'acs ?
quando fa acs senza resistenze assorbe 1,5 kW120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
spider61 quando verrà il CAT peril primo avvio, chiederò
vero, ma la proliferazione della legionella avviene sopra ai 25°C120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggiosi è attivato l'antilegionella - il contatore ha sganciato!
La Nimbus per portare in breve tempo l'acqua del bollitore da 180 l. a 60° attiva pure le 2 resistenze da 2kW cad. avevo acceso pure 2 splitt per raffrescamento, e nientaltro.E' un problema, mi tocca aumentare l'impegno di potenza dai 4,5 kW a 6 causa le resistenze!? Oppure esiste modo di escluderne una come per il riscaldamento?
ciao, grazie
Scusa le domande ma visto che dovrebbero montarlo anche a me almeno sono preparato
ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioMa che differenze ci sono tra la
Nimbus3301186 (2842E)
e la
Nimbus3301175 (3903E)
Questa ha in più le due resistenze da 2kW
ma non penso sia solo questo
qualcuno ha qualche info ?
grazie
la flex è dotata di modulo idronico che comprende: 2 resistenze da 2kW, 1 valvola 3 vie (per circuito riscaldamento e circuito acs), 1 vaso di espansione. Con la pocket se devi fare acs devi acquistare a parte la valvola a 3 vie; devi acquistare a parte il vaso di espansione; non potrai avere l'integrazione con resistenza.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggioCiao hai scoperto se puoi disattivare le resistenze nel bollitore?Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggioSenza resistenze l'antilegionella si puù fare lo stesso?Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggioPuoi programmare la partenza dell'antilegionella? Ogni quanto la farebbe?
ciao120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioL'unità interna.. che ha resistenze e il circolatore per una zona.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioMa che differenze ci sono tra la
la seconda (credo) abbia la parte elettrica nel modulo più grosso dove ci dovrebbero essere le connessioni elettriche e i collegamenti idraulici per scambiare vs. ACS e riscaldamento ?!AUTO BANNATO
Commenta
-
Grazie per le risposte, appena il cat arriva a casa tua se non un problema potresti chiedergli le info?
Visto che sul forum sembra che nessuno a parte te abbia il bollitore della ariston...potrebbero essere informazioni utili...
Grazie e ciao
Commenta
-
Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggiopocket e flex ok
la flex è dotata di modulo idronico che comprende: 2 resistenze da 2kW, 1 valvola 3 vie (per circuito riscaldamento e circuito acs), 1 vaso di espansione. Con la pocket se devi fare acs devi acquistare a parte la valvola a 3 vie; devi acquistare a parte il vaso di espansione; non potrai avere l'integrazione con resistenza.
la resistenza del boiler preferisco gestirla io (con un power reducer tarato sull'autoconsumo)
ps
a me sembra che nessuna delle due sia la flex. la flex è un'altra ancora...Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioquindi la poket di suo non è predisposta per l'acs, ma aggiungendo valvola trevie, vaso di espansione e ovviamente boiler a scelta si puo fare acs, il sensys lo permette?
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiops
a me sembra che nessuna delle due sia la flex. la flex è un'altra ancora...120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Commenta
-
Uno circuito elettronico che modula la potenza sulla resistenza, ne avevamo realizzati alcuni schemi in fai da te anche qui sul forum, ci sono in alcune discussioni... sicuramente chi vende il power reducer ha scopiazzato qui secondo me se costa oltre i 100€ non vale il gioco, in ogni caso basta accendere quando produce il FV... autoconsumo non deve diventare una ricerca maniacale , la differenza tra kwh prelevato e autoconusmato è ridicola : qlc cent per ogni kwh.... poi il sensys già ha la possibilità di fare boost su ACS con FV .....AUTO BANNATO
Commenta
-
Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggiociao SubitoMario, ho letto che anche tu hai il bollitore, ma cosa è un power reducer tarato sull'autoconsumo?
Grazie e ciao
Per il momento non ho ancora ne il boiler ne la pdc
il power reducer te l'ha già spiegato spider61
ce ne sono diversi, dal 4-noks che puoi vedere qui Power Reducer SA | 4-noks
al Solaredge (che devo capire ancora di preciso come funziona)
ad altri più artigianali...
ps. chi è Mario?Ultima modifica di subitomauro; 30-06-2020, 11:51.Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Monto interessante il power reducer, e concordo con Spider61 che non debba costare molto altrimenti non ha senso.
Io ho una ELCO con bollitore da 180Litri (Nimbus 70 ribrendata con Bollitore da 180litri ) e mi chiedevo appunto come fare per produrre ACS senza prelevare dalla rete…..
Avendo FV attualmente ho impostato la produzione ACS (set point 44°) solo dalle 10.30 alle 11.00 (siamo in tre e mi basta per un giorno) e le resistenze sono sempre escluse sia in inverno che in estate
Il consumo per ogni ciclo va da 0,7 a 1Kw circa, dipendete da quanti gradi deve partire per portare il bollitore a 44° , l’unico “inconveniente” (diciamo così..) è che il tempo di produzione ACS è di circa 15-20 minuti e di conseguenza il valore istantaneo di consumo supera quello di produzione, prelevando parete dell’energia dalla rete. Il mio FV è di 3 KW
Da sensys non è possibile impostare il tempo di produzione della ACS livellando il consumo nel tempo?
Grazie e buona giornataFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta
-
Scusa perche non imposti le ore di punta da mezzogiorno sino le 14 per fare acs in modo da sfruttare tutta la produzione che a quell ora sara piu alta?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
Commenta
-
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioScusa perche non imposti le ore di punta da mezzogiorno sino le 14 per fare acs in modo da sfruttare tutta la produzione che a quell ora sara piu alta?
Ho cercato di ottimizzare il tutto così:
1) Avendo il FV a EST-SUD , ho visto che la produzione è costante dalle 10.00 alle 14.00 circa (circa 2.2-2.3KW)
2) Dalle 11.30 circa viene utilizzato il piano cottura ad induzione che consuma parecchio.
3) Dalle 13.00-13.30 parte la lavastoviglie con il carico delle stoviglie del pranzo e della cena della sera precedente.
ciaoFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta
-
non puoi impostare la potenza massima del compressore (e di conseguenza il consumo) per l'acs ?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggionon puoi impostare la potenza massima del compressore (e di conseguenza il consumo) per l'acs ?FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Commenta